Problem es kommt kaum Warmwasser bzw. zu kalt

Diskutiere Problem es kommt kaum Warmwasser bzw. zu kalt im Viessmann Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo ich bin Jens und wir haben uns ein älteres Haus vor ca. 1,5 Monaten gekauft. Das Haus hat eine Viessmann Ölheizung und den Wasserspeicher...

cubacar

Threadstarter
Mitglied seit
15.11.2019
Beiträge
11
Hallo ich bin Jens und wir haben uns ein älteres Haus vor ca. 1,5 Monaten gekauft. Das Haus hat eine Viessmann Ölheizung und den Wasserspeicher VIH 200/4.
Leider kommt nur an dem Bad was unmittelbar neben dem Heizungsraum ist, heißes Wasser. Im entfernten Bad ist es nur noch lauwarm und es reicht gerade mal fürs Duschen. Selbst wenn ich den Speicher in der Zuleitung und Ableitung absperre kommt Wasser raus und natürlich kalt. Es besteht also eine Verbindung zwischen Kalt und Warmwasserkreis.
Habe jetzt schon sämtliche Mischerbatterien blind gemacht bzw abgesperrt aber trotzdem kommt auf der Warmwasserseite kaltes Wasser raus. Soll es ein Konstruktionsfehler sein?
In der Zuleitung vom Speicher habe ich das siehe Foto. Was ist das?
Rückschlagventil und Druckwächter???

Danke und Grüße
 

Anhänge

Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.360
Gibts eine Zirkulationsleitung?
Wenn ja, dort an der Pumpe den Rückflussverhinderer prüfen.
 

cubacar

Threadstarter
Mitglied seit
15.11.2019
Beiträge
11
Leider gibt es keine Zirkulationsleitung. Zumindest nirgendswo erkennbar.

Grüße
 

cubacar

Threadstarter
Mitglied seit
15.11.2019
Beiträge
11
Hallo,

das Problem ist gefunden zum Glück und war natürlich was ganz einfaches. Der Vorbesitzer hat am anderen Ende des Hauses noch ein altes Bad und dort hängt ein Boiler an der Wand den ich jetzt nicht viel beachtetet habe da ausgeschaltet. Ja aber dieser war am Ausgang mit dem Ww Kreislauf verbunden so das man notfalls wenn Ölheizung ausfällt trotzdem überall Ww hat. Die Zuleitung vom Boiler ist jetzt geschlossen und alles gut. Wieder ein Problem gelöst.


Grüße
 
Thema:

Problem es kommt kaum Warmwasser bzw. zu kalt

Problem es kommt kaum Warmwasser bzw. zu kalt - Ähnliche Themen

  • Problem mit Sensonet VR 921, Ambisense VR 50 und MyVaillant App

    Problem mit Sensonet VR 921, Ambisense VR 50 und MyVaillant App: Gasheizung ecoTec Plus VC 20CS/1-5 Sensonet VR 921 12 Ambisense Thermostatventile VR 50 Regler Sensocomfort VR 720 MyVaillant App Hallo! Ich bin...
  • Vaillant AtmoTEC 204 XEU - Umstellung L>H-Gas - Problem mit der enercity-Hannover wg. Erfassung des Geräts und der Bestellung des H-Gas Düsensatzes

    Vaillant AtmoTEC 204 XEU - Umstellung L>H-Gas - Problem mit der enercity-Hannover wg. Erfassung des Geräts und der Bestellung des H-Gas Düsensatzes: Hallo, ich habe eine Heizungs/Warmwasser-Kombitherme Vaillant AtmoTec VCW 204 XEU Bj. 1995. Die Therme läuft im L-Gas Betrieb, die Umstellung auf...
  • WW Problem: Oertli mit 2 Grundfos Alpha 2 Pumpen

    WW Problem: Oertli mit 2 Grundfos Alpha 2 Pumpen: Mein alter Oertli Brenner hängt am HAAS+SOHN Kessel. Wenn ich die Heizung am Kessel einschalte, dann geht nur eine Grundfos an und alle Heizkörper...
  • Nicht noch so ein Takt-Problem... FlexoTHERM 57/4

    Nicht noch so ein Takt-Problem... FlexoTHERM 57/4: Hi zusammen, seit Ende des Jahres bin auch ich mit einer Vaillant WP beglückt worden. Nach nun 2,5 Monaten und trotz viel Lesen und Lernen habe...
  • Buderus HS4201 Problem Temparaturanzeige

    Buderus HS4201 Problem Temparaturanzeige: Ich hab eine Buderus G134 LP Heizung mit einer HS4201 Steuerung, seit heute habe ich einen Fehler. Es ist vorgekommen, dass das Datum auf 1992...
  • Ähnliche Themen

    Oben