Habe im Oktober 22 eine neue Heizung Ecovit 226/4 bekommen. Wasser wurde bis auf 1,9 lt. Manometer über dem Kessel eingefüllt. Den Druck hat die Anlage die ganze Zeit über fest gehalten, kaum Schwankungen zu bemerken gewesen.
Jetzt ist der Druck plötzlich auf 0 abgefallen und die Heizung kam auf Fehler. Ich habe dann erst mal kein Wasser nachgefüllt und alles auf Dichtheit untersucht, nichts festzustellen.
Der Monteur der Installationsfirma kam auch dann und stellte fest, dass der Druck im MAG viel zu hoch sei und hat den auf 1,2 Bar eingestellt (Luft abgelassen). Das Wasser in der Heizung wurde dann auf 1,5 eingestellt. Beim Aufdrehen des Zulaufhahns hat es keine Sekunde gedauert und der Druck war auf 1,5 gestiegen, insofern kann kaum Wasser gefehlt haben (höchstens 1/2 Tasse voll). Seit dem steht der Druckanzeiger wie festgemauert immer noch auf 1,5 Bar. Das MAG hört sich beim Abklopfen so an, als wenn es komplett leer wäre.
Die Heizkörper im Obergeschoß liegen auf einer Höhe von 6 Metern über den Pumpen / MAG.
Unter dem Mag befindet sich ein Ventil???? (s Fotos). Kann mir jemand sagen, wofür das ist?, Kann das zusitzen?
Vielen Dank für evtl. Infos.
Jui
Jetzt ist der Druck plötzlich auf 0 abgefallen und die Heizung kam auf Fehler. Ich habe dann erst mal kein Wasser nachgefüllt und alles auf Dichtheit untersucht, nichts festzustellen.
Der Monteur der Installationsfirma kam auch dann und stellte fest, dass der Druck im MAG viel zu hoch sei und hat den auf 1,2 Bar eingestellt (Luft abgelassen). Das Wasser in der Heizung wurde dann auf 1,5 eingestellt. Beim Aufdrehen des Zulaufhahns hat es keine Sekunde gedauert und der Druck war auf 1,5 gestiegen, insofern kann kaum Wasser gefehlt haben (höchstens 1/2 Tasse voll). Seit dem steht der Druckanzeiger wie festgemauert immer noch auf 1,5 Bar. Das MAG hört sich beim Abklopfen so an, als wenn es komplett leer wäre.
Die Heizkörper im Obergeschoß liegen auf einer Höhe von 6 Metern über den Pumpen / MAG.
Unter dem Mag befindet sich ein Ventil???? (s Fotos). Kann mir jemand sagen, wofür das ist?, Kann das zusitzen?
Vielen Dank für evtl. Infos.