Hausdoc
Moderator
- Mitglied seit
- 25.12.2008
- Beiträge
- 36.374
Was ist das für eine Wärmepumpe genau?caan schrieb:der WP Hersteller selbst
Was ist das für eine Wärmepumpe genau?caan schrieb:der WP Hersteller selbst
Ja.caan schrieb:Fremdwärme wäre Solar?
Das lässt sich auch mit Solar kompensiren.caan schrieb:Wie haben das Problem, das der Flächenkollektor zu klein ausgelegt ist....
ist aber leider zu klein, und das lässt sich nicht mehr ändern. Bauseitiger Fehler.Hausdoc schrieb:Es ist Elementar wichtig, daß die Wärmequelle ( Flächenkollektor) ausreichend groß ist.
Kannst du sagen wieviel Betriebsstunden die Wärmepumpe pro Jahr hat?
Welche Warmwassertemperatur ist eingestellt?
Gibts im Haus eine kontrollierte Wohnraumbelüftung?
Dann kann die Anlage pro Jahr ca 20 MWH Wärme liefern. Das ist eigentlich eine ganze Menge.caan schrieb:Seit 14.12. hat die WP 987 Stunden und 10.200 kWh Wärme.
Auf ONcaan schrieb:Muss der Bypass wirklich rechts auf on stehen, oder auf Off?
So hundertprozentig wirst du das auch nicht hinbekommen.caan schrieb:Hmm. Warum ist dann die VL Temp unterschiedlich und kleiner der VL Temp der WP?
Wie regelst du denn die Raumtemperatur?caan schrieb:Nein, es gibt keine ERRs.
Theoretisch kann das Mischerkücken auf falscher Stellung stehen. Allerdings mein ich mich dran zu erinnern, daß sich dann der Antrieb nicht montieren lässt.caan schrieb:Kann es sein, dass die Mischer falsch montiert wurden