Problem mit alter Ecomatic GE 114 E

Diskutiere Problem mit alter Ecomatic GE 114 E im Buderus Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo! Wir haben ein Problem mit unserer alten Loganagasanlage. Der Brauchwasserspeicher scheint durchgehend Wasser zu ziehen, dies passiert auch...

MelanieW

Threadstarter
Mitglied seit
17.04.2011
Beiträge
20
Hallo!
Wir haben ein Problem mit unserer alten Loganagasanlage.
Der Brauchwasserspeicher scheint durchgehend Wasser zu ziehen, dies passiert auch noch...wenn
man die Heizung vom Stromnetz nimmt! Ansonsten funktioniert die Heizung tadellos. Hat jemand eine Ahnung an was das liegen könnte ?
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.374
Was verstehst du unter "Wasser ziehen"???

In den Speicher kann ja nur soviel Wasser nachströmen, wie entnommen wird.
 

MelanieW

Threadstarter
Mitglied seit
17.04.2011
Beiträge
20
Es hört sich so an, als würde durchgehend Wasser fließen. Dadurch steigt der Druck natürlich an und das SV öffnet.
Zuerst hatten wir die Ladepumpe vom Strom genommen, aber das Geräusch bliebt und der Druck stieg an. Danach haben
wir die ganze Heizungsanlage vom Strom genommen, das Geräusch aber blieb.

Erst als wir die Wasserleitung im Keller zugedreht haben, war das Geräusch weg. Das meine ich damit.
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.374
Bei dir ist schlicht das SV defekt.
Laß es bei Gelegenheit tauschen und gut is.


Daß der Wassereingangsdruck nicht höher als der Ansprechdruck des SV ist, setz ich vorraus.
 

MelanieW

Threadstarter
Mitglied seit
17.04.2011
Beiträge
20
Das SV haben wir schon getauscht, beim alten lief das Wasser tropfenweise einfach durch.
Beim neuen dauert es etwas länger, aber dann passiert das gleiche. Die SV haben 2,5 bar bei uns, wie hoch der Druck
der Stadtleitung ist weiss ich leider nicht. Einen Druckminderer haben wir aber nicht, soweit wir wissen.
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.374
2,5 bar bei Trinkwasser??? - das ist ganz sicher falsch.

Für Trinkwasser verwendet man min. 6 bar. Üblicherweise werden 8 bar SV verbaut.
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.374
Nur um sicher zu gehn: Es ist das Trinkwasser SV das läuft??? Oder das SV der Heizung??

Kannst du ein Bild machen und hier einfügen ( über die Galerie oben)?
 

MelanieW

Threadstarter
Mitglied seit
17.04.2011
Beiträge
20
Ja, kann ich gleich mal versuchen.

Also, wir haben links den Brenner stehen und danaben den Speicher und aus dem Speicher kommt das oben genannte Geräusch.
 

MelanieW

Threadstarter
Mitglied seit
17.04.2011
Beiträge
20
Fotos sind nun in der Gallerie, das rote Ventil ist das welches tropft.
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.374
Das ist das SV der Heizung- somit sind 2,5 bar ok.

Ursache für das Tropfen ist ein defektes Ausdehnungsgefäß -> tauschen lassen
 

MelanieW

Threadstarter
Mitglied seit
17.04.2011
Beiträge
20
Okay, das ist zwar erst 2 Jahre alt bei uns aber danke schonmal! :)

Dann hört auch das "Wasserziehen" auf ?
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.374
Da gibts schon noch eine Möglichkeit, wenn der Druck von selbst steigt: Der Wärmetauscher im WW Speicher ist undicht.

Das wär dann ein Totalschaden des Speichers.

Ich würde sagen, du brauchst mal einen Fachmann - oder einen Schrotthändler... :)
Du wirst nämlich auch bald einen Ausfall der Regelung erleben.
 

MelanieW

Threadstarter
Mitglied seit
17.04.2011
Beiträge
20
Die Regelung wurde schon 2x gemacht ;)
Wir haben zur Zeit nur minimalen Druck auf der Zuflussleitung der Stadt..also nur ganz leicht aufgedreht und dann zieht er nicht durchgehend, da bleibt der Druck konstant wie auf dem Foto und er lädt ganz normal nach, wie er eigentlich soll.

Für uns ist es eben das Merkwürdigste, das er auch Wasser zieht...wenn die Anlage vom Stromnetz ist.

