Hallo,
meine Eltern haben eine Wolf Ölheizung COB20 mit 8 Flachkollektoren zur Heizungsunterstüztung.
Neulich habe ich beobachtet, wie der Ölbrenner an super Sonnentagen und etwa 80°C heißem Solarwasser immer wieder anspringt. Ich vermute eine falsche Konfiguration, kenne mich aber zu wenig mit der Materie aus.
Der Installateur ist auch keine wirkliche Hilfe, neulich mussten wir mehrfach darauf hinweisen, dass die Solaranlage gar nicht läuft (Ursache war zu viel Luft im System, erst ein Durchspülen mit einem kompletten Kanister brachte die Anlage wieder zum Laufen).
Hier die abgelesenen Werte gegen Abend nach mehreren Sonnentagen:
WW TEMP: 86.0°C 52.0°C
WW SOLAR 1: 84.5°C
WW SOL 24H: 86.6°C 61.6°C
KOLLEKTOR1: 79.4°C
KOLLEK 24H: 127.7°C -0.6°C
RUECKLAUF: ----
BETRIEBSSTD1: 133
STATUS SOL1: 1 0
AUSSENTEMP: 17.0°C
AF-MITTEL: 16.7 °C
AF MAX MIN: 17.0°C 4.0°C
RAUMTEMP: 31.9°C 21.5°C
RAUMTEMP1: 31.0°C 21.5°C
BETR ART HK: *
T-KESSEL: 46.0°C 46.5°C
MISCHER1: 44.7°C 36.5°C
STATUS HG: 6
BRENNERSTD1 10 156
BRENNERSTD2: 2 849
BRENNERST 165 620
Heute (nicht mehr so warm und ein paar schlechtere Tage dazwischen), hab ich mal die kompletten Parameter abgeschrieben:
Erkennt jemand einen Fehler? Vielen Dank schon einmal!
meine Eltern haben eine Wolf Ölheizung COB20 mit 8 Flachkollektoren zur Heizungsunterstüztung.
Neulich habe ich beobachtet, wie der Ölbrenner an super Sonnentagen und etwa 80°C heißem Solarwasser immer wieder anspringt. Ich vermute eine falsche Konfiguration, kenne mich aber zu wenig mit der Materie aus.
Der Installateur ist auch keine wirkliche Hilfe, neulich mussten wir mehrfach darauf hinweisen, dass die Solaranlage gar nicht läuft (Ursache war zu viel Luft im System, erst ein Durchspülen mit einem kompletten Kanister brachte die Anlage wieder zum Laufen).
Hier die abgelesenen Werte gegen Abend nach mehreren Sonnentagen:
WW TEMP: 86.0°C 52.0°C
WW SOLAR 1: 84.5°C
WW SOL 24H: 86.6°C 61.6°C
KOLLEKTOR1: 79.4°C
KOLLEK 24H: 127.7°C -0.6°C
RUECKLAUF: ----
BETRIEBSSTD1: 133
STATUS SOL1: 1 0
AUSSENTEMP: 17.0°C
AF-MITTEL: 16.7 °C
AF MAX MIN: 17.0°C 4.0°C
RAUMTEMP: 31.9°C 21.5°C
RAUMTEMP1: 31.0°C 21.5°C
BETR ART HK: *
T-KESSEL: 46.0°C 46.5°C
MISCHER1: 44.7°C 36.5°C
STATUS HG: 6
BRENNERSTD1 10 156
BRENNERSTD2: 2 849
BRENNERST 165 620
Heute (nicht mehr so warm und ein paar schlechtere Tage dazwischen), hab ich mal die kompletten Parameter abgeschrieben:
A00 | 1 | HG00 | 5 | HG17 | 50 | HG34 | —— | SOL01 | 10 | MI01 | 0 | MI17 | 10 |
A01 | 1 | HG01 | 12 | HG19 | 5 | HG50 | rEL | SOL02 | 5 | MI02 | 50 | MI18 | -- |
A02 | 0 | HG02 | —— | HG20 | 2 | HG70 | 57.0°C | SOL03 | 0 | MI03 | 10 | MI50 | rEL |
A03 | —— | HG03 | —— | HG21 | 20 | HG71 | —— | SOL04 | 110 | MI04 | 0 | MI70 | -40.0 |
A04 | 1 | HG04 | —— | HG22 | 75 | HG72 | —— | SOL05 | 130 | MI05 | 8 | MI71 | -40.0 |
A05 | 0.0°C | HG06 | 0 | HG23 | 75 | HG73 | —— | SOL06 | 90 | MI06 | 5 | MI72 | -- |
A06 | 1 | HG07 | 3 | HG24 | —— | HG80 | 52 1724 | SOL07 | 0 | MI07 | 12 | ||
A07 | 0 | HG08 | 75 | HG25 | 10 | HG81 | 4 1734 | SOL08 | 0 | MI08 | 30 | ||
A08 | 52 | HG09 | 12 | HG26 | —— | HG82 | 4 1784 | SOL09 | 1.0 | MI09 | 2 | ||
A09 | 2.0°C | HG10 | 1 | HG27 | —— | HG83 | 4 1785 | SOL10 | 1 | MI10 | 2 | ||
A10 | 0 | HG11 | —— | HG28 | 2 | HG84 | 4 1786 | SOL11 | 2 | MI11 | 10 | ||
A11 | OFF | HG12 | —— | HG29 | —— | HG85 | 4 1787 | SOL50 | rEL | MI12 | 0 | ||
A12 | -12.0°C | HG13 | 1 | HG30 | —— | HG86 | 4 1787 | SOL70 | 35.1 | MI13 | 3 | ||
A13 | 52.0°C | HG14 | 0 | HG31 | 25 | HG87 | 4 1787 | SOL71 | 36.8 | MI14 | 75 | ||
A14 | 75.0°C | HG15 | 6 | HG32 | —— | HG88 | 4 1788 | SOL72 | -40.0 | MI15 | 5 | ||
HG16 | 20 | HG33 | —— | HG89 | 4 1789 | SOL73 | 0.0 | MI16 | 10 |
Erkennt jemand einen Fehler? Vielen Dank schon einmal!