Hallo miteinander,
Ich bin vermutlich wieder einer derjenigen, die keine ahnung haben und viel überflüssiges gemacht haben und mit änfängerfragen nerven.
EFH 1976 gebaut, 120qm wohnfläche, keller unbeheizt, 3 personen aktuell, sollen aber 4 werden.
2 fach verglast
Poroton
Schalenfuge 2cm
Ks verblender
Obere holzbalken geschoßdecke nachtr. Gedämmt
Habe eine heizlastberechnung machen lassen
-7,89kw nach din en 12831 ohne WW
Aktuell läuft ein NT öl/gas( schäfer/interdormo?)kessel 20-25 kw laut meinem heizi gedrossel plus 120l speicher, der defekt ist.
Ich stelle um von öl auf gas.
Verbrauch der letzten 9J im mittel bei ca.2218L mit WW, bereinigt bei ca. 1856l.
Ich habe mal versucht die Bedarfskennzahl N auszurechnen... 1,46. Da bin ich sehr unsicher, ob die stimmt. 1 bad mit sparbrause und standardwanne, 1 küchenspüle, 3 waschbecken, wobei nur dusche und wanne gerechnet wurden von mir.
Zum gebrauch sollte man von 1 sparsamen person ausgehen und 3 verschwenderischen (frau und 2 kiddies)
Mein heizis meint ich bräuchte 25kw und 160l schichtladespeicher separat, vertreibt remeha, 25kw calenta ace bietet er an.
Ich habe ihn aufmerksam gemacht, dass die jetztige heizung nur taktet und kaum länger 5min läuft. War ihm ziemlich wurst. Begründung WW komfort, würde mir auf wunsch aber auch 15kw einbauen...
Heizi nummer 2 fragte ob ich emaillierten oder edelstahlspeicher haben wolle, war bzw. Ist mir egal, meinte dann edelstahl. Entweder weishaupt (fiel dann raus wegen emaillierten speicher) oder viessmann vitodens 333f mit 100l speicher 19kw.
Wobei ich mir unsicher wäre ob 11kw gerät nicht auch ausreicht für WW und ob das überhaupt für ww 4 personen reicht.
Heizi 3 (Dipl. Ing.) meinte vitodens 300w 19kw plus schichtladespeicher 150l emailliert. Ich fragte ihn ob nicht ein kleineres gerät möglich wäre, meinte er vielleicht mit glück 15kw.
Ich fragte dann nach standgerät, meinte er, dass das den Raum sehe verbauen wird.
Heizi 4 rief einmal an und dann nie wieder, da ich zu dem zeitpunkt nicht daheim war.
Meine meinung ist es, muss nicht viessmann sein, wobei alle das gerade verkaufen wollen.
Gehört habe ich, dass die brennwertheizungen mit 50-60% der leistung anfangen die flamme stabil zu bekommen und dann runteregulieren. Hier wäre ja ein kleineres maximum gut.
Tiefe modulation sei wichtig wegen verschleiß und durchgängigen betrieb.
Des weiteren wird nach vdi 2038? Empfohlen die anlage zu spülen. Mein hausheizi meint, dass das nicht notwendig sei genauso wie das wasser aufzubereiten bei remeha, obwohl die alu/si guss WT haben. Ein schammabscheider wäre ausreichend.
Viessmann würde er nicht nehmen weil ersatzteile zu teuer seienals auch nicht brim großhändler verfügbar.
Also je mehr ich mich damkt beschäftige desto schwieriger fällt mir die entscheidung, welches gerät passt und ausreichend WW macht für 4 personen mit dusche und wanne.
Ferner frage ich mich ob mein hausheizi sich ausreichend auskennt oder ob ich etwas missverstehe.
Das war nun viel text, aber ich hoffe, dass ihr mir helfen könnt, weil ich nicht die katze im sack einbauenlassen möchte : D
Vg und besten dank vorab
Edit:
Falls es die falsche rubrik ist wie ich gerade gesehen hybe, dann bitte verschieben danke.
