Hallo liebes Forum,
ich benötige mal eure Unterstützung zu einer neuen Heizung!
Geplant 2022
Unser Objekt:
Bj 1907
Schleswig-Holstein
Hanglage
2 Wohnungen
Souterrain, 1. Wohnung da ist auch der Heizungsraum
Im Erdgeschoss und
Dachgeschoss befindet sich die 2. Wohnung.
Wände EG und Keller ca. 48cm dick. Nicht isoliert.
Im Dachgeschoss sind die Wände dünner.
Zwischendecke würde nachträglich gedämmt ca. 20 cm (Einblasdämmung)
Spitzboden (nicht ausgebaut oder gedämmt)
Das Dach ist 1986 neu gedeckt und die schrägen mit Alukaschierter Dämmwolle Isoliert. Wie dick kann ich leider nicht sagen.
Sind auch nicht viele Dachschrägen.
Keine weitere Dämmung von außen oder Innen.
Soll auch nicht kommen.
Die neueren Fenster sind zum Teil aus 2008 und 2012 ca. 30% und die Haustür von 2017.
Die anderen alten Fenster werden jetzt getauscht. Vermutlich 2- fach. 3-fach macht hier wohl keinen Sinn. Alter 19???. Sind aber bereits zweifach isoliert verglast
Keine Dachflächenfenster
20 Heizkörper, wobei 4 Rippenheizkörper. Macht das Sinn die alten Rippenheizkörper zu entfernen?
Die meisten der Heizkörper wurde 2008 getauscht. Wie auch die meisten alten Leitungen. Jetzt der meiste Teil Kupfer und ca 30% Verzinktes/ Schwarzes Rohr.
Keine FB Heizung, da Dielenfussboden.
Hydraulicher Abgleich wurde nie gemacht.
Die Umwälzpumpe wird jetzt getauscht und ein Schlammabscheider wird montiert.
2 Dänische Kaminofen. (Werden aber nicht oft benutzt)
Heizungsanlage von Buderuns Baujahr 1992 oder ähnlich. Der Brenner wurde mal komplett erneuert.
Die Heizung ist aktuell nicht wirklich Regelbar. Nur über den Mischer von Hand oder einen Drehrad wo die Temperatur vom Kessel eingestellt werden kann.
Gaskessel mit einem extra Speicher für Warmwasser.
Der würde aber mal getauscht.
Gasverbrauch 2020: Wahnsinnige 62.000 Kwh
2 Badewannen, 3 Duschen
Aktuell von 5 Personen bewohnt, wovon 2 Rentner die das gerne Warm haben.
Schornstein geht gerade hoch mit zwei Zügen.
Beide belegt. Kaminofen und Gasheizung
Solarleitung zum Dach legen. Schwierig aber wohl machbar.
Heizraum liegt an keiner Außenwand
Wasserhärte Mittel-hart :15
Mir liegen auch verschiedene Angebote vor:
Angebot 1
Wolf Gasbrennwertkessel TGB 2-30 5,8-30,2 KW mit 200 Liter Warmwasser Wolf SE-2 200
Alternativ mit Solar Warmwasserunterstützung
2 Sonnenkollektoren Topson F3
Warmwassersolarspeicher SEM -2 300
Angebot 2
Wolf Gasbrennwert Zentrale CGS-2-24/200 Liter 5,6-25,8 kw Schichtenspeicher
Alternativ mit Solar Warmwasserunterstützung
Wolf Gasbrennwertsolarzentrale CSZ-2-24/300R, 5,6-25,8 Kw Comfort Line
Bestehend aus:
Wolf Gasbrennwert Heiztherme CGB 2-24, 5,6-25,8 KW
Solarspeicher 300 Liter
3 Hochleistungs- Sonnenkollektoren F3/CFK-1
Solarmodul SM1-2
Wolf Rücklaufanlegefühler
Alternativ Wolf Wärmemengenzähler SM1/ SM2 zur Ertragsmessung
Angebot 3
Thison S Plus 24 mit Vistron 200F mit 200 Liter Speicher
Elco Gasbrennwertkessel wandhängend
Alternativ mit Solarthermie Heizung und Warmwasser
Thison s Plus 24 mit Solartron S 100
Elco Gasbrennwertkessel wandhängend
Solartron S2,5-1V 4 Kollektoren
Vistron BS800-2 800 Liter
Alternativ:
Wärmepumpe Elco System Aerotop Hybrid S Plus 24/07X H 300
Mit Thison S Plus 24 3,5-22,1KW und Vistron H 300-4 und Vistron b 80-2
Angebot 4
Buderus Logaplus Paket K61, GB 212-30IP, EG-H,SU200,RC30,HS 25
Bei allen Angeboten kommen natürlich der Schornsteineinsatz und weiteres dazu. Wie Nachfüllkombination, Hydraulicher Abgleich und Tausch der Themostatventile, Ausdehnungsgefässe, Systemtrenner u.s.w.
