Durch die Luke mit dem Handy, ging es nicht besser.Dann ist das der Perspektive des Fotos geschuldet. Das sieht nach vorne komprimierter aus.
Durch die Luke mit dem Handy, ging es nicht besser.Dann ist das der Perspektive des Fotos geschuldet. Das sieht nach vorne komprimierter aus.
NEIN, jeder Tank braucht seinen Füllstandsanzeiger. Damit man auch unterschiedlich hohe Füllstände erkennen kann. Die Füllstandsanzeiger müssen alle in der Bauart gleich sein. Der Einbau ist fachbetriebspflichtig und zu dokumentieren !Reicht es, we
Reicht es, wenn man das an einem Tank nachrüstet?
Grundsätzlich brauchst Du keine, wenn der Füllstand auch so visuell erkennbar ist. Also nicht in Aktionismus verfallen. Hol Dir lieber einen Fachmann ins Haus, der die Anlage vor Ort inspiziert, ev. Mängel dokumentiert und Maßnahmen zur Abstellung vorschlägt.Reicht es, wenn man das an einem Tank nachrüstet?
Spricht der praktizierende Volltheoretiker ! Das sich ölschlamm an den Wandungen absetzen ist auch Ihm bekannt, das schreibt es nur nicht. sieht aus wie teilweise Füllhöhe, Tatsächlich aber sind die Tanks leer ! Passiert häufig am Wochenenden und Feiertags.Grundsätzlich brauchst Du keine, wenn der Füllstand auch so visuell erkennbar ist
Das kann er alles hier im Forum erfahren.Also nicht in Aktionismus verfallen. Hol Dir lieber einen Fachmann ins Haus, der die Anlage vor Ort inspiziert, ev. Mängel dokumentiert und Maßnahmen zur Abstellung vorschlägt.
Die Füllstandsanzeige macht doch sein 500 Watt (?) Halogenstrahler, und der deckt sogar gleich 2 Einzeltanks ab. Also ich nehme immer eine VARTA INDESTRUCTIBLE F20 PRO (LED-Taschenlampe) und leuchte damit von oben durch die einzelnen Tanks (ganz oben kam bisher nie Heizöl hin, weshalb sich dort kein Ölschlamm festsetzen konnte). Zumal das gute alte Polyamid (Nylon) von Fa. NAU laut Bauartzulassung nur bis +30°C ausgelegt ist. Überschreitungen um 10 Kelvin dürfen nicht dauerhafter Natur sein. Gut wenn man das Kleingedruckte auswendig gelernt hat...Ich auch nicht, aber es fehlen auf den Tanks die erforderlichen Füllstandsanzeiger ! Und so wie es ausschaut wurden die nicht ganz fachgerecht eingebaut. Mir fehlen zwei Seitenabstände zwischen Tanks und Kellerwand. Für den Einstrangbetrieb ist die Saugleitung zu groß dimensioniert !
Ich hoffe, das dieser Baustellenstrahler mit LED Leuchtmittel ausgestattet ist. Beim Halogenbrennstab habe ich es durch Unwissenheit der Kunden erfahren, dass die Kunststofftanks keinen Wärmeeinfluss mögen. Sie brannten sich damit Löcher in die Tankwandung ! Teurer Ersatz anstatt Füllstandsanzeiger nachzurüsten.
Stimmt, zumal seine Einzeltanks ja auch schön längs und nicht (m.E. nicht fachgerecht!) wie bei uns quer zur Luke hin aufgestellt worden sind. Häufig reicht da eine Tankreinigung mit Ausspülen/Klarspülen (sofern bei diesen Kunststofftanks ohne größere Revisionsöffnung überhaupt möglich!?). Dann sind die Wandungen wieder schön transluzent. levonio, wann war die letzte Tankreinigung?Grundsätzlich brauchst Du keine, wenn der Füllstand auch so visuell erkennbar ist. Also nicht in Aktionismus verfallen.
Ist mir leider unbekannt. Vielleicht noch nie.levonio, wann war die letzte Tankreinigung?