Ich bin vermutlich wieder einer derjenigen, die keine ahnung haben und viel überflüssiges gemacht haben und mit änfängerfragen nerven.
EFH 1976 gebaut, 120qm wohnfläche, keller unbeheizt, 3 personen aktuell, sollen aber 4 werden.
2 fach verglast
Poroton
Schalenfuge 2cm
Ks verblender
Obere holzbalken geschoßdecke nachtr. Gedämmt
Habe eine heizlastberechnung machen lassen
-7,89kw nach din en 12831 ohne WW
Aktuell läuft ein NT öl/gas( schäfer/interdormo?)kessel 20-25 kw laut meinem heizi gedrossel plus 120l speicher, der defekt ist.
Ich stelle um von öl auf gas.
Verbrauch der letzten 9J im mittel bei ca.2218L mit WW, bereinigt bei ca. 1856l.
Ich habe mal versucht die Bedarfskennzahl N auszurechnen... 1,46. Da bin ich sehr unsicher, ob die stimmt. 1 bad mit sparbrause und standardwanne, 1 küchenspüle, 3 waschbecken, wobei nur dusche und wanne gerechnet wurden von mir.
Zum gebrauch sollte man von 1 sparsamen person ausgehen und 3 verschwenderischen (frau und 2 kiddies)
Mein heizis meint ich bräuchte 25kw und 160l schichtladespeicher separat, vertreibt remeha, 25kw calenta ace bietet er an.
Ich habe ihn aufmerksam gemacht, dass die jetztige heizung nur taktet und kaum länger 5min läuft. War ihm ziemlich wurst. Begründung WW komfort, würde mir auf wunsch aber auch 15kw einbauen...
Heizi nummer 2 fragte ob ich emaillierten oder edelstahlspeicher haben wolle, war bzw. Ist mir egal, meinte dann edelstahl. Entweder weishaupt (fiel dann raus wegen emaillierten speicher) oder viessmann vitodens 333f mit 100l speicher 19kw.
Wobei ich mir unsicher wäre ob 11kw gerät nicht auch ausreicht für WW und ob das überhaupt für ww 4 personen reicht.
Heizi 3 (Dipl. Ing.) meinte vitodens 300w 19kw plus schichtladespeicher 150l emailliert. Ich fragte ihn ob nicht ein kleineres gerät möglich wäre, meinte er vielleicht mit glück 15kw.
Ich fragte dann nach standgerät, meinte er, dass das den Raum sehe verbauen wird.
Heizi 4 rief einmal an und dann nie wieder, da ich zu dem zeitpunkt nicht daheim war.
Meine meinung ist es, muss nicht viessmann sein, wobei alle das gerade verkaufen wollen.
Gehört habe ich, dass die brennwertheizungen mit 50-60% der leistung anfangen die flamme stabil zu bekommen und dann runteregulieren. Hier wäre ja ein kleineres maximum gut.
Tiefe modulation sei wichtig wegen verschleiß und durchgängigen betrieb.
Des weiteren wird nach vdi 2038? Empfohlen die anlage zu spülen. Mein hausheizi meint, dass das nicht notwendig sei genauso wie das wasser aufzubereiten bei remeha, obwohl die alu/si guss WT haben. Ein schammabscheider wäre ausreichend.
Viessmann würde er nicht nehmen weil ersatzteile zu teuer seienals auch nicht brim großhändler verfügbar.
Also je mehr ich mich damkt beschäftige desto schwieriger fällt mir die entscheidung, welches gerät passt und ausreichend WW macht für 4 personen mit dusche und wanne.
Ferner frage ich mich ob mein hausheizi sich ausreichend auskennt oder ob ich etwas missverstehe.
Das war nun viel text, aber ich hoffe, dass ihr mir helfen könnt, weil ich nicht die katze im sack einbauenlassen möchte : D
Vg und besten dank vorab
Edit:
Falls es die falsche rubrik ist wie ich gerade gesehen hybe, dann bitte verschieben danke.
Zuletzt bearbeitet: