Dr Schorni
Experte
HEUREKA!! "Ich habs gefunden!"
Hier für Dich DEINE Abgasanlagen-Konstellation/Installation Bild gemäß Art B53
Man sieht die wesentlichen Bestandteile die gegeben sein müssen:
- lediglich die Überdruck-Abgasleitung verläuft vom Gerät frei durch den Aufstell-raum in den Schornstein/Schacht bis zum Mündungsaustritt - Übereinstimmung!
- der Schornsteinschacht ist AUS dem Aufstellraum be/hinterlüftet, das ist im unteren Schachtbereich dieses vergitterte Quadrat - Übereinstimmung!
- die Verbrennungsluftversorgung der Feuerstätte erfolgt frei aus dem Aufstel-lungsraum, das sind die beiden Pfeile neben dem Abgasrohrstutzen - Übereinstimmung!
Aufgrund der eindeutigen Übereinstimmungen ist die Installationsart eindeutig Art B53 und demzufolge ist auch die letzte Übereinstimmung HERZUSTELLEN:
- die Verbrennungsluftversorgung dient gleichzeitig der Aufstellraumdurch-lüftung und MUSS unmittelbar aus dem Freien erfolgen (150cm²), dargestellt durch die zwei Durchbrüche in der Außenwand.
Die von Dir entworfene jetzige Konstellation entspricht dem nicht und muss da-her gemäß Vorgabe nach Art B53 hergestellt werden. Das Bild druckste aus und gibsts dem Schornsteinfeger seinem Lehrling, der kanns seinem Chef dann beibringen, denn DER lernt das schon in der AUSBILDUNG!
Hier für Dich DEINE Abgasanlagen-Konstellation/Installation Bild gemäß Art B53
Man sieht die wesentlichen Bestandteile die gegeben sein müssen:
- lediglich die Überdruck-Abgasleitung verläuft vom Gerät frei durch den Aufstell-raum in den Schornstein/Schacht bis zum Mündungsaustritt - Übereinstimmung!
- der Schornsteinschacht ist AUS dem Aufstellraum be/hinterlüftet, das ist im unteren Schachtbereich dieses vergitterte Quadrat - Übereinstimmung!
- die Verbrennungsluftversorgung der Feuerstätte erfolgt frei aus dem Aufstel-lungsraum, das sind die beiden Pfeile neben dem Abgasrohrstutzen - Übereinstimmung!
Aufgrund der eindeutigen Übereinstimmungen ist die Installationsart eindeutig Art B53 und demzufolge ist auch die letzte Übereinstimmung HERZUSTELLEN:
- die Verbrennungsluftversorgung dient gleichzeitig der Aufstellraumdurch-lüftung und MUSS unmittelbar aus dem Freien erfolgen (150cm²), dargestellt durch die zwei Durchbrüche in der Außenwand.
Die von Dir entworfene jetzige Konstellation entspricht dem nicht und muss da-her gemäß Vorgabe nach Art B53 hergestellt werden. Das Bild druckste aus und gibsts dem Schornsteinfeger seinem Lehrling, der kanns seinem Chef dann beibringen, denn DER lernt das schon in der AUSBILDUNG!