Kessel ist ein CNU(CB)-40 Premio mit Brenner Premio Brenner 02.1.MH und Regelung R16 Digi.
Wenn der Brenner anspringt geht er bis zu 5 mal wieder aus um dann nach rund 1 Minute wieder zu starten.
Der Brenner ist Anfang des Jahres komplet neu justiert und gewartet worden.
Ich verstehe nicht warum der Brenner das macht.
Ich denke mal dies wird auch einiges an Oel Sinnlos verbrennen.
Hat jemand eine Idee?

Gruß Dirk
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
28.162
Befindet sich am Kessel ein Messprotokoll??

Wenn ja würde mich der CO² Gehalt und die Abgastemperatur interessieren.
 

Dirkusg

Threadstarter
Mitglied seit
26.09.2010
Beiträge
11
Hallo,
ja Meßprotokoll ist vorhanden.

AT 186 Grad
C02 12,4 %

Gruß Dirk
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
28.162
Die Agastemperatur ist etwas zu hoch. Das dürfte die Folge eines verschmutzten Kessels sein.

Der CO² Gehalt ist minimal zu niedrig.

Ist an der Anlage ein Kaminzugregler verbaut???
 

Dirkusg

Threadstarter
Mitglied seit
26.09.2010
Beiträge
11
Da kann ich nichts zu sagen.
Glaube aber eher nicht.
Sitzt der im Abgasrohr? Dann nicht.

Was wären denn die optimalen Werte?


Gruß Dirk
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
28.162
Wenn kein Kaminzugregler verbaut ist, laß den einbauen. Preiswerte liegen bei ca 50€.

Zu den optimalen Werten:
ein Ölkessel braucht mindestens 80° Abgastemperatur - alles darüber hinaus ist Weltraumheizung.

Realistisch sind Werte von 140 - 160° (bei deinem Kessel)
Der CO² Gehalt muss 12,5% betragen - das gemessen jedoch ohne Kaminzug.
 

Dirkusg

Threadstarter
Mitglied seit
26.09.2010
Beiträge
11
Soweit dazu, aber das klärt mein Problem nocht nicht.
Oder liegen die Startprobleme am Zugregler bzw können daran liegen?


Gruß Dirk
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
28.162
ja - deswegen frag ich ja danach.


Öffne mal testweise die untere Kamintür und laß sie offen.

Gibts dann immer noch diese Probleme??
 

Dirkusg

Threadstarter
Mitglied seit
26.09.2010
Beiträge
11
Ok, jetzt versteh ich so langsam.
Noch etwas zu dem Thema.
Ich meine , je kälter es draussen ist um so öfter muß die Heizung starten.
Würde dies dazu passen?
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
28.162
Ja- ist schlüssig
 
Thema:

Oelbrenner Problem

Oelbrenner Problem - Ähnliche Themen

  • Startprobleme durch Luft im Pumpengehäuse

    Startprobleme durch Luft im Pumpengehäuse: Hallo zusammen, meine Eltern nutzen eine ältere Wolf Ölheizung (BJ 1997). Verbaut ist ein Brenner EK01.4L-NH (Elco Klöckner). Es ist eine...
  • Problem mit einem alten Gas-Durchlauferhitzer von Junkers

    Problem mit einem alten Gas-Durchlauferhitzer von Junkers: Hallo zusammen, Ich habe ein Problem mit einem Gas-Durchlauferhitzer von Junkers ( W325KD2P23T ). Der Gas-Durchlauferhitzer hat folgendes...
  • Problem mit Junkers Gas-Durchlauferhitzer

    Problem mit Junkers Gas-Durchlauferhitzer: Hallo zusammen, unser Junkers Durchlauferhitzer Bj. 2011 schaltet während man duscht nach ca. 10-15 Minuten ab und zündet nicht mehr neu. Man...
  • Wolf CSZ 24-300-Problem Solaranlage

    Wolf CSZ 24-300-Problem Solaranlage: Hallo zusammen, Bin neu hier im Forum und würde mich freuen, von erfahrenen Usern eine Tip bzw. Hilfestellung zu bekommen. Habe eine CSZ im Haus...
  • Oelbrenner springt an obwohl Pufferspeicher randvoll ist

    Oelbrenner springt an obwohl Pufferspeicher randvoll ist: Hallo, habe eine Hybridheizung: Oel, Solarthermie und Biomasse. Oelkessel Viessmann biferral Solarthermie Schueco 1000l Kombispeicher Warmwasser...
  • Ähnliche Themen

    • Startprobleme durch Luft im Pumpengehäuse

      Startprobleme durch Luft im Pumpengehäuse: Hallo zusammen, meine Eltern nutzen eine ältere Wolf Ölheizung (BJ 1997). Verbaut ist ein Brenner EK01.4L-NH (Elco Klöckner). Es ist eine...
    • Problem mit einem alten Gas-Durchlauferhitzer von Junkers

      Problem mit einem alten Gas-Durchlauferhitzer von Junkers: Hallo zusammen, Ich habe ein Problem mit einem Gas-Durchlauferhitzer von Junkers ( W325KD2P23T ). Der Gas-Durchlauferhitzer hat folgendes...
    • Problem mit Junkers Gas-Durchlauferhitzer

      Problem mit Junkers Gas-Durchlauferhitzer: Hallo zusammen, unser Junkers Durchlauferhitzer Bj. 2011 schaltet während man duscht nach ca. 10-15 Minuten ab und zündet nicht mehr neu. Man...
    • Wolf CSZ 24-300-Problem Solaranlage

      Wolf CSZ 24-300-Problem Solaranlage: Hallo zusammen, Bin neu hier im Forum und würde mich freuen, von erfahrenen Usern eine Tip bzw. Hilfestellung zu bekommen. Habe eine CSZ im Haus...
    • Oelbrenner springt an obwohl Pufferspeicher randvoll ist

      Oelbrenner springt an obwohl Pufferspeicher randvoll ist: Hallo, habe eine Hybridheizung: Oel, Solarthermie und Biomasse. Oelkessel Viessmann biferral Solarthermie Schueco 1000l Kombispeicher Warmwasser...

    Werbepartner

    Oben