Mir ist noch was eingefallen, was du hydraulisch ändern musst.
Ich nehme an der alte Kessel war ein Stahlkessel der plötzlich die Inkontinenz bekam?
Damit dies beim neuen Kessel nicht wieder passiert müssen die Pufferanschlüsse zum Kessel hin geändert werden.
Speicherladung VL ganz oben
Speicherladung RL auf 3/4 Höhe
Heizkreis ( von Kesselkreispumpe) VL auf 3/4 Höhe
Heizung RL auf 1/2 Höhe.
Dies ist notwendig, weil sonst der Kessel ständig eiskaltes Pufferwasser abbekäme und der Kessel kondensieren würde -> Durchrostung-> Totalschaden. Hättest du einem Brennwertkessel , wärs egal.
Die untere Pufferhälfte wird nicht durch dem Kessel miterhitzt - das soll die Solaranlage machen.
Speicherladepumpe: Gibts bei dir noch nicht . Auch die Leitungen dazu gibts noch nicht. Als Ladepumpe reicht eine z.b. Wilo Yonos 25 1-4 Wird an der Kesselregelung angeschlossen
Heizkreispumpe: Deine neue Wilo Pico 30 1-6. BTW Wieviel m² Fußbodenheitung wird damit versorgt?. Wird am MM 100 angeschlossen. Die Grundfos Pumpe für den Heizkörperkreis könntest du parallel mit der Wilo Pumpe am MM100 anschließen. Nur wenn du hier andre Schaltzeiten möchtest, brauchst du ein zweites MM 100.
Kesselkreispumpe (Zubringerpumpe): Die rote Pumpe direkt am Kessel. Wird an der Kesselregelung angeschlossen
Noch ein Wort zur Solaranlage. Egal welches Fabrikat oder Modell du verwendest - die Regelung wird auf jeden Fall von Buderus ( SM 100 oder SM 200, da besteht noch Klärungsbedarf)
Poste bitte den genauen Typ des Puffers. Bezüglich solarer Heizungsunterstützung ist ggf noch was zu beachten.