Notabschaltung durch Sicherheitsventil beim erwärmen des Warmwasserspeichers

Diskutiere Notabschaltung durch Sicherheitsventil beim erwärmen des Warmwasserspeichers im Junkers-Bosch Forum im Bereich Heizungshersteller; Nachdem wir unsere 18 Jahre alte Junkers erst im April für 1000 Euro generalüberholen ließen, (siehe hier: [Speicher] Speicher drückt in den...

Der Verzweifelte

Threadstarter
Mitglied seit
23.03.2013
Beiträge
41
Nachdem wir unsere 18 Jahre alte Junkers erst im April für
1000 Euro generalüberholen ließen, (siehe hier: [Speicher] Speicher drückt in den Kaltwasseranschluß,
gibt es schon wieder ein neues Problem, welches eigentlich
ein Altes ist, dabei haben wir noch nicht einmal in den Winterbetrieb
umgestellt.

Immer wenn wir den Warmwasserspeicher sehr entleeren, also
hauptsächlich beim baden, schaltet das Sicherheitsventil wegen
Übertemperatur den Notaus ein. So wie es
aussieht kann das erwärmte Wasser nicht in den Speicher fließen, weil der
Zufluss verstopft ist. Die Heizung heizt bis 110 Grad, macht Geräusche als ob
sie gleich platzt und das Sicherheitsventil löst aus. Im April zeigte die
Heizung schon einmal gleiche Symptome und im Rahmen der erwähnten
Generalüberholung wurde der Speicher abgemacht, entleert und der Zufluss wurde
mit einem Schraubenzieher frei gemacht. Jetzt scheint er wieder verstopft zu
sein.


Folgende Fragen habe ich jetzt. Liege ich mit meiner
Vermutung richtig, also ist der verstopfte Speicher die Ursache? Falls ja, kann
ich hier etwas über Garantie oder Kulanz erreichen? Die letzte Reparatur ist kein
Jahr her und auch dieser Fehler sollte unter Anderem behoben sein. Macht es
überhaupt Sinn den Speicher noch einmal frei zu machen, oder wäre es nicht
besser einen Neuen zu installieren. Kann man eine so alte Heizung überhaupt mit
einem neuen Speicher nachrüsten und wenn ja, mit wie hohen Kosten muss ich
rechnen?
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.381
Welches Sicherheitsventil? Brauchwasser oder Heizung?
 

Der Verzweifelte

Threadstarter
Mitglied seit
23.03.2013
Beiträge
41
Hausdoc schrieb:
Welches Sicherheitsventil? Brauchwasser oder Heizung?
Ich denke das der Heizung, weil es erst bei über 100C° auslöst. Es ist der rechte Nippel von den beiden, wenn man davor steht.
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.381
Kannst du da mal ein Bild posten.
 

Der Verzweifelte

Threadstarter
Mitglied seit
23.03.2013
Beiträge
41
Der rechte Nippel unter dem Spannungsschild ist es. Dieser Schalter löst aus. Durch rein drücken kann ich ihn wieder entriegeln.
Vielen Dank für deine Zeit Hausdoc!

[/url][/img]

[/url][/img]

Das Bild wird nicht angezeigt. Ich probiere es mit dem Direktlink.

http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/imag03645cva2uotx01.jpg
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.381
Das ist einer der beiden Sicherheitstemperaturbegrenzer.

Wenn im Warmwasserbetrieb dieser Fehler auftritt ist in der Boilerladeleitung entweder ein Luftpolster, das raus muss. Oder in dieser Leitung befindet sich noch eine Absperrung die nicht voll geöffnet ist.


Zu 99% liegt aber ein Luftproblem vor.
 

Der Verzweifelte

Threadstarter
Mitglied seit
23.03.2013
Beiträge
41
Na das ist doch was! Wie bekomme ich die Luft heraus? Durch entlüften der Heizkörper?
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.381
Nein.

