Hallo,
wir sind auf der Suche nach den optimalen Einstellungen für unsere Anlage (Fröling SP Dual Compact mit Lambdatronic SP 3200)
Noch haben wir diese nicht gefunden, soll heißen das Brauchwasser ist morgens maximal lauwarm und die Zeitpunkte für das Zünden bzw. Abstellen haben wir noch nicht verstanden. Ich gehe mal davon aus, dass die Montage der Anlage korrekt durchgeführt wurde.
aktuell ist es wie folgt ist:
Kessel zündet bei:
Puffer oben: 37°C
Puffer mitte: 35°C
Puffer unten: 36°C
Pufferladezustand 14%
Ist das nicht zu spät?
Diesen „Schaltpunkt“ kann ich in den eingestellten Parametern nicht finden.
Laut Handbuch startet der Kessel unter den beiden Voraussetzungen:
1. "Kesselstart wenn Differenz zwischen Kesselsoll und Pufferoben größer Ist die Differenz zwischen der oberen
Pufferspeichertemperatur und der eingestellten Kessel-Solltemperatur größer als der eingestellte Wert, startet der
Kessel."
-> eingestellt ist 25. -> Kessel-Solltemperatur ist auf 80°C eingestellt, d.h. er müsste bei 55°C oben zünden. Tut er aber nicht.
2. "Temperaturdifferenz zwischen Kessel und Grenzschicht Voraussetzung: Fühler Puffertemperatur Mitte vorhanden
und Puffermitteregelung aktiv. Die Kesselregelung versucht mittels Drehzahlregelung der Pufferladepumpe den Wert der eingestellten Kessel-
Solltemperatur minus des hier eingestellten Werts zu halten.
-> eingestellt ist 25.
Ich verstehe das Verhalten nicht, daher ergeben sich einige Fragen:
Vielen Dank
wir sind auf der Suche nach den optimalen Einstellungen für unsere Anlage (Fröling SP Dual Compact mit Lambdatronic SP 3200)
Noch haben wir diese nicht gefunden, soll heißen das Brauchwasser ist morgens maximal lauwarm und die Zeitpunkte für das Zünden bzw. Abstellen haben wir noch nicht verstanden. Ich gehe mal davon aus, dass die Montage der Anlage korrekt durchgeführt wurde.
aktuell ist es wie folgt ist:
Kessel zündet bei:
Puffer oben: 37°C
Puffer mitte: 35°C
Puffer unten: 36°C
Pufferladezustand 14%
Ist das nicht zu spät?
Diesen „Schaltpunkt“ kann ich in den eingestellten Parametern nicht finden.
Laut Handbuch startet der Kessel unter den beiden Voraussetzungen:
1. "Kesselstart wenn Differenz zwischen Kesselsoll und Pufferoben größer Ist die Differenz zwischen der oberen
Pufferspeichertemperatur und der eingestellten Kessel-Solltemperatur größer als der eingestellte Wert, startet der
Kessel."
-> eingestellt ist 25. -> Kessel-Solltemperatur ist auf 80°C eingestellt, d.h. er müsste bei 55°C oben zünden. Tut er aber nicht.
2. "Temperaturdifferenz zwischen Kessel und Grenzschicht Voraussetzung: Fühler Puffertemperatur Mitte vorhanden
und Puffermitteregelung aktiv. Die Kesselregelung versucht mittels Drehzahlregelung der Pufferladepumpe den Wert der eingestellten Kessel-
Solltemperatur minus des hier eingestellten Werts zu halten.
-> eingestellt ist 25.
Ich verstehe das Verhalten nicht, daher ergeben sich einige Fragen:
- Warum wird der Puffer so kalt, welcher Parameter löst den späten Kesselstart wirklich aus?
- Wann sollte der Kessel spätestens zünden, damit ein sinnvoller Betrieb zustande kommt?
- Wo und was genau ist die Grenzschicht und wie ermittelt der Kessel diese? (ich habe im Netz danach gesucht, aber nichts konkretes gefunden)
- Wann sollte der Kessel ausgehen, damit noch Puffer-Kapazität für die Solarthermie übrig ist.
Vielen Dank