Servus zusammen,
Ich greife mal ein leidiges Thema auf Modulieren und Takten des Kessel.
Vorweg gesagt leider habe ich riesen Probleme mit Ökofen. Pellematic Condens
Auf mein Eigenen Wunsch habe ich heute eine komplette Messung der Anlage durch mein Schornsteinfeger durchführen lassen.
Zündprobleme, Schamottsteine erneuert und nach 2 Monaten wieder gebrochen, durchgebrochen keine Risse! Abgasgebläse total verdreck läuft dadurch unwichtig somit ein enormes Brummen im Haus / Schlafräume. Viel Dreck im Kamin.
Jetzt zu der Aussage von meinem Schornsteinfeger:
Wenn die Anlage Moduliert 30-40% wird faktisch nicht sauber verbrannt und meine Anlage würde somit durchfallen bei der Abnahme bzw. bei der normalen Routine Messung.
Habe ich Schwarz auf weiß, da wir die Anlage auch unter Teillast gemessen haben.
Jetzt kommt das ABER, (laut Vorschrift weiß ich leider nicht welche) muss ein Kessel der mit einem Puffer betrieben wird in Volllast geprüft werden.
Werte bei mir unter Volllast, perfekt geht nicht besser.
Von daher wird in diesem Fall nie eine Teillast Messung durchgeführt, und wird evtl nie auffallen.
Wenn ich tagsüber denn Kessel mit 30% dahin Tümpeln lasse ist eher schlechter alleine schon wegen der Verbrennung und zusätzlich wegen dem Verbrauch.
Was auch einleuchtend ist wenn die Anlage mit 30% dahin Tümpelt für was braucht man dann ein Puffer?
Ich schicke nur das in den Puffer was die HK wollen, macht kein Sinn meine ich.
Von daher sehe ich das tiefe modulieren nach dem aktuellen Stand als nicht effizient an.
Sicherlich kann man Streiten Zünden kurze Laufzeit Nachbrand usw.
Und wenn die Anlage am Tag x mal einschaltet sollte man überlegen ob der Puffer nicht einfach zu klein ist. Ich persönlich würde gerne 2000l haben, hab aber leider nur Platz gehabt für 1000l
Wie denkt bzw. welche Erfahrung habt ihr dies bezüglich.
Gruß
Ich greife mal ein leidiges Thema auf Modulieren und Takten des Kessel.
Vorweg gesagt leider habe ich riesen Probleme mit Ökofen. Pellematic Condens
Auf mein Eigenen Wunsch habe ich heute eine komplette Messung der Anlage durch mein Schornsteinfeger durchführen lassen.
Zündprobleme, Schamottsteine erneuert und nach 2 Monaten wieder gebrochen, durchgebrochen keine Risse! Abgasgebläse total verdreck läuft dadurch unwichtig somit ein enormes Brummen im Haus / Schlafräume. Viel Dreck im Kamin.
Jetzt zu der Aussage von meinem Schornsteinfeger:
Wenn die Anlage Moduliert 30-40% wird faktisch nicht sauber verbrannt und meine Anlage würde somit durchfallen bei der Abnahme bzw. bei der normalen Routine Messung.
Habe ich Schwarz auf weiß, da wir die Anlage auch unter Teillast gemessen haben.
Jetzt kommt das ABER, (laut Vorschrift weiß ich leider nicht welche) muss ein Kessel der mit einem Puffer betrieben wird in Volllast geprüft werden.
Werte bei mir unter Volllast, perfekt geht nicht besser.
Von daher wird in diesem Fall nie eine Teillast Messung durchgeführt, und wird evtl nie auffallen.
Wenn ich tagsüber denn Kessel mit 30% dahin Tümpeln lasse ist eher schlechter alleine schon wegen der Verbrennung und zusätzlich wegen dem Verbrauch.
Was auch einleuchtend ist wenn die Anlage mit 30% dahin Tümpelt für was braucht man dann ein Puffer?
Ich schicke nur das in den Puffer was die HK wollen, macht kein Sinn meine ich.
Von daher sehe ich das tiefe modulieren nach dem aktuellen Stand als nicht effizient an.
Sicherlich kann man Streiten Zünden kurze Laufzeit Nachbrand usw.
Und wenn die Anlage am Tag x mal einschaltet sollte man überlegen ob der Puffer nicht einfach zu klein ist. Ich persönlich würde gerne 2000l haben, hab aber leider nur Platz gehabt für 1000l
Wie denkt bzw. welche Erfahrung habt ihr dies bezüglich.
Gruß