NG-2P 17 -- Brenner möchte starten, Gas wird abgestellt.

Diskutiere NG-2P 17 -- Brenner möchte starten, Gas wird abgestellt. im Wolf Forum im Bereich Heizungshersteller; So nun gibt es ein neues Problem nach dem der "Ofen" nun ordentlich lief. ( Wolf NG-2P 17 Entstörknopf? ) Ein paar Änderungen im Kreislauf machten...

King-Carl

Threadstarter
Mitglied seit
14.11.2019
Beiträge
11
So nun gibt es ein neues Problem nach dem der "Ofen" nun ordentlich lief. ( Wolf NG-2P 17 Entstörknopf? )
Ein paar Änderungen im Kreislauf machten es notwendig, das Wasser abzulassen und danach wieder aufzufüllen. Brenner lief wieder. Danach im "Manuell Betrieb" die Pumpe 10min zum Entlüften laufen lassen bei Gashahn zu - Temperatur wurde ja zunächst nicht benötigt.
Nachdem das nun erledigt war, sollte der Brenner wieder laufen. Daher Gashahn auf -> Zündflamme gestartet(läuft) -> Gasventil auf Flamme gedreht -> Gas kommt/startet/brennt und dann nach ~12sek. macht das Gasventil zu(mit einem Klack). Beide Flammen aus. Mehrere Versuche scheiterten den Brenner ans Laufen zu bringen - nach den 12sek griff das Ventil immer ein. Was übersehe ich?
edit: Fehlerliste der Montageanleitung bin ich durchgegangen, da aber nichts plausibles gefunden. Höchstens der Flammenwächter. Aber der geht doch nicht innert 20min kaputt bzw. sorgt für die Störung?
 
Zuletzt bearbeitet:
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.371
Du brauchst einen Fachmann für Halbautomaten.
Das kann sowohl das Thermolelement als auch der Begrenzer sein.
 

King-Carl

Threadstarter
Mitglied seit
14.11.2019
Beiträge
11
Etwas Recherche heute morgen ergab folgendes: das das SIT-820 eine Wiedereinschaltsperre mit zeitlichen Rahmen hat. Wie lang dauert es, damit die Flammenüberwachung wieder die Zündung freigibt? Und weiterhin sollte man lt. des TroubleShootingGuides zunächst die Zündflamme ~3min laufen lassen(wenn die Zeit da ist gerne).
Gibt es weitere Entsperrmöglichkeiten?

Danke im voraus.
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.371
das das SIT-820 eine Wiedereinschaltsperre mit zeitlichen Rahmen hat. Wie lang dauert es, damit die Flammenüberwachung wieder die Zündung freigibt?

So viel Eigenintelligenz hat dieses Teil nicht. ;)
Du bist also auf dem falschen Weg.

Und weiterhin sollte man lt. des TroubleShootingGuides zunächst die Zündflamme ~3min laufen lassen(wenn die Zeit da ist gerne).
Wo steht so ein überflüssiger Unsinn?

Das ist doch ganz einfach.
Das Thermoelement produziert bei Wärme (Zündflamme ) eine elektrische Spamnnung von bis zu 30 mV . Diese Spannung reicht um einen Haltemagneten ( den du per Knopfdruck eindrückst ) festzuhalten.

Mehr ist das nicht.
Bei dir ist es so daß diese 30 mV nicht mehr am Haltemagneten ankommen und Dieser folgerichtig abfällt und die Gaszufuhr schließt.

Oft ist bei diesen Halbautomaten diese Thermoelementspannung über einen Sicherheitstempersturbegrenzer geschliffen. Bei Kontaktproblemen gehen hier z.b. 15 mV verloren und die Spannung wird zu gering.
 

King-Carl

Threadstarter
Mitglied seit
14.11.2019
Beiträge
11
Ok oder auch noch nicht. Ich guck mir das nachher nochmal an.
Aber das Thermoelement ist doch nicht elektronisch? Wir reden doch über den Thermo vom Begrenzer? Wenn dann ist alles klar bzw. die Messung mit 30mV.
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.371
Aber das Thermoelement ist doch nicht elektronisch?
Elektronisch nicht...... elektrisch. Es erzeugt bei Temperatur(Differenz) Strom

Diese Kupferleitung ist auch nichts anderes als ein Kabel. Innen der stromführende Leiter , außenrum am CU die Masse


Ja.

Wenn dann ist alles klar bzw. die Messung mit 30mV.

Jein. Daran seitern einige Fachleute - deswegen der Hinweis auf den Fachmann der sich mit Halbautomaten auskennt.

Diese 30 mv sind sowas wie ein Maximalwert. An jeder Verbindungsstelle oder Kontakt wird diese Thermoelementspannung geringer.
Bis am Ende an der Gasarmatur nur noch ( z.b. bei dir ) 10-12 mV ankommen.


All diese Spannungen muss man unter "Last" messen. D.h. es muss immer bei angeschlossenem Haltemagnet gemessen werden.

Allerspätestens an dieser Stelle ist für Bastler schluss, da man hier besser den Haltemagnet ausbaut.
 
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
22.389
Moin Hausdoc !
Beitrag #4 kannste als Bastelanleitung streichen. Ich denke, wir unterstützen hier keine Laien und Bastel-Wastel in Sachen " GAS" ?
Der User soll sich einen Fachmann suchen, der sich noch mit Halbautomaten auskennt. ansonsten empfehle ich hier den Einbau eines neuen Wärmeerzeugers. Des weiteren Möchte ich hier noch eindeutig das Wort : FACHBETRIEBSPFLICHT erwähnen !
Oder muss dieser User erst in den Medien auftauchen ?
 

