Diskutiere Ölvorwärmer überbrücken im Allgemeine Fragen Forum im Bereich Heizungshersteller; Guten Tag folgendes Problem mein Ölvorwärmer ist seit gestern Abend kaputt ( ja sicher der Ölvorwärmer Kessel ist ein Buderus G115 Öl meine frage...

fritze19951789

Threadstarter
Mitglied seit
18.10.2021
Beiträge
1
Guten Tag folgendes Problem mein Ölvorwärmer ist seit gestern Abend kaputt ( ja sicher der Ölvorwärmer Kessel ist ein Buderus G115 Öl meine frage ich weiß noch von damals das man den Ölvorwärmer brücken kann wie war das nochmal eine Brücke auf phase und phase ? der stecker hat ja 4 kabel 2x phase einmal erde einmal nulleiter problem ist wir haben ein kleines baby und brauchen die heizung dringend der ölvorwämer kommt leider erst in 14 tagen ca biitte um hilfe brenner ist noch der originale und ein danfoss ölvorwärmer
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
29.931
der ölvorwämer kommt leider erst in 14 tagen
Der Brenner ist von Buderus ? Ein RE Brenner?
Dieser Brenner wird ohne Ölvorwärmung nicht starten. ( Hustet mit Qualmbildung nur etwas und geht dann auf Störung)


Buderus hat diesen Ölvorwärmer noch lagernd ( 67903025 ). Die Lieferzeit beträgt hier 1 Arbeitstag.

Achtung!!!!!! Falls du vorhattest, den Ölvorwärmer selbst zu tauschen: Vergiss es. Das endet ggf tödlich, da der Brenner danach tödliche CO Konzentration produzieren kann
 
Zuletzt bearbeitet:
Thema:

Ölvorwärmer überbrücken

Ölvorwärmer überbrücken - Ähnliche Themen

  • EIN / AUS Schalter plötzlich defekt, will überbrücken

    EIN / AUS Schalter plötzlich defekt, will überbrücken: Hallo liebe Gemeinde, erstmal danke für die schnelle Aufnahme hier im Forum! Leider muss ich gleich ein Problem schildern und um eure Hilfe...
  • Vitoladens 300-W Ölvorwärmer

    Vitoladens 300-W Ölvorwärmer: Hallo, ich habe eine Frage zu meinem Brenner: Bei meiner Heizung wird vermutet, dass der Ölvorwärmer einen Defekt hat. Die Daten von dem Teil...
  • VRC-CB Regelung an VKS 17E überbrücken

    VRC-CB Regelung an VKS 17E überbrücken: Hallo, ich habe ein Problem mit einen alten Vaillant VKS 17E Kessel und einer VRC-CB Regelung. Der Brenner startet, läuft für ca. 5-10sec und...
  • Magnetventil überbrücken

    Magnetventil überbrücken: Hallo Zusammen, hab ein Problem mit meiner Vitola Biferal. Es kam kein Öl an der Düse an. Nach langem Suchen und der Demontage und Reinigung von...
  • Brenner ohne Ölvorwärmer zündet nicht

    Brenner ohne Ölvorwärmer zündet nicht: Hallo, bei mir ist Heizung (Vissmann Vitola-biferral VEI aus dem Jahr 1986) über Nacht ausgefallen (bis jetzt super gelaufen! auch alle Werte...
  • Ähnliche Themen

    • EIN / AUS Schalter plötzlich defekt, will überbrücken

      EIN / AUS Schalter plötzlich defekt, will überbrücken: Hallo liebe Gemeinde, erstmal danke für die schnelle Aufnahme hier im Forum! Leider muss ich gleich ein Problem schildern und um eure Hilfe...
    • Vitoladens 300-W Ölvorwärmer

      Vitoladens 300-W Ölvorwärmer: Hallo, ich habe eine Frage zu meinem Brenner: Bei meiner Heizung wird vermutet, dass der Ölvorwärmer einen Defekt hat. Die Daten von dem Teil...
    • VRC-CB Regelung an VKS 17E überbrücken

      VRC-CB Regelung an VKS 17E überbrücken: Hallo, ich habe ein Problem mit einen alten Vaillant VKS 17E Kessel und einer VRC-CB Regelung. Der Brenner startet, läuft für ca. 5-10sec und...
    • Magnetventil überbrücken

      Magnetventil überbrücken: Hallo Zusammen, hab ein Problem mit meiner Vitola Biferal. Es kam kein Öl an der Düse an. Nach langem Suchen und der Demontage und Reinigung von...
    • Brenner ohne Ölvorwärmer zündet nicht

      Brenner ohne Ölvorwärmer zündet nicht: Hallo, bei mir ist Heizung (Vissmann Vitola-biferral VEI aus dem Jahr 1986) über Nacht ausgefallen (bis jetzt super gelaufen! auch alle Werte...
    Oben