Wie das Entlüften genau zu erfolgen hat, richtet sich nach der Installation.

Vieleicht könntest du von der Situation noch mal ein oder mehrere Bilder posten.
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.381
Entlüften (ggf mit spülen) ist hier was für den Fachmann. Da kann man nur über die Verschraubung entlüften.

Ich hätte da am VL direkt beim Boilereintritt generell einen Automatikentlüfter eingebaut.
 

Der Verzweifelte

Threadstarter
Mitglied seit
23.03.2013
Beiträge
41
Danke Doc, werde den Fachmann morgen früh anrufen. Der wird sich wieder freuen, dass es Geld gibt. Bei der Gelegenheit soll er das Automatikventil gleich einbauen. Wenigstens bleibt mir der Einbau eines neuen Speichers erspart, mal wieder hat der Hausdoc geholfen bares Geld zu sparen.
Ich berichte wie es gelaufen ist. Bis die Tage.
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.381
Da hier ein T-Stück schnell eingepresst ist, würde ich das noch empfehlen.

Generell würd ich aus der Anlage aber keine Spardose ohne Boden machen.
 

Der Verzweifelte

Threadstarter
Mitglied seit
23.03.2013
Beiträge
41
Hausdoc schrieb:
Da hier ein T-Stück schnell eingepresst ist, würde ich das noch empfehlen.

Generell würd ich aus der Anlage aber keine Spardose ohne Boden machen.
Leider ist die Anlage bereits eine Spardose. Wr haben wie gesagt erst im April 1000 Euro investiert, jetzt muss das Ding noch wenigstens 5 Jahre halten.
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.381
etzt muss das Ding noch wenigstens 5 Jahre halten.
Verlaß dich da mal lieber nicht drauf.

Ich hätte diese 1000€ bereits in eine neue Anlage investiert.

Welcher Tausender ist sonst der Letzte?? ;)
 

Der Verzweifelte

Threadstarter
Mitglied seit
23.03.2013
Beiträge
41
Ja, es läuft jetzt nur noch mit garantiertem Kostenvoranschlag und wenn es über die 500 Euro Marke geht ist Ende mit Gas, dann müssen wir für eine neue Anlage gaaaaaz tief in die tasche greifen. ;(
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.381
Sooooooooooooo tief kann es nicht sein.
Oder bist du Überrascht, daß nach deutlich über 20 Jahren eine Heizung auch mal die Hufe strecken kann? ^^
Wieviele Autos hattest du in der Zeit? ;)


Garantierter Kostenvoranschlag?????

Hallo, aufwachen. :D Ein Kostenvoranschlag ist ein Freifahrtschein. Daran muss sich kein Mensch halten.
Sinniger wär ein verbindliches Angebot. Nur verärgerst du wegen Kleckerbeträgen die Fachleute. Wegen einem 500€ Angebot verursachst du dem Fachmann schon 50€ Kosten- ohne daß was geschehen ist.

Ich würd mir jetzt schon mal Gedanken machen, was künftig Dienst verrichten soll. Noch hast du Zeit für Planung und Gedanken bezüglich Finanzierung.
 

Der Verzweifelte

Threadstarter
Mitglied seit
23.03.2013
Beiträge
41
Hallo Hausdoc


So, habe den Fachmann eben angerufen und den Fall
geschildert. Der meinte jedoch, dass im April neue Entlüftungsventile eingebaut
wurden und die Anlage daher selbst entlüften muss, das Anbringen eines weiteren
Entlüfters am VL, direkt am Boilereintritt würde keinen Sinn machen. Der
Fachmann will mir jetzt einen neuen Wärmetauscher einbauen, er meint, das wäre
die Ursache für die Überhitzung und die folgende Abschaltung. Ich habe noch
keine Ahnung was das Ding kosten soll und ob ich dem Fachmann überhaupt noch
mal vertrauen soll, schließlich hat er mir die Heizung für 1000 Euro repariert,
aber das Problem besteht weiterhin. Wie verhalte ich mich jetzt?
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.381
Den Wärmetauscher kann man ausbauen und spülen.