Techniker 2

Experte
Mitglied seit
26.10.2019
Beiträge
2.404
Das ist ein Standard Thermoelement. (Erklärung vom Bauteil Hersteller) Thermoelemente --> Erläuterungen und technische Daten


1575714079580.png




Und so, sieht ein Thermoelement mit einer Thermostrom -Weiche aus. Und der Sicherheit Temperatur Begrenzer (oder Wächter) je nach der Heizung Anlagen Bauart.... ist der bekannte Fehlerpunkt. Denn dieser Sicherheit Begrenzer (Wächter) sollte schon Gold Beschichtete Schaltkontakte in dem haben. Wenn das nicht so ist, so kann bei einer zu hohen Luft -Feuchtigkeit im Heizung Aufstellungsraum, zu ein Oxidieren der inneren Schaltkontakte bz. die Federmechanik in dem schon mal kommen.



1575714167878.png





Auch das Vorhanden -sein (im Heizung Geräte Aufstellung Raum), eines Wäschetrockner, Waschmaschiene oder Waschmittel usw. können unter Gewissen Umständen, das Thermoelement langsam mit Zerstören. In Ihren Fall, könnte es schon sein... dass der Grenzwert des Mindes -Thermoelement Haltestrom, gerade Unterschritten worden ist.

Ihr Heizung Installation Fachbetrieb, kann nach der Überprüfung der Heizung dieses Bauteil recht einfach mit erneuern. Dabei sollte auch eine Reinigung des Zündgasbrenner ein Unbedingtes schon sein. Als Bemerkung, hier bei diesen Arbeiten, besteht eine Fach Betriebs Pflicht... Denn ein Privat -Kunde, darf an Gasanlagen...... Keine Arbeiten vornehmen.

Obwohl die Einfach -heit, die Hobbwerkstatt Förmlich dazu drängt, ist so etwas aus Sicherheit Gründen nicht Erlaubt....


.
 
Zuletzt bearbeitet:

King-Carl

Threadstarter
Mitglied seit
14.11.2019
Beiträge
11
Soweit in die Materie wollte ich gar nicht eintauchen.
Was hat das mit der, schon angesprochenen, Wiedereinschaltsperre auf sich, welche in der Beschreibung des GKV's angeführt wird?
 

Anhänge

Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.371
Du kannst den Knebel an der Gasarmatur erst in Betriebsstellung drehen wenn der Haltemagnet angezogen hat - also die Zündflamme brennt - oder du den Knebel zwischendrin in AUS Stellung gedreht hast.

Die Zündflamme musst du in jedem Fall entzünden können.
 

Techniker 2

Experte
Mitglied seit
26.10.2019
Beiträge
2.404
Ihr Zitat:



Das ist die Zeit, nach dem das Thermoelement (beim möglichen Verlöschen der Zündgasflamme) benötigt, um bei ein Neustart am Gasventil, den Zündgas Halte Magnet wieder zu Aktiveren. Damit wird Sicher Verhindert, das bei ein möglichen wieder Neustart nicht die Gas Hauptflamme direkt Aktivert wird. Eine Mechanisch Hydraulische Vorrichtung, die im Gas Kombiventil fest vom Gas Ventil Hersteller, mit in dem Ventil so Verbaut worden ist....

Soweit das, für Ihre neue Frage hier im Heizungsforum.....


.
 
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
22.389
Reicht das hier immer noch nicht ?

Fachmann rufen und Ende der öffentlichen Bastelanleitung hier. Der Mann versteht eh nur noch "Bahnhof" !
 
Thema:

NG-2P 17 -- Brenner möchte starten, Gas wird abgestellt.

NG-2P 17 -- Brenner möchte starten, Gas wird abgestellt. - Ähnliche Themen

  • Öl tropft aus Düse nach dem Abschalten des Brenners

    Öl tropft aus Düse nach dem Abschalten des Brenners: Hallo, ich habe in meinen Viessmann-Brenner Typ VEA 1-3 einen neuen Düsenstock eingebaut, da der alte undicht war. Seit dem Einbau des Düsenstocks...
  • ROTEX A1 Brenner will nicht starten - liegt es wahrscheinlich an den korrodierten Elektroden?

    ROTEX A1 Brenner will nicht starten - liegt es wahrscheinlich an den korrodierten Elektroden?: Verspätete Frohe Ostern vorneweg! Das grosse Rätseln? Benötige Rat seitens Rotex A1, der nicht mehr anspringt. Mit viel Freude haben wir die...
  • Bruderus Ecomatic 2000 dauernd Brenner FEH/Fehler (Erdgas)

    Bruderus Ecomatic 2000 dauernd Brenner FEH/Fehler (Erdgas): Vorab: Ich bin "nur" Mieterin, bin aber mit meinem Vermieter in Kontakt und will generell das Problem verstehen. Wir haben diesen genannten...
  • Verschenke Brötje Eurobloc Öl-Brenner

    Verschenke Brötje Eurobloc Öl-Brenner: Moin, ich habe meine alte Ölheizung entsorgt. Den Brenner stelle ich gerne zur Verfügung, falls jemand Ersatzteile braucht. Modelldetails folgen...
  • Hansa Brenner

    Hansa Brenner: Darf der Hansa Blaubrenner HB 21/40.1/40.2/50/70 durch einen Giersch R1-V-L-BI Nox ersetzt werden? Sind die beiden kompartibel? Danke für eine...
  • Ähnliche Themen

    Oben