Ölbrenner auf Pelletsbrenner Tauschen

Diskutiere Ölbrenner auf Pelletsbrenner Tauschen im Off Topic Forum im Bereich Off Topic; Hallo! Ich will in naher Zukunft meinen Ölbrenner auf einen Pelletsbrenner auswechsel. Wobei der Kessel bleiben soll. Hat das schon jemand...

sirhis

Threadstarter
Mitglied seit
28.12.2011
Beiträge
12
Hallo!

Ich will in naher Zukunft meinen Ölbrenner auf einen Pelletsbrenner auswechsel. Wobei der Kessel bleiben soll.

Hat das schon jemand gemacht? Macht es überhaupt Sinn?

MfG Matthias
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.379
Das geht nicht.
Bei einer Pelletheuizung musst du komplett umbauen und auch einen Pufferspeicher einbinden. Dieser Puffer ist dann das zentrale Bauteil.
 

sirhis

Threadstarter
Mitglied seit
28.12.2011
Beiträge
12
Hallo!

Danke für die Antwort. Man muß nicht komplett Heizung umbauen.

Dieses Thema hat sich für mich für die nächste Zeit erledigt.



MfG Matthias
 

Pelletfan

Mitglied seit
07.04.2012
Beiträge
1
sirhis schrieb:
Hallo!

Ich will in naher Zukunft meinen Ölbrenner auf einen Pelletsbrenner auswechsel. Wobei der Kessel bleiben soll.

Hat das schon jemand gemacht? Macht es überhaupt Sinn?

MfG Matthias
sirhis schrieb:
Hallo!

Ich will in naher Zukunft meinen Ölbrenner auf einen Pelletsbrenner auswechsel. Wobei der Kessel bleiben soll.

Hat das schon jemand gemacht? Macht es überhaupt Sinn?

MfG Matthias
Hallo,
ich habe vor einige Zeit anstelle eines Ölbrenners einen Pelletsbrenner PellasX 40 eingebaut. Die ganze Installation, der Kessel und alles Andere blieb unberührt,
nur das Loch für den Brenner musste ich ein bisschen vergrössern. Die ganze Anlage läuft besser als mit Ölbrenner, kein Öl gestank und die Abgaswerte sind sehr gut.
Die verkaufen die PellasX Brenner mit einer SUPER Steuerung da kann ich sogar Solarpanele, einen Pufferspeicher uvm. anschliessen.
pellet-s.de kann ich dir empfehlen. :thumbsup:
Bis jetzt habe ich mehrere Tausend Euro gespart. :thumbup:
MfG Peter
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.379
Vorsicht mir derartigen Tipps !

Nicht erwähnt ist, daß so ein Brenner eine Einzelabnahme durch den Kaminkehrer benötigt.

Der Betrieb an den allermeisten Kessel dürfte fraglich sein.

Beim Nachschneiden der Brenneröffnung erlicht die Bauartzulassung. Somit ist die Gebäudeversicherung in Gefahr.

Wie sieht es bei diesem System grundsätzlich mit Brandschutz aus? Rückbrandsicherung Fehlanzeige? Ich finde nämlich in den Anleidungen keine Silbe über Brandschutz bzw Brandschutzklappe.
 
Thema:

Ölbrenner auf Pelletsbrenner Tauschen

Ölbrenner auf Pelletsbrenner Tauschen - Ähnliche Themen

  • Suche Bedienungsanleitung für Ölbrenner Klöckner KL 4 V

    Suche Bedienungsanleitung für Ölbrenner Klöckner KL 4 V: Hallo Leute, ich habe seit 1994 einen Elco Klöckner KL 4 V im Betrieb und vom Heizungsbauer leider kein Hersteller Dokument dazu erhalten...
  • Biete: Trimatik MC/B komplett mit Sensorik, Weishaupt Ölbrenner WL5/2A, Vitola Biferral Kessel, horicell Edelstahlspeicher, Grundfos Alpha 2 Pumpe

    Biete: Trimatik MC/B komplett mit Sensorik, Weishaupt Ölbrenner WL5/2A, Vitola Biferral Kessel, horicell Edelstahlspeicher, Grundfos Alpha 2 Pumpe: Unsere Ölheizung wird in ca 2 Monaten (Mai) ausgebaut. Sie umfasst folgende Komponenten: Heizkessel: Vitola Biferral 22kW BJ 94, die Schamotte...
  • Dringend: Buderus Ölbrenner kurzfristig abschrauben

    Dringend: Buderus Ölbrenner kurzfristig abschrauben: Hallo zusammen, Ich muss 3 Bohrlöcher in eine Betonwand bohren. Da ist nun ausgerechnet der Brenner meiner Buderus G105 im Weg und ich bekomme...
  • Viessmann Heizkessel Vitola Uniferral VNE 18 bräuchte neuen Ölbrenner ==> Der Alte ist ein Körting Jet VTO 5.5

    Viessmann Heizkessel Vitola Uniferral VNE 18 bräuchte neuen Ölbrenner ==> Der Alte ist ein Körting Jet VTO 5.5: Hallo zusammen! Ich grüße Euch! Ich bitte hier um fachmännische Beratung wegen eines neuen Ölbrenners. Das momentan alles noch läuft ist natürlich...
  • Störung Ölbrenner Körting JET K1 (6.5) UNI-NOX

    Störung Ölbrenner Körting JET K1 (6.5) UNI-NOX: Seit einigen Wochen geht obiger Brenner hin und wieder auf Stören. Bei Betätigung der Starttaste läuft er wieder an. Zufällige Beobachtung: -...
  • Ähnliche Themen

    Oben