Fachmann ist schon in Arbeit, habe 2 kontaktiert...da unser eigentlicher Installateuer leider Anfang des Jahres in Rente ging, suchen wir nun einen neuen.
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.374
Welche Verbindung sollte denn zwischen Strom und Wasser sein??? ;)
 

MelanieW

Threadstarter
Mitglied seit
17.04.2011
Beiträge
20
Keine Ahnung, aber braucht ein Wärmetauscher oder die Ladepumpe nicht Strom um zu laufen !?
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.374
Das schon.

Das Wasser strömt aber ohne weitere Energie ein.
 

MelanieW

Threadstarter
Mitglied seit
17.04.2011
Beiträge
20
Okay, gibt es irgendeine Möglichkeit den Wärmetauscher zu prüfen ?
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.374
Natürlich: Abdrücken.
Der Fachmann findet das schon raus.
 

MelanieW

Threadstarter
Mitglied seit
17.04.2011
Beiträge
20
Okay, dann müssen wir mal schauen!

Der Erste den ich angeschrieben habe, will mir gleich einen neuen Warmwasserspeicher verkaufen...was ich da nun von halten soll, weiss ich nicht so recht...
 
Thema:

Problem mit alter Ecomatic GE 114 E

Problem mit alter Ecomatic GE 114 E - Ähnliche Themen

  • Problem mit Sensonet VR 921, Ambisense VR 50 und MyVaillant App

    Problem mit Sensonet VR 921, Ambisense VR 50 und MyVaillant App: Gasheizung ecoTec Plus VC 20CS/1-5 Sensonet VR 921 12 Ambisense Thermostatventile VR 50 Regler Sensocomfort VR 720 MyVaillant App Hallo! Ich bin...
  • Alte windhager Ölheizung Problem

    Alte windhager Ölheizung Problem: Hallo, die Ölheizung ist extrem alt aber lief noch bis vor kurzem sehr gut. Jetzt nach dem tanken brennt zwar der Brenner, das Feuer bleibt ABER...
  • SOB 22 neuer Brenner altes Problem

    SOB 22 neuer Brenner altes Problem: Hallo zusammen, ich habe schon etliche Stunden im Internet verbracht, meine Heizung bringt mich zur Verzweiflung. Ich hatte 10 Jahre lang...
  • Problem mit einem alten Gas-Durchlauferhitzer von Junkers

    Problem mit einem alten Gas-Durchlauferhitzer von Junkers: Hallo zusammen, Ich habe ein Problem mit einem Gas-Durchlauferhitzer von Junkers ( W325KD2P23T ). Der Gas-Durchlauferhitzer hat folgendes...
  • Eigenartiges Problem mit älterer Kombitherme

    Eigenartiges Problem mit älterer Kombitherme: Hallo zusammen, ich habe mich neu hier angemeldet, weil ich hoffe zu einem komischen Problem was ich mit der Kombi-Therme in meiner Mietwhg habe...
  • Ähnliche Themen

    • Problem mit Sensonet VR 921, Ambisense VR 50 und MyVaillant App

      Problem mit Sensonet VR 921, Ambisense VR 50 und MyVaillant App: Gasheizung ecoTec Plus VC 20CS/1-5 Sensonet VR 921 12 Ambisense Thermostatventile VR 50 Regler Sensocomfort VR 720 MyVaillant App Hallo! Ich bin...
    • Alte windhager Ölheizung Problem

      Alte windhager Ölheizung Problem: Hallo, die Ölheizung ist extrem alt aber lief noch bis vor kurzem sehr gut. Jetzt nach dem tanken brennt zwar der Brenner, das Feuer bleibt ABER...
    • SOB 22 neuer Brenner altes Problem

      SOB 22 neuer Brenner altes Problem: Hallo zusammen, ich habe schon etliche Stunden im Internet verbracht, meine Heizung bringt mich zur Verzweiflung. Ich hatte 10 Jahre lang...
    • Problem mit einem alten Gas-Durchlauferhitzer von Junkers

      Problem mit einem alten Gas-Durchlauferhitzer von Junkers: Hallo zusammen, Ich habe ein Problem mit einem Gas-Durchlauferhitzer von Junkers ( W325KD2P23T ). Der Gas-Durchlauferhitzer hat folgendes...
    • Eigenartiges Problem mit älterer Kombitherme

      Eigenartiges Problem mit älterer Kombitherme: Hallo zusammen, ich habe mich neu hier angemeldet, weil ich hoffe zu einem komischen Problem was ich mit der Kombi-Therme in meiner Mietwhg habe...
    Oben