Hallo Leute,
habe seit 6 Jahren die Paradigma Pelletti II mit Solarkollektoren azzurro (Vakuumröhren) und Expresso 840.
Die Heizung steht seitlich neben einem selbstgebauten Behälter aus OSB-Platten und wird mittels 2 m Langer
Förderschnecke waagerecht und 1 m abgewinkelt beschickt. Der Behälter ist ein allseits geschlossenes System mit verriegelten
Einblasstutzen. Das Warmwasser wird im 840 l Behälter gespeichert.
Seit einem Jahr Wartet eine neue Firma meine Heizung, da der Aufsteller in den Ruhestand gegangen ist. Leider ist mit ihm auch
sein Wartungstechniker in den Ruhestand gegangen.
Erste Reinigung des Kessel durch neue Fa. im August letzten Jahres.
Störung Kessel 2 Dezember 2014 → Austausch Glühstab.
Störung Kessel 2 Januar 2015 etwa 5 Tage hintereinander → Blockade der Förderschnecke, angeblich ein
Betonkiesel in den Pellets , behoben.
Wartung im Mai 2015.
Störung Kessel 2 im Laufe des Jahres immer mal wieder. Immer Fehler bei der Zündung!
Wartung November 2015.
Störung seit dem - OFT. Alleine in den letzten 7 Tagen 10x !!!
Habe folgende Feststellung gemacht:
Wenn ich zwischendurch am Tag eine oder auch 2 Hände voll Pellets manuell in den Fallschlauch der Heizung zuführe bleibt der Fehler bei den nächsten 1 bis 2 Zündungen aus.
Dummerweise wird beim Fehler auch die Umwälzpumpe gestoppt, obwohl genügend warmes Wasser im expresso vorliegt. Haus kalt, Besitzer stinkig.
Kann der Fördermotor der Schnecke zu schwach dimensioniert sein das zu wenige Pellets nachgefüllt werden?
Leider kann man die Motorsteuerung nur verringern – also noch weniger drehen lassen. Hat jemand einen Rat?
habe seit 6 Jahren die Paradigma Pelletti II mit Solarkollektoren azzurro (Vakuumröhren) und Expresso 840.
Die Heizung steht seitlich neben einem selbstgebauten Behälter aus OSB-Platten und wird mittels 2 m Langer
Förderschnecke waagerecht und 1 m abgewinkelt beschickt. Der Behälter ist ein allseits geschlossenes System mit verriegelten
Einblasstutzen. Das Warmwasser wird im 840 l Behälter gespeichert.
Seit einem Jahr Wartet eine neue Firma meine Heizung, da der Aufsteller in den Ruhestand gegangen ist. Leider ist mit ihm auch
sein Wartungstechniker in den Ruhestand gegangen.
Erste Reinigung des Kessel durch neue Fa. im August letzten Jahres.
Störung Kessel 2 Dezember 2014 → Austausch Glühstab.
Störung Kessel 2 Januar 2015 etwa 5 Tage hintereinander → Blockade der Förderschnecke, angeblich ein
Betonkiesel in den Pellets , behoben.
Wartung im Mai 2015.
Störung Kessel 2 im Laufe des Jahres immer mal wieder. Immer Fehler bei der Zündung!
Wartung November 2015.
Störung seit dem - OFT. Alleine in den letzten 7 Tagen 10x !!!
Habe folgende Feststellung gemacht:
Wenn ich zwischendurch am Tag eine oder auch 2 Hände voll Pellets manuell in den Fallschlauch der Heizung zuführe bleibt der Fehler bei den nächsten 1 bis 2 Zündungen aus.
Dummerweise wird beim Fehler auch die Umwälzpumpe gestoppt, obwohl genügend warmes Wasser im expresso vorliegt. Haus kalt, Besitzer stinkig.
Kann der Fördermotor der Schnecke zu schwach dimensioniert sein das zu wenige Pellets nachgefüllt werden?
Leider kann man die Motorsteuerung nur verringern – also noch weniger drehen lassen. Hat jemand einen Rat?