Hallo Werte Experten
Nachdem die Gaspreise spürbar angezogen haben, beschäftigt man sich zwangsläufig auch mit der eigenen Anlage und versucht zu optimieren (asche auf mein Haupt das man das nicht vorher in Angriff genommen hat).
Würde mich freuen wenn ihr mir helfen könntet die Anlage noch weiter zu optimieren, ohne Komfortverlust.
Mich würde insbesondere interessieren ob der Gasverbrauch im normalen Maßstab ist (eventuell optimierungspotenzial?) und ob das Takt / Brennerlaufzeit Verhältnis akzeptabel ist (scheint mir zu häufig anzuschalten).
Nachdem ich Angefangen hatte mich damit zu beschäftigen, ist mir aufgefallen das die Flowmeter alle ungefähr gleich eingestellt waren, daraufhin hatte ich einen Hydraulischen Abgleich auf Grundlage des Rechners auf Flächheizung, nach EnEV 2009 durchgeführt (hab mir aber sicherheitshalber die vorher eingestellten Werte notiert), ist das Murks oder brauchbar den Abgleich so durchzuführen?
Die Heizleistung hab ich mittlerweile auf min. runtergeregelt, die WW Leistung steht noch auf max.
Zu meinen Daten:
175 qm² EFH
2 Vollgeschosse
36 cm Porenbetonmauerwerk ohne zusätzliche Dämmung
BJ 2016
Buderus Logamax Plus 172-14 ohne Solarthermie
Buderung WW Speicher
Fußbodenheizung (13 Kreisläufe mit ERR)
Pluggit Lüftungsanlage
Gasverbrauch rund 18000 kwh im Jahr.
Primärenergiebedarf Q P: 62 kmh/m2 im Jahr ( da kommen mir die 18000 kwH Gasverbrauch viel zu hoch vor?!) laut Energieausweis
Wasserenthärtungsanlage vorhanden
Brennerstarts: 53878
Brennerlaufzeit: 18933h
Einstellungen:
Keine Hydraulische Weiche
Außentemperaturgeführt
Vorlauftemperatur von 60°C auf 50 °C geändert
Wassertemperatur55 °C ECO
Raumtemperatur in der Therme auf 22 °C eingestellt, absenken auf 19 ° C von 20 Uhr bis 5 Uhr.
Anlagendaten:
Fühler Hydrl. Weiche install.: Nein
Konfiguration Warmwasser am Kessel 3-WV
Min. Außentemperatur -15 °C.
Dämpfung: Ja
Gebäudeart: Von mittel auf Schwer geändert.
Kesseldaten:
Pumpenkennfeld Delta P2
Pumpennachlaufzeit 3min
Heizkreis 1:
Heizkreis installiert: Kessel
Regelungsart : A. geführt
Bedieneinheit: RC300
Heizsystem: Fußbodenheiz.
Warmwassersystem 1:
Warmwassersystem 1 install.: Kessel
Konfig Warmwasser am Kessel: 3-WV
Warmwasser 55 °C
Vorlauftemp. Erhöhung: 40 K
Zirkulationspumpe : Ein
Betriebsart Zirkul. Warmw.
Einschalthäufigkeit: 2/h
Warmwasser: Mo-Fr: 17:30 – 19:30
Sa-So: 7:30 – 9 :00, 17:30 – 19:30
Weitere Einstellungen:
1.7d: 0 (kein Vorlauftemp. Fühler angeschlossen)
1.S1: 0 (keine Solarfunktion)
2.1A: Auf minimale Leistung eingestellt, 3,2 kw
2.1b: Auf maximale Leitung eingestellt, 15 kw.
2.1C: 2 (200 mbar)
2.1E: 5 (Die Vorlauftemp. Schaltet die Heizungspumpe bei Bedarf)
2.1F: 0 (Heizungspumpe und 3 Wege Ventil)
2.2A: 0 (Pumpensperrzeit)
2.2H: 8 (Warmwasserspeicher angeschlossen)
2.2J: 0 (Warmwasservorrang)
2.3b: 15 min (Zeitintervall zwischen Ein und Wiedereinschalten des Brenners)
2.3C: 6K
2.9F: 3 Minuten (Pumpennachlaufzeit)
2.CE: 2 Anzahl Pumpenstarts (3 min an, 27 min aus)
2.CL: 1 Zirkulationspumpe aktiv
Vielen dank für eure Hilfe
Grüße
Christopher
Nachdem die Gaspreise spürbar angezogen haben, beschäftigt man sich zwangsläufig auch mit der eigenen Anlage und versucht zu optimieren (asche auf mein Haupt das man das nicht vorher in Angriff genommen hat).