Die Preise von den Angebote möchte ich nicht so gern ins Netzt stellen.
Was macht denn nun Grundsätzlich Sinn bei so einem Altbau…
Ein Freund der eine Heizungsbaufirma hatte sagte noch ich solle mir mal Angebote von Viessmann holen. Die hat er damals immer Eingebaut. Die Firma gibt es aber nicht mehr.
Habt ihr einen guten Rat für uns?
Solar ja, nein mit Heizungsunterstützung oder nur Warmwasser?
Kessel, Therme…?
Förderung 20% ist vielleicht auch ganz interessant und Gas wird leider nicht billiger.
Ich glaube die Wärmepumpe macht hier keinen Sinn, soweit ich das hier aus dem Forum lesen konnte.
Vielleicht habt ihr ja eine gute Lösung für mich.
Geld spielt natürlich auch immer eine Rolle.
Eventuell kommt noch mal ein Energieberater bezüglich der Heizung.
Ich hoffe ich habe jetzt nichts vergessen.
Welcher Herrsteller es später wird ist mir eigentlich egal. Wichtig ist nur das ich gern ein Handwerker in der Nähe beauftragen kann.
Eine Frage noch, benötige ich für einen Hydraulichen Abgleich immer einen Bedarfsorientierten Energiepass mit den Dämmwerten der Gebaudehülle?
Den habe ich nicht und der Kostet laut Netzt mindestens 500,- Objekt wo es Zeichnungen und ähnliches gibt und eigentlich ist der noch viel teurer bei so alten Häuser wie bei mir.
Beste Grüße und Danke vorab.
ich benötige mal eure Unterstützung zu einer neuen Heizung!
Geplant 2022
Unser Objekt:
Bj 1907
Schleswig-Holstein
Hanglage
2 Wohnungen
Souterrain, 1. Wohnung da ist auch der Heizungsraum
Im Erdgeschoss und
Dachgeschoss befindet sich die 2. Wohnung.
Wände EG und Keller ca. 48cm dick. Nicht isoliert.
Im Dachgeschoss sind die Wände dünner.
Zwischendecke würde nachträglich gedämmt ca. 20 cm (Einblasdämmung)
Spitzboden (nicht ausgebaut oder gedämmt)
Das Dach ist 1986 neu gedeckt und die schrägen mit Alukaschierter Dämmwolle Isoliert. Wie dick kann ich leider nicht sagen.
Sind auch nicht viele Dachschrägen.
Keine weitere Dämmung von außen oder Innen.
Soll auch nicht kommen.
Die neueren Fenster sind zum Teil aus 2008 und 2012 ca. 30% und die Haustür von 2017.
Die anderen alten Fenster werden jetzt getauscht. Vermutlich 2- fach. 3-fach macht hier wohl keinen Sinn. Alter 19???. Sind aber bereits zweifach isoliert verglast
Keine Dachflächenfenster
20 Heizkörper, wobei 4 Rippenheizkörper. Macht das Sinn die alten Rippenheizkörper zu entfernen?
Die meisten der Heizkörper wurde 2008 getauscht. Wie auch die meisten alten Leitungen. Jetzt der meiste Teil Kupfer und ca 30% Verzinktes/ Schwarzes Rohr.
Keine FB Heizung, da Dielenfussboden.
Hydraulicher Abgleich wurde nie gemacht.
Die Umwälzpumpe wird jetzt getauscht und ein Schlammabscheider wird montiert.
2 Dänische Kaminofen. (Werden aber nicht oft benutzt)
Heizungsanlage von Buderuns Baujahr 1992 oder ähnlich. Der Brenner wurde mal komplett erneuert.
Die Heizung ist aktuell nicht wirklich Regelbar. Nur über den Mischer von Hand oder einen Drehrad wo die Temperatur vom Kessel eingestellt werden kann.
