Oelbrenner Problem

Diskutiere Oelbrenner Problem im Wolf Forum im Bereich Heizungshersteller; Kessel ist ein CNU(CB)-40 Premio mit Brenner Premio Brenner 02.1.MH und Regelung R16 Digi. Wenn der Brenner anspringt geht er bis zu 5 mal wieder...

Dirkusg

Threadstarter
Mitglied seit
26.09.2010
Beiträge
11
Kessel ist ein CNU(CB)-40 Premio mit Brenner Premio Brenner 02.1.MH und Regelung R16 Digi.
Wenn der Brenner anspringt geht er bis zu 5 mal wieder aus um dann nach rund 1 Minute wieder zu starten.
Der Brenner ist Anfang des Jahres komplet neu justiert und gewartet worden.
Ich verstehe nicht warum der Brenner das macht.
Ich denke mal dies wird auch einiges an Oel Sinnlos verbrennen.
Hat jemand eine Idee?

Gruß Dirk
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
24.723
Befindet sich am Kessel ein Messprotokoll??

Wenn ja würde mich der CO² Gehalt und die Abgastemperatur interessieren.
 

Dirkusg

Threadstarter
Mitglied seit
26.09.2010
Beiträge
11
Hallo,
ja Meßprotokoll ist vorhanden.

AT 186 Grad
C02 12,4 %

Gruß Dirk
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
24.723
Die Agastemperatur ist etwas zu hoch. Das dürfte die Folge eines verschmutzten Kessels sein.

Der CO² Gehalt ist minimal zu niedrig.

Ist an der Anlage ein Kaminzugregler verbaut???
 

Dirkusg

Threadstarter
Mitglied seit
26.09.2010
Beiträge
11
Da kann ich nichts zu sagen.
Glaube aber eher nicht.
Sitzt der im Abgasrohr? Dann nicht.

Was wären denn die optimalen Werte?


Gruß Dirk
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
24.723
Wenn kein Kaminzugregler verbaut ist, laß den einbauen. Preiswerte liegen bei ca 50€.

Zu den optimalen Werten:
ein Ölkessel braucht mindestens 80° Abgastemperatur - alles darüber hinaus ist Weltraumheizung.

Realistisch sind Werte von 140 - 160° (bei deinem Kessel)
Der CO² Gehalt muss 12,5% betragen - das gemessen jedoch ohne Kaminzug.
 

Dirkusg

Threadstarter
Mitglied seit
26.09.2010
Beiträge
11
Soweit dazu, aber das klärt mein Problem nocht nicht.
Oder liegen die Startprobleme am Zugregler bzw können daran liegen?


Gruß Dirk
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
24.723
ja - deswegen frag ich ja danach.


Öffne mal testweise die untere Kamintür und laß sie offen.

Gibts dann immer noch diese Probleme??
 

Dirkusg

Threadstarter
Mitglied seit
26.09.2010
Beiträge
11
Ok, jetzt versteh ich so langsam.
Noch etwas zu dem Thema.
Ich meine , je kälter es draussen ist um so öfter muß die Heizung starten.
Würde dies dazu passen?
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
24.723
Ja- ist schlüssig
 
Thema:

Oelbrenner Problem

Oelbrenner Problem - Ähnliche Themen

  • Problem es kommt kaum Warmwasser bzw. zu kalt

    Problem es kommt kaum Warmwasser bzw. zu kalt: Hallo ich bin Jens und wir haben uns ein älteres Haus vor ca. 1,5 Monaten gekauft. Das Haus hat eine Viessmann Ölheizung und den Wasserspeicher...
  • Heizomat RHK-AK 100 - Rußproblem

    Heizomat RHK-AK 100 - Rußproblem: Den Kessel betreiben wir seit 2012. Das Gerät wird regelmäßig gewartet und hat laut Messung einen Feinstaubanteil von 20mg/cbm Abgas. Von Zeit zu...
  • Probleme Bruderus Logano G115

    Probleme Bruderus Logano G115: Guten Morgen! Unsere Heizung bringt mich seit 8 Wochen zur Verzweiflung. Folgende Eckdaten hat das Teil: Bruderus Logano G115 (Ölheizung von...
  • Probleme mit dem Brenner G124X (FEH)

    Probleme mit dem Brenner G124X (FEH): Hallo, wir haben einen G124X. Leider kommt es in der Vergangenheit immer wieder zu der Anzeige FEH. Vor ca. 4 Wochen kam es zu einem...
  • Buderus HS3220 Problem

    Buderus HS3220 Problem: Hallo, ich habe ausgiebig das Forum studiert, aber ein ähnlichen Problem habe ich nicht gefunden. Es handelt sich um eine HS3220 mir den Modulen...
  • Ähnliche Themen

    • Problem es kommt kaum Warmwasser bzw. zu kalt

      Problem es kommt kaum Warmwasser bzw. zu kalt: Hallo ich bin Jens und wir haben uns ein älteres Haus vor ca. 1,5 Monaten gekauft. Das Haus hat eine Viessmann Ölheizung und den Wasserspeicher...
    • Heizomat RHK-AK 100 - Rußproblem

      Heizomat RHK-AK 100 - Rußproblem: Den Kessel betreiben wir seit 2012. Das Gerät wird regelmäßig gewartet und hat laut Messung einen Feinstaubanteil von 20mg/cbm Abgas. Von Zeit zu...
    • Probleme Bruderus Logano G115

      Probleme Bruderus Logano G115: Guten Morgen! Unsere Heizung bringt mich seit 8 Wochen zur Verzweiflung. Folgende Eckdaten hat das Teil: Bruderus Logano G115 (Ölheizung von...
    • Probleme mit dem Brenner G124X (FEH)

      Probleme mit dem Brenner G124X (FEH): Hallo, wir haben einen G124X. Leider kommt es in der Vergangenheit immer wieder zu der Anzeige FEH. Vor ca. 4 Wochen kam es zu einem...
    • Buderus HS3220 Problem

      Buderus HS3220 Problem: Hallo, ich habe ausgiebig das Forum studiert, aber ein ähnlichen Problem habe ich nicht gefunden. Es handelt sich um eine HS3220 mir den Modulen...

    Werbepartner

    Oben