Problem mit der Warmwasserbereitung, Viessmann Trimatik-MC 7450 265, Baujahr 1994

Diskutiere Problem mit der Warmwasserbereitung, Viessmann Trimatik-MC 7450 265, Baujahr 1994 im Viessmann Forum im Bereich Heizungshersteller; Habe für WW keine Temperaturanzeige, Umwälzpumpe wird nicht abgeschaltet, Wasser wird mehr als 60°C warm, egal bei welcher Temperatureinstellung...

Kaule

Threadstarter
Mitglied seit
23.10.2015
Beiträge
6
Habe für WW keine Temperaturanzeige, Umwälzpumpe wird nicht abgeschaltet, Wasser wird mehr als 60°C warm, egal bei welcher Temperatureinstellung. Sensorwiderstand beträgt bei über 60°C ca. 520 Ohm, liegt also viel zu niedrig und ändert sich auch bei niedrigeren Temperaturen nicht, vermute Sensordefekt. Nun meine Frage: Gibt es für den eingebauten Viessmann-Temperatursensor 7403 199 einen Äquivalenttyp, denn der originale Sensor ist nur noch gebraucht zu bekommen. Übrigens, die Codierung der Steuerung habe ich überprüft, die ist okay.
Für eine hilfreiche Information wäre ich sehr dankbar, denn ich schalte jetzt die WW-Bereitung nach gefühlter Wasser-Temperatur manuell aus,
 
ThW

ThW

Fachmann
Mitglied seit
06.05.2014
Beiträge
5.733
Ort
Pinneberg
Beruf
Heizungsbaumeister
Moin

Auf der Trimatik steht eine Ser.Nr. .... 12Stellig oder so. Wie lautet die?

LG ThW
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.356
Leuchtet denn dabei die rote LED? Oder war die letzten Tage vieleicht der vergessliche Kaminkehrer da? ;)
 
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
22.339
ThW schrieb:
Auf der Trimatik steht eine Ser.Nr. .... 12Stellig oder so. Wie lautet die?
Teilweise sogar schon 16-stellig, aber im Zweifelsfall reichen die ersten acht Ziffern. Die 7450265 ist mir aber nicht so geläufig, ein Foto von der Regelungsfront wäre nicht schlecht. Ich nehme an, die hat die quadratische Digitaluhr mit der Fragezeichentaste. Die Widerstandsmessung fand bei ausgesteckter Leitung im Anschlußstecker statt ? 520 OHM sind deutlich zu wenig. Der Sensor ist aktuell noch als Ersatzteil zu bekommen, da er seit 1981 bis ca. 2009 in den Regelungen verbaut werden konnte. Ist ein 500 OHM PTC zu finden bei Unomatik; Duomatik; Trimatik; Tetramatik; Pentamatik; Dekamatik; Gaswandgerät Mirola; Eurola sowie Vitodens 100 bis 300 (1. Generation). hier eine ältere Bestellnummer welche umgeschlüsselt werden kann : 7837078
 
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
22.339
Hausdoc schrieb:
Leuchtet denn dabei die rote LED? Oder war die letzten Tage vieleicht der vergessliche Kaminkehrer da?
Dann würde das Trinkwasser bei 75°C liegen wie auch das Heizungswasser.
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.356
tricotrac schrieb:
Dann würde das Trinkwasser bei 75°C liegen wie auch das Heizungswasser.
Nicht wenn der Kesselthermostat runtergedreht wurde " weil man nicht mehr braucht" ;)
 
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
22.339
Dann wäre die Temperatur immer noch "gleich" im Heizkreis wie im Warmwasser !
 

Kaule

Threadstarter
Mitglied seit
23.10.2015
Beiträge
6
-Serien-Nr.: 745026597148
-rote LED leuchtet, wenn Temp. zwischen 32°C und 60°C eingestellt ist
-quadr. Digitaluhr mit ?-Taste
-R-Messung am ausgesteckten Sensoranschluss bei ca 60°C WW-Temp.
-WW-Temperatur liegt bei Kesseltemperatur (75°C) und würde natürlich auch bei niedrigerer max. Kesseltemp. in deren Höhe liegen, habe ich aber nicht probiert. Höher kann sie ja sowieso nicht liegen.
Fazit: der PTC-Sensor ist garantiert defekt. Lobbe bietet einen Sensor 7814282 als Ersatz für den 7403199 an, führt ihn in der Kompatibilitätsliste nur unter der Tetramatik und nicht für die Trimatik an. Vielleicht ein Versehen. Werde mal nachfragen. Eine R-Kennlinie anderer PTC-Sensoren würde natürlich auch zum Vergleichen reichen, aber woher bekommen?
Danke für die bisherigen Informationen.
 
Thema:

Problem mit der Warmwasserbereitung, Viessmann Trimatik-MC 7450 265, Baujahr 1994

Problem mit der Warmwasserbereitung, Viessmann Trimatik-MC 7450 265, Baujahr 1994 - Ähnliche Themen

  • Problem mit Sensonet VR 921, Ambisense VR 50 und MyVaillant App

    Problem mit Sensonet VR 921, Ambisense VR 50 und MyVaillant App: Gasheizung ecoTec Plus VC 20CS/1-5 Sensonet VR 921 12 Ambisense Thermostatventile VR 50 Regler Sensocomfort VR 720 MyVaillant App Hallo! Ich bin...
  • Vaillant AtmoTEC 204 XEU - Umstellung L>H-Gas - Problem mit der enercity-Hannover wg. Erfassung des Geräts und der Bestellung des H-Gas Düsensatzes

    Vaillant AtmoTEC 204 XEU - Umstellung L>H-Gas - Problem mit der enercity-Hannover wg. Erfassung des Geräts und der Bestellung des H-Gas Düsensatzes: Hallo, ich habe eine Heizungs/Warmwasser-Kombitherme Vaillant AtmoTec VCW 204 XEU Bj. 1995. Die Therme läuft im L-Gas Betrieb, die Umstellung auf...
  • WW Problem: Oertli mit 2 Grundfos Alpha 2 Pumpen

    WW Problem: Oertli mit 2 Grundfos Alpha 2 Pumpen: Mein alter Oertli Brenner hängt am HAAS+SOHN Kessel. Wenn ich die Heizung am Kessel einschalte, dann geht nur eine Grundfos an und alle Heizkörper...
  • Nicht noch so ein Takt-Problem... FlexoTHERM 57/4

    Nicht noch so ein Takt-Problem... FlexoTHERM 57/4: Hi zusammen, seit Ende des Jahres bin auch ich mit einer Vaillant WP beglückt worden. Nach nun 2,5 Monaten und trotz viel Lesen und Lernen habe...
  • Buderus HS4201 Problem Temparaturanzeige

    Buderus HS4201 Problem Temparaturanzeige: Ich hab eine Buderus G134 LP Heizung mit einer HS4201 Steuerung, seit heute habe ich einen Fehler. Es ist vorgekommen, dass das Datum auf 1992...
  • Ähnliche Themen

    Oben