Öltank. Zeistrang auf Einstrangsystem umrüsten.

Diskutiere Öltank. Zeistrang auf Einstrangsystem umrüsten. im Sonstiges / News Forum im Bereich Allgemein; Hallo und Guten Tag im Forum der Erlauchten. Möchte gerne meine Tankanlage wie oben beschreiben umrüsten. Reicht es wenn ich in den tankseitigen...

mistverdammter

Threadstarter
Mitglied seit
30.12.2014
Beiträge
3
Hallo und Guten Tag im Forum der Erlauchten.

Möchte gerne meine Tankanlage wie oben beschreiben umrüsten. Reicht es wenn ich in den tankseitigen Vorlauf eine Oventrop Toc Duo Kombination einbaue , den Rücklauf absperre und die jetzige Tankentnahmegarnitur beibehalte.

Danke für eure Antworten und einen Guten Rutsch ins neue Jahr.

Wird selbstverständlich vom Fachbetrieb ausgeführt !!! Geht im Grundsatz um die Kostenermittlung.
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
26.438
So ist es.

Aber: Meist ist die Leitung bei Einstrangbetrieb dann zu groß dimensioniert, was zu Problemen führen kann.

Aus dem Grund Tankentnahme ggf noch bestehen lassen. Dann die Ölleitung in richtiger Dimension (6mm, 8mm...) bis zum DuoToc verlegen und an höchster Stelle in Tanknähe das Antiheberventil einsetzen.
 
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
7.472
Wie lang ist die Saugleitung vom Tank bis zum Brenner ? Tank(s) innerhalb oder außerhalb des Gebäudes ? Welcher Höhenunterschied besteht zwischen Lagerstätte und Ölbrenner ? (Tank(s)
tiefer oder höher gelegen ?
 

mistverdammter

Threadstarter
Mitglied seit
30.12.2014
Beiträge
3
Hallo Ihr beiden , ich denke das ich mit einem Oilstop V und Toc Duo sowie 4-5m passender Rohrleitung bei ca 2,5 Arbeitsstunden mit ca 350 Euro auskommen kann .
Innenliegende Tanks mit Höhenunterschied max . 1.20m zum tiefstliegenden Punkt der Saugleitung.
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
26.438
mistverdammter schrieb:
ca 2,5 Arbeitsstunden mit ca 350 Euro auskommen kann

Aber nur wenn du myhammer-Chaoten beauftragst.

Korrigiere etwas nach oben, dann passts.
 
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
7.472
mistverdammter schrieb:
Hallo Ihr beiden , ich denke das ich mit einem Oilstop V und Toc Duo sowie 4-5m passender Rohrleitung bei ca 2,5 Arbeitsstunden mit ca 350 Euro auskommen kann .
Innenliegende Tanks mit Höhenunterschied max . 1.20m zum tiefstliegenden Punkt der…
Danke für die Angaben ! Falls die Brennerleistung nicht größer 100 KW und zu viele Widerstände (Absperrventile; Antiheberventil; Rückschlagventil; Filter/Entlüfterkombination sowie 6 Richtungsänderungen a 90° (Bögen, nicht Winkel !) ) reicht ein Rohr 6 x 1mm Außendurchmesser.
 

mistverdammter

Threadstarter
Mitglied seit
30.12.2014
Beiträge
3
Hausdoc schrieb:
mistverdammter schrieb:
ca 2,5 Arbeitsstunden mit ca 350 Euro auskommen kann

Aber nur wenn du myhammer-Chaoten beauftragst.

Korrigiere etwas nach oben, dann passts.

Wenn ich nach oben korrigiere gibt es aber im Anschluß keine Hopfenkaltschale........... :D

Danke für eure adhoc Antworten. :thumbup:
 
Thema:

Öltank. Zeistrang auf Einstrangsystem umrüsten.

Öltank. Zeistrang auf Einstrangsystem umrüsten. - Ähnliche Themen

  • Heizöltank und Oilfox

    Heizöltank und Oilfox: Hallo zusammen, wir haben einen Kunststofftank und ich möchte den Füllstandsmesser OilFox anbringen. Jetzt habe ich gar keine freie Öffnung am...
  • Grenzwertgeber im Heizöltank nach 8 Monaten defekt

    Grenzwertgeber im Heizöltank nach 8 Monaten defekt: Wir wollten am 31.1.2020 Heizöl nachtanken lassen. Der Tankwagenfahrer sagte, dass er über unseren Grenzwertgeber keine Freigabe bekommt. Laut...
  • Öltank montieren ?

    Öltank montieren ?: Hallo zusammen, ich habe mal eine Frage zur Montage von Öltanks. Wir haben uns ein Haus gekauft, wo der Vorbesitzer vor dem Verkauf noch neue...
  • Heizöltank (Erdtank) überprüfen

    Heizöltank (Erdtank) überprüfen: Hallo, ich habe ein Haus geerbt mit einer Ölheizung und einem Erdtank mit 7000 l. Das Haus liegt nicht in einem Wasserschutzgebiet. Meine Frage...
  • Messgerät Heizöltank ohne Abmessungen

    Messgerät Heizöltank ohne Abmessungen: Hallo Forum, Mein Name ist Daniel ich bin 29 Jahre jung und komme aus der Nähe von Stuttgart. Meine Partnerin und Ich haben letztes Jahr ein EFH...
  • Ähnliche Themen

    • Heizöltank und Oilfox

      Heizöltank und Oilfox: Hallo zusammen, wir haben einen Kunststofftank und ich möchte den Füllstandsmesser OilFox anbringen. Jetzt habe ich gar keine freie Öffnung am...
    • Grenzwertgeber im Heizöltank nach 8 Monaten defekt

      Grenzwertgeber im Heizöltank nach 8 Monaten defekt: Wir wollten am 31.1.2020 Heizöl nachtanken lassen. Der Tankwagenfahrer sagte, dass er über unseren Grenzwertgeber keine Freigabe bekommt. Laut...
    • Öltank montieren ?

      Öltank montieren ?: Hallo zusammen, ich habe mal eine Frage zur Montage von Öltanks. Wir haben uns ein Haus gekauft, wo der Vorbesitzer vor dem Verkauf noch neue...
    • Heizöltank (Erdtank) überprüfen

      Heizöltank (Erdtank) überprüfen: Hallo, ich habe ein Haus geerbt mit einer Ölheizung und einem Erdtank mit 7000 l. Das Haus liegt nicht in einem Wasserschutzgebiet. Meine Frage...
    • Messgerät Heizöltank ohne Abmessungen

      Messgerät Heizöltank ohne Abmessungen: Hallo Forum, Mein Name ist Daniel ich bin 29 Jahre jung und komme aus der Nähe von Stuttgart. Meine Partnerin und Ich haben letztes Jahr ein EFH...

    Werbepartner

    Oben