Ozzy
Threadstarter
- Mitglied seit
- 15.09.2021
- Beiträge
- 15
Liebe Mitforisten,
vor dem Hintergrund der explodierenden Gaspreise habe ich (als Halbwissender
) die Einstellungen meiner Logamax plus GB112-19 G25 überprüft und nachfolgend zur besseren Übersicht einmal komprimiert aufgelistet.
Sachverhalt:
Wir haben zwar im ganzen Haus (Erdgeschoss, Keller und Obergeschoss) Heizkörper, heizen das Erdgeschoss aber überwiegend mit Holz (Kaminofen). Allerdings sollen Arbeitszimmer (EG), Kinderzimmer und Bad (beide OG) bei Bedarf über Heizkörper geheizt werden.
Konkret habe ich folgende Fragen und wäre für hilfreiche Beiträge sehr dankbar.
vor dem Hintergrund der explodierenden Gaspreise habe ich (als Halbwissender

Sachverhalt:
Wir haben zwar im ganzen Haus (Erdgeschoss, Keller und Obergeschoss) Heizkörper, heizen das Erdgeschoss aber überwiegend mit Holz (Kaminofen). Allerdings sollen Arbeitszimmer (EG), Kinderzimmer und Bad (beide OG) bei Bedarf über Heizkörper geheizt werden.
- Das ERC-Regelgerät befindet sich im Wohnzimmer. Aufgrund der „Störquelle“ Kaminofen habe ich im Außentemperaturmodul (AM 1.0) den Modus „Außentemperaturgeführter Heizbetrieb mit Raumtemperaturaufschaltung“ gewählt.
- Die Heizkörper im Wohn-Z., Arbeits-Z., Kinder-Z. und Bad habe ich auf Stufe 3 von 5 gedreht. Alle anderen stehen auf Stufe „Schneeflocke“.
- Die Heizung habe ich jetzt im Sommer ausgeschaltet.
- Der Warmwasserbetrieb ist angeschaltet.
Konkret habe ich folgende Fragen und wäre für hilfreiche Beiträge sehr dankbar.


- Wenn ich die Heizung wieder anschalte, geht diese dann in den Auto-Betrieb und folgt aufgrund der Führung im Modus „Außentemperaturgeführter Heizbetrieb mit Raumtemperatureinfluß“:
A) den Sollvorgaben für die Sommer-/Winterumschaltung (z. Zt. 15° C)
und
B) den Sollvorgaben der Raumtemperatur gemäß Werksprogramm?
- Damit es bei Bedarf im Arbeits-Z. und oben (Kinder-Z. und Bad) warm wird, würde ich an der ERC mit dem Temperaturdrehknopf für die manuelle Raumtemperatureinstellung für die Raumtemperatur vom Wohnzimmer temporär übersteuern auf ca. 25 °C. Ist das Okay oder gibt es bessere Vorschläge?
- Welche Einstellung für die Kessel-Vorlauftemperatur ist die führende Größe:
Der Drehknopfregler an der UBA (z. Zt. Stufe 5 von 10) oder die Einstellung im ERC (z. Zt. 60° C) ?
- Die Bedienungsanleitung gibt für die Drehkopfregler an der UBA (VLT, WW) nur für bestimmte Stufen konkrete Temperaturen an.
Wie lauten denn die Temperaturen je Stufe, wo findet man das?
- Der beigefügte screenshot zeigt meine aktuellen Einstellungen. Sind die in Ordnung bzw. wo könnten noch Optimierungen vorgenommen werden?Ozzy
Herzlichen Dank für Eure Einschätzungen und Tipps im voraus!