Die Wände sind 30cm (2x) bzw. 24cm (2x) dick.Wenn das wirklich 8.000 Liter (!) Nennvolumen sind bei seiner "Heizölverbraucheranlage" und das Entnahmesystem kommunizierend ist, dann muss der Auffangraum bzw. müssen dessen 4 Wände im Leckage-Fall einem Gewicht von fast 7 Tonnen (!) standhalten. Können Sie das? Sind die Wände dick genug?
Lasse dich hier nicht von "Fachleuten" verunsichern. Wenn sich das Gebäude mit den Kellertanks nicht gerade in einem Wasserschutzgebiet befindet gibt es da für die private tTankanlage bis zu einem Gesamtfassungsvermögen von 10.000 Liter keine Überprüfungspflicht. Ich frage mich hier, was diese Verunsicherung von fragenden usern soll.Hallo,
die Öltanks im meinem Haus sind recht betagt.
Es handelt sich um vier einwandige Kunststofftanks a 2000L.
NAU-NYLON. Fertigungsjahr 1974.
Sie stehen in einem dunklen Tankraum. Also kein Einfluss von UV-Licht.
Die Tanks stehen optisch noch gut da.
Irgendwelche Unterlagen über Prüfungen oder Prüfplaketten sind nicht vorhanden.
Bisher hat sich auch noch niemand für die Tanks interessiert.
Muss ich mich da um irgendetwas (ausser den Tanks selbst) kümmern?
Gruß Klaus
Quelle: Öltank überprüfen: Wichtige Infos für Besitzer - DAS HAUSDiese Prüfvorschriften der AwSV gelten für alle Bundesländer
Die meisten Öltanks in deutschen Heizungskellern betrifft das allerdings nicht. Deshalb unterliegen sie auch keiner Überprüfungspflicht und sind meist noch nie von einem Sachverständigen begutachtet worden.
- Oberirdische Tanks mit mehr als 1.000 Liter Fassungsvermögen in einem Wasserschutzgebiet sowie alle Tanks mit mehr als 10.000 Liter Fassungsvermögen müssen mindestens alle fünf Jahre geprüft werden.
- Erdtanks in Schutz- oder Überschwemmungsgebieten müssen sogar alle zweieinhalb Jahre kontrolliert werden.
Ein wichtiger Punkt, den die Länder unterschiedlich regeln, ist folgender: Einrichtung, Innenreinigung, Instandsetzung oder Stilllegung der Ölheizungsanlage müssen von einem zertifizierten Fachbetrieb durchgeführt werden. Das gilt jedoch nicht für Baden-Württemberg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein: Hier betrifft es nur Öltanks ab 10.000 Liter Fassungsvermögen.
Diese Antwort ist schlichtweg falsch! Eine Bestandsanlage in der beschriebenen Form unterliegt nur einer Überprüfungspflicht, wenn sich diese in einem Wasserschutzgebiet befindet oder die Tankanlage ein Fassungsvermögen von 10.000 liter überschreitet.Bist du verprlichtet dein Auto regelmäßig der Hauptuntersuchung zuzuführen?
Nimm dir das alles mal zur Brust.
Fakt dürfte sein: Du musst deine Tankanlage sicher von einem Sachverständigen prüfen lassen müssen.
Mit ziemlicher Sicherheit würde der Sachverständige mehrere Mängel finden, die innerhalb bestimmter Frist beseitigt werden müssten. An dieser Stelle kommt der Betreiber dann in Not.
Hol dir einen Heizungsfachmann ins Haus der eine Zertifizierung für Ölanlagen hat. Er zeigt dir diese Mängel und beseitigt sie, sofern möglich
Betreiberhaftpflicht heißt das Zauberwort. Hat der Betreiber keine erforderliche Sachkunde, so muss er einen zertifizierten Fachbetrieb in Anspruch nehmen.Wenn sich das Gebäude mit den Kellertanks nicht gerade in einem Wasserschutzgebiet befindet gibt es da für die private tTankanlage bis zu einem Gesamtfassungsvermögen von 10.000 Liter keine Überprüfungspflicht. Ich frage mich hier, was diese Verunsicherung von fragenden usern soll.