Ja. 1. weil leider unvollständig: ...bei höheren Temperaturen... und 2. weil die zitierte Aussage das Problem eher oberflächlich behandelt.die heizlast würde im modulationsbereich liegen und deiner aussage@karlzei widersprechen.
Berechnete Heizlast != tatsächlicher Bedarf. Wenn z.B. die 7,9kW bei -10 Grad benötigt werden, würden bei -5 Grad schon deutlich weniger kW für das Heizen ausreichen; vielleicht nur noch 5kW.
Für mein größeres EFH wurde vor Jahrzehnten mal ein Wärmebedarf von ca. 13kW 'geschätzt' und es wurde ein 19kW-Brenner eingebaut. Der konnte nicht modulieren (hat trotzdem 25 Jahre ohne Reparatur gehalten) und wurde vor ein paar Monaten ersetzt. Beim neuen 19kW-Gerät (min. 1,9kW) lag die höchste abgelesene Heizleistung bisher bei etwas über 20% = ca. 4kW; die Außentemperaturen lagen im Bereich 13 bis -8 Grad. Ein Gerät mit 5kW Min-Leistung hätte hier nur rumgetaktet, das mit 1,9kW hat es noch kein einziges Mal getan.
Allerdings stellt sich grundsätzlich die Frage, ob das Takten überhaupt so schlimm ist...