TrickyTommi
Threadstarter
- Mitglied seit
- 13.11.2022
- Beiträge
- 4
Moin! Ich bin neu hier im Forum, habe mich die letzten Wochen aber schon so gut es gut in die Heizungsthematik eingelesen.
Auch ich habe eine CGB-2-20 Gaswerttherme mit 115L Warmwasserspeicher. Bisher habe ich immer nur die Optimierung der Anlage für Altbauten mit Heizkörpern und Neubauten mit FBH gefunden. Bei mir ist beides im Einsatz.
Ich würde mich freuen, wenn jemand von euch mal über meine Parameter schauen und mir Unterstützung bei deren Optimierung geben kann.
Zunächst die Rahmenbedingungen:
EFH aus den 50ern, Fenster (3fach verglast) und Haustür neu, ca. 75qm jeweils im EG und OG
EG: vollständig FBH mit Heizestrich plus 1 Wandheizkörper im Bad, Solltemperaturen über Raum-Thermostate auf 20 bis 22 Grad eingestellt
OG: überall Heizkörper plus FBH im Kinderzimmer (gleicher Kreislauf wie Heizkörper wegen Nachrüstung), aktuell ist hier nur 1 Raum beheizt (Büro), der Rest auf Frostschutz
Anlage: CGB-2-20 mit 115L WW Speicher, 2 Heizkreisläufe (FHB + Heizkörper (inkl. FBH im OG)), Mischermodul. FBH Kreislauf im Permanentbetrieb, Kreislauf Heizkörper nur Mo bis Fr 6 bis 18
Auch meine Anlage geht immer wieder in die Taktsperren. Durch Anpassung einiger Parameter konnte ich das bereits optimieren, aber ich sehe da noch Luft nach oben, weshalb ich mich an euch wende. Mein Ziel ist ein geringer Gasverbrauch, geringer Verschleiß und trotzdem eine warme Hütte, quasi die eierlegende Wollmilchsau.
Hier die Parameter:
Anlage:
Funktion B2: System
A00 Raumeinflussfaktor: 4
A04 Außenfühler gemittelt: 3
A05 Anpassung RF: 0
A07 Antilegionellenfunktion: Sonntag
A08 Wartungsmeldung: Aus
A09 Frostschutzgrenze: 2.0
A10 Freigabe Parallelbetrieb: Aus
A11 Raumt. Abschaltung: Ein
A12 Absenkstopp: -16
A13 Warmwasserminimaltemp.: 45.0
A14 Warmwassermaximaltemp.: 65.0
A15 Korrektur AT: 0.0
A16 Reiner Raumreg: Aus
A17 P-Anteil: 20 K/K
A18 I-Anteil: 1.0 K/(K*h)
A23 Startzeit ALF: 18:00
Heizgerät:
HG01 Hytsterese Brenner: 15
HG02 untere Brennerleistung: 23%
HG03 obere Brennerleistung WW: 80%
HG04 obere Brennerleistung HZ: 30%
HG07/MI06 Nachlauf HK Pum: 1min
HG08/KM04 Maxbegr. VL: 90
HG09 Brennertaktsperre: 15min
HG10 eBus Adresse: 1
HG12 Gasart: Nat. gas
HG13 Funktion E1: keine
HG14 Funktion A1: HKP
HG15/MI20 Speicherhytserese: 5
HG16 Pumpenlstg. HK min:60%
HG17 Pumpenlstg. HK max:80%
HG19/MI13 Nachlaufzeit WW: 3min
HG20/MI09 max. WW-Ladezeit: 120min
HG22 Max. Kesseltemperatur: 90
HG23 WW-Max.temp: 65
HG25/MI17 Kesselübert. WW: 15
HG33 Hysteresezeit: 10min
HG34/MI10/SOL11 eBus Sp:Auto
HG37 Typ Pumpenregelung: Linear
HG38 Pumpenregelung Speizung: 20
HG39 Zeit Softstart: 1min
HG40 Anlagenkonfiguration: K12_Weiche/PWT + HK
HG41 Pumpenleistung WW: 75
HG42 Hysterese Sammler: 5
HG43 Absenkung IO Basis: 0
HG44 Offset GPV Kennl.: 29,4
HG45 Abgaslängenanpassung: 2,5
HG46 Übertemp. Sammler: 6
HG60 Min. Hysterese: 7,0
HG61 WW Regelung: Kesself.
Mischer:
MI01 Min MK Temp: 0
MI02 Max MK Temp: 50
MI03 Heizkurvenabstand: 5
MI05/KM01 Konfiguration: K08_Mischerkreis
HG07/MI06 Nachlauf HK Pum. 5min
MI07 P-Bereich Mishcer: 12
HG34/MI10/Sol11 EBUs Sp.: Auto
MI19 Frostschutz: 2,0
MI21 Warmwassermaximaltemp.: 65
Heizkurve (Heizkurve für FBH und Heizkörper ist testweise die gleiche)
Sockeltemp: 24
Vorlauftemp: 35
Normaußentemp: -16
Startpunkt Heizkurve: 15
Ich bedanke mich schon mal vorab für jeden Input eurerseits herzlichst!
... eine Sache hatte ich vergessen: Obwohl der Kreislauf für die Heizkörper nur in der Woche und tagsüber läuft, ist die Pumpe permanent an. Vielleicht hat hier auch jemand eine Idee!?
Auch ich habe eine CGB-2-20 Gaswerttherme mit 115L Warmwasserspeicher. Bisher habe ich immer nur die Optimierung der Anlage für Altbauten mit Heizkörpern und Neubauten mit FBH gefunden. Bei mir ist beides im Einsatz.
Ich würde mich freuen, wenn jemand von euch mal über meine Parameter schauen und mir Unterstützung bei deren Optimierung geben kann.
Zunächst die Rahmenbedingungen:
EFH aus den 50ern, Fenster (3fach verglast) und Haustür neu, ca. 75qm jeweils im EG und OG
EG: vollständig FBH mit Heizestrich plus 1 Wandheizkörper im Bad, Solltemperaturen über Raum-Thermostate auf 20 bis 22 Grad eingestellt
OG: überall Heizkörper plus FBH im Kinderzimmer (gleicher Kreislauf wie Heizkörper wegen Nachrüstung), aktuell ist hier nur 1 Raum beheizt (Büro), der Rest auf Frostschutz
Anlage: CGB-2-20 mit 115L WW Speicher, 2 Heizkreisläufe (FHB + Heizkörper (inkl. FBH im OG)), Mischermodul. FBH Kreislauf im Permanentbetrieb, Kreislauf Heizkörper nur Mo bis Fr 6 bis 18
Auch meine Anlage geht immer wieder in die Taktsperren. Durch Anpassung einiger Parameter konnte ich das bereits optimieren, aber ich sehe da noch Luft nach oben, weshalb ich mich an euch wende. Mein Ziel ist ein geringer Gasverbrauch, geringer Verschleiß und trotzdem eine warme Hütte, quasi die eierlegende Wollmilchsau.
Hier die Parameter:
Anlage:
Funktion B2: System
A00 Raumeinflussfaktor: 4
A04 Außenfühler gemittelt: 3
A05 Anpassung RF: 0
A07 Antilegionellenfunktion: Sonntag
A08 Wartungsmeldung: Aus
A09 Frostschutzgrenze: 2.0
A10 Freigabe Parallelbetrieb: Aus
A11 Raumt. Abschaltung: Ein
A12 Absenkstopp: -16
A13 Warmwasserminimaltemp.: 45.0
A14 Warmwassermaximaltemp.: 65.0
A15 Korrektur AT: 0.0
A16 Reiner Raumreg: Aus
A17 P-Anteil: 20 K/K
A18 I-Anteil: 1.0 K/(K*h)
A23 Startzeit ALF: 18:00
Heizgerät:
HG01 Hytsterese Brenner: 15
HG02 untere Brennerleistung: 23%
HG03 obere Brennerleistung WW: 80%
HG04 obere Brennerleistung HZ: 30%
HG07/MI06 Nachlauf HK Pum: 1min
HG08/KM04 Maxbegr. VL: 90
HG09 Brennertaktsperre: 15min
HG10 eBus Adresse: 1
HG12 Gasart: Nat. gas
HG13 Funktion E1: keine
HG14 Funktion A1: HKP
HG15/MI20 Speicherhytserese: 5
HG16 Pumpenlstg. HK min:60%
HG17 Pumpenlstg. HK max:80%
HG19/MI13 Nachlaufzeit WW: 3min
HG20/MI09 max. WW-Ladezeit: 120min
HG22 Max. Kesseltemperatur: 90
HG23 WW-Max.temp: 65
HG25/MI17 Kesselübert. WW: 15
HG33 Hysteresezeit: 10min
HG34/MI10/SOL11 eBus Sp:Auto
HG37 Typ Pumpenregelung: Linear
HG38 Pumpenregelung Speizung: 20
HG39 Zeit Softstart: 1min
HG40 Anlagenkonfiguration: K12_Weiche/PWT + HK
HG41 Pumpenleistung WW: 75
HG42 Hysterese Sammler: 5
HG43 Absenkung IO Basis: 0
HG44 Offset GPV Kennl.: 29,4
HG45 Abgaslängenanpassung: 2,5
HG46 Übertemp. Sammler: 6
HG60 Min. Hysterese: 7,0
HG61 WW Regelung: Kesself.
Mischer:
MI01 Min MK Temp: 0
MI02 Max MK Temp: 50
MI03 Heizkurvenabstand: 5
MI05/KM01 Konfiguration: K08_Mischerkreis
HG07/MI06 Nachlauf HK Pum. 5min
MI07 P-Bereich Mishcer: 12
HG34/MI10/Sol11 EBUs Sp.: Auto
MI19 Frostschutz: 2,0
MI21 Warmwassermaximaltemp.: 65
Heizkurve (Heizkurve für FBH und Heizkörper ist testweise die gleiche)
Sockeltemp: 24
Vorlauftemp: 35
Normaußentemp: -16
Startpunkt Heizkurve: 15
Ich bedanke mich schon mal vorab für jeden Input eurerseits herzlichst!
... eine Sache hatte ich vergessen: Obwohl der Kreislauf für die Heizkörper nur in der Woche und tagsüber läuft, ist die Pumpe permanent an. Vielleicht hat hier auch jemand eine Idee!?