Ein neuer Wärmetauscher kommt bei dieer Anlage eigentlich gar nicht mehr in Frage.

Dann hätte der Fachmann nämlich gesamt kanpp 2000 € reinrepariert......



Falls der Fachmann doch Recht hat , und der Wärmetauscher einen festgebackenen Belag hat, ist dies das endgültige Ende dieser Anlage.
 
Thema:

Notabschaltung durch Sicherheitsventil beim erwärmen des Warmwasserspeichers

Notabschaltung durch Sicherheitsventil beim erwärmen des Warmwasserspeichers - Ähnliche Themen

  • Auslegung Sicherheitsventil Warmwasserboiler

    Auslegung Sicherheitsventil Warmwasserboiler: Hallo, zwischen Demontage alter Heizung und MOntage neuer Heizung liegen bei mir einige Wochen, da der Kellerraum saniert wird. Das Haus ist in...
  • Sicherheitsventil und Ausdehnungsgefäß

    Sicherheitsventil und Ausdehnungsgefäß: Hallo Experten ich hatte eben Besuch vom netten Vaillant Kundendienst. Hintergrund ist, dass meine recht neue Vaillant arostor BWWP VWL/270BM...
  • Reset Notabschaltung

    Reset Notabschaltung: Hallo Ich habe eine Brötje Gas Heizung WGB15E mit Solarthermieanschluß. Dieser ging heute wie so oft bei 75⁰ in die Notabschaltung. Die Temperatur...
  • Junkers ZBS 7-22MR21 Anschluss Notabschaltung Kondensatpumpe

    Junkers ZBS 7-22MR21 Anschluss Notabschaltung Kondensatpumpe: Gibt es eine einfache Anschlussmöglichkeit in dieser alten (Bj.2002!) Junkers-Anlage für den potentialfreien Meldekontakt bei einer defekten...
  • Sun Solar Solarthermie Anlage Notabschaltung

    Sun Solar Solarthermie Anlage Notabschaltung: Hallo Leute Wir sind relativ neu in ein Hausgezogen auf das der Vor -Vor Besitzer eine Solarthermie Anlage verbaut hat inklusive 200 Liter...
  • Ähnliche Themen

    • Auslegung Sicherheitsventil Warmwasserboiler

      Auslegung Sicherheitsventil Warmwasserboiler: Hallo, zwischen Demontage alter Heizung und MOntage neuer Heizung liegen bei mir einige Wochen, da der Kellerraum saniert wird. Das Haus ist in...
    • Sicherheitsventil und Ausdehnungsgefäß

      Sicherheitsventil und Ausdehnungsgefäß: Hallo Experten ich hatte eben Besuch vom netten Vaillant Kundendienst. Hintergrund ist, dass meine recht neue Vaillant arostor BWWP VWL/270BM...
    • Reset Notabschaltung

      Reset Notabschaltung: Hallo Ich habe eine Brötje Gas Heizung WGB15E mit Solarthermieanschluß. Dieser ging heute wie so oft bei 75⁰ in die Notabschaltung. Die Temperatur...
    • Junkers ZBS 7-22MR21 Anschluss Notabschaltung Kondensatpumpe

      Junkers ZBS 7-22MR21 Anschluss Notabschaltung Kondensatpumpe: Gibt es eine einfache Anschlussmöglichkeit in dieser alten (Bj.2002!) Junkers-Anlage für den potentialfreien Meldekontakt bei einer defekten...
    • Sun Solar Solarthermie Anlage Notabschaltung

      Sun Solar Solarthermie Anlage Notabschaltung: Hallo Leute Wir sind relativ neu in ein Hausgezogen auf das der Vor -Vor Besitzer eine Solarthermie Anlage verbaut hat inklusive 200 Liter...
    Oben