Wobei die Förderhöhe eigentlich angibt, wieviele Meter Wassersäule die Pumpe überwinden kann. Da ein Heizkreis ein geschlossenes System ist, bräuchte man theoretisch 0m Förderhöhe, da das Wasser eh immer im Kreis fließt, weshalb die Angabe in der Heizungstechnik eigentlich nur als alternative Angabe des maximalen Förderdrucks der Pumpe benutzt wird. So kann z.B. eine Pumpe mit 10m Förderhöhe 1bar Druck bringen, was in einem geschlossenen Kreislauf schon interessanter ist. Aber ja, in deinem Haus reicht eine 40er absolut. Eine 60er könntest du bei deiner beheizten Fläche vllt. verbauen, wenn die Heizungsrohre erst noch über 15m Rohrbrücke vom Nebengebäude kommen und dann einmal ringsrum durch das halbe Haus laufen oder so, aber (außer in sehr seltenen Sonderfällen extrem blöder Verrohrung) sollte bei deinen <100m² eine 40er mehr als reichen, und selbst die hängt wohl >75% der Zeit bei Minimalleistung. Du kannst also mit gutem Gewissen eine 40er (Nummer ZK00998) mit Einschaltstrombegrenzerkabel einbauen, und die Bude wird warm.