Würde mich freuen wenn ihr mir helfen könntet die Anlage noch weiter zu optimieren, ohne Komfortverlust.
Mich würde insbesondere interessieren ob der Gasverbrauch im normalen Maßstab ist (eventuell optimierungspotenzial?) und ob das Takt / Brennerlaufzeit Verhältnis akzeptabel ist (scheint mir zu häufig anzuschalten).
Nachdem ich Angefangen hatte mich damit zu beschäftigen, ist mir aufgefallen das die Flowmeter alle ungefähr gleich eingestellt waren, daraufhin hatte ich einen Hydraulischen Abgleich auf Grundlage des Rechners auf Flächheizung, nach EnEV 2009 durchgeführt (hab mir aber sicherheitshalber die vorher eingestellten Werte notiert), ist das Murks oder brauchbar den Abgleich so durchzuführen?
Die Heizleistung hab ich mittlerweile auf min. runtergeregelt, die WW Leistung steht noch auf max.
Zu meinen Daten:
175 qm² EFH
2 Vollgeschosse
36 cm Porenbetonmauerwerk ohne zusätzliche Dämmung
BJ 2016
Buderus Logamax Plus 172-14 ohne Solarthermie
Buderung WW Speicher
Fußbodenheizung (13 Kreisläufe mit ERR)
Pluggit Lüftungsanlage
Gasverbrauch rund 18000 kwh im Jahr.
Primärenergiebedarf Q P: 62 kmh/m2 im Jahr ( da kommen mir die 18000 kwH Gasverbrauch viel zu hoch vor?!) laut Energieausweis
Wasserenthärtungsanlage vorhanden
Brennerstarts: 53878
Brennerlaufzeit: 18933h
Einstellungen:
Keine Hydraulische Weiche
Außentemperaturgeführt
Vorlauftemperatur von 60°C auf 50 °C geändert
Wassertemperatur55 °C ECO
Raumtemperatur in der Therme auf 22 °C eingestellt, absenken auf 19 ° C von 20 Uhr bis 5 Uhr.
Anlagendaten:
Fühler Hydrl. Weiche install.: Nein
Konfiguration Warmwasser am Kessel 3-WV
Min. Außentemperatur -15 °C.
Dämpfung: Ja
Gebäudeart: Von mittel auf Schwer geändert.
Kesseldaten:
Pumpenkennfeld Delta P2
Pumpennachlaufzeit 3min
Heizkreis 1:
Heizkreis installiert: Kessel
Regelungsart : A. geführt
Bedieneinheit: RC300
Heizsystem: Fußbodenheiz.
Warmwassersystem 1:
Warmwassersystem 1 install.: Kessel
Konfig Warmwasser am Kessel: 3-WV
Warmwasser 55 °C
Vorlauftemp. Erhöhung: 40 K
Zirkulationspumpe : Ein
Betriebsart Zirkul. Warmw.
Einschalthäufigkeit: 2/h
Warmwasser: Mo-Fr: 17:30 – 19:30
Sa-So: 7:30 – 9 :00, 17:30 – 19:30
Weitere Einstellungen:
1.7d: 0 (kein Vorlauftemp. Fühler angeschlossen)
1.S1: 0 (keine Solarfunktion)
2.1A: Auf minimale Leistung eingestellt, 3,2 kw
2.1b: Auf maximale Leitung eingestellt, 15 kw.
2.1C: 2 (200 mbar)
2.1E: 5 (Die Vorlauftemp. Schaltet die Heizungspumpe bei Bedarf)
2.1F: 0 (Heizungspumpe und 3 Wege Ventil)
2.2A: 0 (Pumpensperrzeit)
2.2H: 8 (Warmwasserspeicher angeschlossen)
2.2J: 0 (Warmwasservorrang)
2.3b: 15 min (Zeitintervall zwischen Ein und Wiedereinschalten des Brenners)
2.3C: 6K
2.9F: 3 Minuten (Pumpennachlaufzeit)
2.CE: 2 Anzahl Pumpenstarts (3 min an, 27 min aus)
2.CL: 1 Zirkulationspumpe aktiv
Vielen dank für eure Hilfe
Grüße
Christopher