ETA SH30 TWIN26 Pellet Sauganlage für Pelletlager
am Boden des Lagers befinden sich 4 Saugsonden. Jede Saugsonde ist mit 2 Rohren mit der Umschaltvorrichtung verbunden.
Ein Rohrist das Saugrohr und in dem anderen Rohr läuft Luft in das Lager zurück, damit hier kein "Vakuum"/Unterdruck entstehen kann.
Die Umschaltvorrichtung ist dafür da, dass
1) nach einer bestimmten Anzahl an Saugvorgängen bzw. kg-Entnahme die Saugsonde gewechselt wird, damit eine gleichmäßige Entleerung des Pelltlagers gewährleistet ist.
deutlich kann man die Positionen 1-4 erkennen.
2) Weiterhin kann mit der Umschalteinrichtung Gegendruck erzeugt werden.
Das heißt, wenn nach 3-maligen Saugversuch z.B. bei Sonde 2 keine Pellets gezogen werden können, so schaltet sie um 180° um und das Saugrohr wird mit Luft durchgeblasen und somit versucht eine evtl. Verstopfung/Blockade aufzulösen. Hat auch das keinen Erfolg, so wird eine Sonde weiter geschaltet. Dieses kann alles in der ETA-Heizung hinterlegt werden. Auch ist eine manuelle Ansteuerung über den Touchscreen jederzeit möglich.
und bevor jemand fragt: den Lagerstand muss bzw. müßte man manuell pflegen
die Pellets die entnommen werden, werden zwar in kg ungefähr gezählt und hier am Lagerbestand abgezogen, das setzt aber voraus, dass der Lagerbestand richtig ist (meiner ist es nicht), da ich nach "Füllhöhe" nachordere.
im Pelletteil ist zudem ein Zwischenspeicher in der Größe von 60kg.
Man kann in der ETA-Steuerung hinterlegen, wann standardmäßig gesaugt werden soll.
Am besten ist natürlich eine Saugung so gegen 19.00 Uhr, damit selbst bei widrigen Umständen (sehr hoher Pelletverbrauch) nicht nachts gesaugt wird. Selbstverständlich wird bei Pelletbedarf immer (unabhängig vom eingestellten Standad) gesaugt.
Es ist also (wie bei Öl- oder Gasheizung auch) eine fortwährende, automatische Versorgung der Anlage (nicht mech.! und damit m.E. ausfallsicherer als mit Schnecke) mit Pellets gesorgt. Man kann also getrost Wochen wegfahren.
Ein Hinweis: Nein, Asche ist bei Pelletanlagen wie dieser kein Problem. Die Asche wird in einem extra Behälter gesammelt und muss ca. bei Vollbetrieb alle 6-8 Wochen (spätestens nach Aufforderung) geleert werden. Eine Leerung zwischen durch ist natürlich jederzeit möglich.
Bei Zeiten stelle ich hiervon auch mal Fotos rein.
Ein weitere Vorteil der Absaugung am Boden ist - im Gegensatz zu sog. Maulwürfen, die auf dem "Pelletberg" absaugen - dass die zuerst eingefüllten Pellets auch zuerst verbraucht werden (Fifo - first in first out) und sich auch weniger Staub etc. am Boden absetzt.
Für Fragen/Anmerkungen stehe ich jederzeit zur Verfügung.