Gaskessel mit einem extra Speicher für Warmwasser.
Der würde aber mal getauscht.
Gasverbrauch 2020: Wahnsinnige 62.000 Kwh
2 Badewannen, 3 Duschen
Aktuell von 5 Personen bewohnt, wovon 2 Rentner die das gerne Warm haben.
Schornstein geht gerade hoch mit zwei Zügen.
Beide belegt. Kaminofen und Gasheizung
Solarleitung zum Dach legen. Schwierig aber wohl machbar.
Heizraum liegt an keiner Außenwand
Wasserhärte Mittel-hart :15
Mir liegen auch verschiedene Angebote vor:
Angebot 1
Wolf Gasbrennwertkessel TGB 2-30 5,8-30,2 KW mit 200 Liter Warmwasser Wolf SE-2 200
Alternativ mit Solar Warmwasserunterstützung
2 Sonnenkollektoren Topson F3
Warmwassersolarspeicher SEM -2 300
Angebot 2
Wolf Gasbrennwert Zentrale CGS-2-24/200 Liter 5,6-25,8 kw Schichtenspeicher
Alternativ mit Solar Warmwasserunterstützung
Wolf Gasbrennwertsolarzentrale CSZ-2-24/300R, 5,6-25,8 Kw Comfort Line
Bestehend aus:
Wolf Gasbrennwert Heiztherme CGB 2-24, 5,6-25,8 KW
Solarspeicher 300 Liter
3 Hochleistungs- Sonnenkollektoren F3/CFK-1
Solarmodul SM1-2
Wolf Rücklaufanlegefühler
Alternativ Wolf Wärmemengenzähler SM1/ SM2 zur Ertragsmessung
Angebot 3
Thison S Plus 24 mit Vistron 200F mit 200 Liter Speicher
Elco Gasbrennwertkessel wandhängend
Alternativ mit Solarthermie Heizung und Warmwasser
Thison s Plus 24 mit Solartron S 100
Elco Gasbrennwertkessel wandhängend
Solartron S2,5-1V 4 Kollektoren
Vistron BS800-2 800 Liter
Alternativ:
Wärmepumpe Elco System Aerotop Hybrid S Plus 24/07X H 300
Mit Thison S Plus 24 3,5-22,1KW und Vistron H 300-4 und Vistron b 80-2
Angebot 4
Buderus Logaplus Paket K61, GB 212-30IP, EG-H,SU200,RC30,HS 25
Bei allen Angeboten kommen natürlich der Schornsteineinsatz und weiteres dazu. Wie Nachfüllkombination, Hydraulicher Abgleich und Tausch der Themostatventile, Ausdehnungsgefässe, Systemtrenner u.s.w.
Die Preise von den Angebote möchte ich nicht so gern ins Netzt stellen.
Was macht denn nun Grundsätzlich Sinn bei so einem Altbau…
Ein Freund der eine Heizungsbaufirma hatte sagte noch ich solle mir mal Angebote von Viessmann holen. Die hat er damals immer Eingebaut. Die Firma gibt es aber nicht mehr.
Habt ihr einen guten Rat für uns?
Solar ja, nein mit Heizungsunterstützung oder nur Warmwasser?
Kessel, Therme…?
Förderung 20% ist vielleicht auch ganz interessant und Gas wird leider nicht billiger.
Ich glaube die Wärmepumpe macht hier keinen Sinn, soweit ich das hier aus dem Forum lesen konnte.
Vielleicht habt ihr ja eine gute Lösung für mich.
Geld spielt natürlich auch immer eine Rolle.
Eventuell kommt noch mal ein Energieberater bezüglich der Heizung.
Ich hoffe ich habe jetzt nichts vergessen.
Welcher Herrsteller es später wird ist mir eigentlich egal. Wichtig ist nur das ich gern ein Handwerker in der Nähe beauftragen kann.
Eine Frage noch, benötige ich für einen Hydraulichen Abgleich immer einen Bedarfsorientierten Energiepass mit den Dämmwerten der Gebaudehülle?
Den habe ich nicht und der Kostet laut Netzt mindestens 500,- Objekt wo es Zeichnungen und ähnliches gibt und eigentlich ist der noch viel teurer bei so alten Häuser wie bei mir.
Beste Grüße und Danke vorab.