Warum schafft es dieser Fachmann in 10 Jahren nicht ein einziges mal den Brenner richtig einzustellen?
Bist du sicher daß du da richtig betreut bist?
01.10.2019 11:25 Uhr
Abgas (Mittelwerte über 30 sec)
155,3°C Abgastemp.
13,53% CO2 (mit Haube)
5,9% qA +
2,6% O2
11 ppm COunverdünnt
94,1% Wirkungsgr. +
21,4°C Verbr.-Temp.
-0,08 hPa Zug
Ich hatte mich beim Bezirksschornsteinfegermeister wegen der offenbar falschen Messungen beschwert. Diesmal waren wir so ziemlich die Ersten, bei denen die Heizung vermessen wurde und es wurde ein Messgerät für ca. 3000 EUR (
SPECTRAplus) verwendet. Siehe da: Alle Werte im grünen Bereich! Lediglich der CO2-Gehalt könnte minimal höher sein, was aber am Brennerabgleich im Hochsommer (31,6°C) lag. Der Öldruck wurde damals auf 14,01% CO2 abgeglichen. Aufgrund des Temperaturkoeffizienten von 0,04 Prozentpunkten pro Kelvin und geringfügig auch der Messtoleranz (O2-Sensorwert hat nur 1 Nachkommastelle) kamen jetzt nur 13,53% bei rum. Korrekt gewesen wären 13,96% bei 21,4°C Umgebungstemperatur.
Neue Theorie: Kann es sein, dass viele Ölheizungsbesitzer ihre Heizung nicht regelmäßig warten lassen und diese dann Dreck "rausrotzen", die den O2-Sensor des Schornsteinfegermessgerätes ungenau werden lassen?