neues Mischsystem für Logatop BE1.1-21 - mit oder ohne Schutzblech?

Diskutiere neues Mischsystem für Logatop BE1.1-21 - mit oder ohne Schutzblech? im Buderus Forum im Bereich Heizungshersteller; Das ist etwas weit für mich... welchen Kessel hast du denn genau?
mad-mike

mad-mike

Fachmann
Mitglied seit
31.10.2014
Beiträge
8.573
Das ist etwas weit für mich...

welchen Kessel hast du denn genau?
 
mad-mike

mad-mike

Fachmann
Mitglied seit
31.10.2014
Beiträge
8.573
Beim g115 gibt es sonst nichts weiter.

Beim s115 gab es mal diesen ominösen Schalldämpfer welcher im Kessel hinten im Abgasrohr steckt.
 

Thomas_1982

Guest
Es lag tatsächlich am neu eingebauten 1.1-21 Mischsystem (genauer gesagt an dessen 2 störenden Querstreben => Verwirbelungen!?), dass der CO2-Gehalt im Abgas stets ca. 3 Prozentpunkte zu niedrig war! Mit dem gebrauchten 1.0-21 Mischsystem passen jetzt statischer Gebläsedruck (9,8 mbar mit Haube), Öldruck (15,1 bar) und CO2-Gehalt im Abgas (14,01% mit Haube). Es ist lediglich zu bemängeln, dass der CO2-Unterschied mit und ohne Brennerhaube nur 0,22 Prozentpunkte (und nicht 0,5 Prozentpunkte) beträgt.

Abgasmessung.jpg 1-1_21_Mischsystem_Foto_2.jpg
 
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator:
Thema:

neues Mischsystem für Logatop BE1.1-21 - mit oder ohne Schutzblech?

neues Mischsystem für Logatop BE1.1-21 - mit oder ohne Schutzblech? - Ähnliche Themen

  • Heizkörper nach neuem Brennwertkessel unzureichend warm

    Heizkörper nach neuem Brennwertkessel unzureichend warm: Hallo Forum, wir haben im Mehrfamilienhaus einen neuen Brennwertkessel und in meiner Wohnung (drei Etagen höher) heizt der hauptsächlich genutzte...
  • Nur kurze Zeit Warmwasser trotz diverser neuer Teile

    Nur kurze Zeit Warmwasser trotz diverser neuer Teile: Hallo zusammen, habe leider ein Problem mit unserer Heizung: Vaillant VSC 196-C 150 R1, in Betrieb seit 2006. Die Heizkörper sind warm / heiß und...
  • Heizung - Wasser ablassen und neu befüllen

    Heizung - Wasser ablassen und neu befüllen: Hallo liebe Community, Vorgeschichte: Ich renoviere gerade einen Raum komplett im 1OG (Haus Baujahr 1970). Da zum verputzen der Wände auch der...
  • Neue Wärmepumpe funktioniert nicht korrekt

    Neue Wärmepumpe funktioniert nicht korrekt: Es wurde im Haus eine neue Wärmepumpe (Erdwärme) installiert. Ich habe folgendes Problem: Nachts alle Heizkörper heiß, ab ca. 10:00 bis 22.00...
  • Was für eine neue Gasheizung?

    Was für eine neue Gasheizung?: Hallo, Ich würde gerne fragen ob mir jemand einen neuen Heizungskessel oder Gastherme /Brennwerttherme empfehlen kann? Die alte Heizungsanlage...
  • Ähnliche Themen

    • Heizkörper nach neuem Brennwertkessel unzureichend warm

      Heizkörper nach neuem Brennwertkessel unzureichend warm: Hallo Forum, wir haben im Mehrfamilienhaus einen neuen Brennwertkessel und in meiner Wohnung (drei Etagen höher) heizt der hauptsächlich genutzte...
    • Nur kurze Zeit Warmwasser trotz diverser neuer Teile

      Nur kurze Zeit Warmwasser trotz diverser neuer Teile: Hallo zusammen, habe leider ein Problem mit unserer Heizung: Vaillant VSC 196-C 150 R1, in Betrieb seit 2006. Die Heizkörper sind warm / heiß und...
    • Heizung - Wasser ablassen und neu befüllen

      Heizung - Wasser ablassen und neu befüllen: Hallo liebe Community, Vorgeschichte: Ich renoviere gerade einen Raum komplett im 1OG (Haus Baujahr 1970). Da zum verputzen der Wände auch der...
    • Neue Wärmepumpe funktioniert nicht korrekt

      Neue Wärmepumpe funktioniert nicht korrekt: Es wurde im Haus eine neue Wärmepumpe (Erdwärme) installiert. Ich habe folgendes Problem: Nachts alle Heizkörper heiß, ab ca. 10:00 bis 22.00...
    • Was für eine neue Gasheizung?

      Was für eine neue Gasheizung?: Hallo, Ich würde gerne fragen ob mir jemand einen neuen Heizungskessel oder Gastherme /Brennwerttherme empfehlen kann? Die alte Heizungsanlage...
    Oben