Neue Heiztherme / Die Qual der Wahl

Diskutiere Neue Heiztherme / Die Qual der Wahl im Off Topic Forum im Bereich Off Topic; Guten Tag, Ich habe mir mehrere Angebote für eine neue Therme eingeholt, da meine Rexola Biferal 24kw das zeitliche gesegnet hat. Gebäude 120qm...

HansBernd76

Threadstarter
Mitglied seit
03.09.2018
Beiträge
7
Guten Tag,

Ich habe mir mehrere Angebote für eine neue Therme eingeholt, da meine Rexola Biferal 24kw das zeitliche gesegnet hat.

Gebäude 120qm, 1915, neue Fenster Uwert 1.0 aus 2018, Dach neu mit Aufsparendämmung

Angebote wie folgt:

Buderus GB172 20 kw mit 160l Speicher, hydraulischer Abgleich, LAS, Honeywell Systemtrenner und Honeywell Verschneideeimheit mit Entsalzungspatrone - 7.599,99€ Festpreis

Viesmann Vitodens 200 19 kw alter Edelstahl Warmwasserspeicher bleibt bestehen Vitocell mit 160l, hydraulischer Abgleich, LAS, Honeywell Systemtrenner und Honeywell Verschneideeinheit mit Entsalzungspatrone - 7.440,06 € Festpreis

Viesmann Vitodens 200 26 kw alter Edelstahl Warmwasserspeicher bleibt bestehen, LAS, Magnetitabscheider - 6859€ Kostenvoranschlag

Ich bin jedoch absolut ratlos welche Anlage ich nehmen soll. Vllt könnt ihr mir helfen?

Gruß Hans
 

Stone

Mitglied seit
30.03.2014
Beiträge
1.530
Bei solchen Fragen ist es viel wichtiger welchen Heizungsbauer du mehr vertraust das derjenige Wartung und Reparaturen gut macht.
Die Zufriedenheit steht und fällt oft mit dem Heizungsbauer.
Den Warmwasserspeicher würde ich grundsätzlich tauschen.
 

elo22

Profi
Mitglied seit
12.12.2010
Beiträge
667
Man kann nicht 1:1 vergleichen. Mal fehlt der hydraulischer Abgleich, mal Systemtrenner und Verschneideeinheit mit Entsalzungspatrone oder auch der Magnetitabscheider. Von einem Schmutzfänger lese ich gar nichts.

Lutz
 
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
22.352
Rexola biferral ist ein bodenstehender Gaskessel. So sollte es bei Viessmann auch wieder werden. Meine Empfehlung hier ist der Vitocrossal 300. Lasse dir den mal von einem Fachmann anbieten. Von den Wandbüchsen kann ich nur abraten. Den Warmwasserspeicher würde ich aus hygienischen Gründen auch ersetzen.
Alternativ kannst du mal bei : www.weishaupt.de reinschauen. Die können es zur Zeit am besten im Markt. Suche dort nach Fachbetrieben in deiner Region und lasse dir Angebote machen.
 
Wolfhaus

Wolfhaus

Experte
Mitglied seit
21.12.2014
Beiträge
8.563
Ort
Berlin SW
tricotrac schrieb:
Von den Wandbüchsen kann ich nur abraten
So hart würde ich es nicht sagen, aber wenn es möglich ist würde ich auch einen Kessel bevorzugen.

Achte aber bitte bei der neuen Heizung darauf das die Heizung weit nach unten modulieren kann. Außensensor ist Pflicht und ob du einen Raumcontroller benötigst ist deine Ansicht. Ein Brennwertgerät benötigt einen Kondensatablauf / Behälter mit Pumpe? oder wie auch immer.
tricotrac schrieb:
dort nach Fachbetrieben in deiner Region und lasse dir Angebote machen.
Das möchte ich auch unterstrichen und rede mit denen, dann wirst du schnell merken woran du bist.
 

HansBernd76

Threadstarter
Mitglied seit
03.09.2018
Beiträge
7
Viesmann Vitodens 300-W 19 kw inkl Aussensensor, Vitocell 300-V mit 160l, hydraulischer Abgleich, Viesmann LAS, Honeywell Systemtrenner und Honeywell Verschneideeinheit mit Entsalzungspatrone, Magnetitabscheider, Kondensatpumpe.

Ich denke da kann man nicht meckern?! Der Preis passt auch vom Installateur umme Ecke.
 

HansBernd76

Threadstarter
Mitglied seit
03.09.2018
Beiträge
7
Nein aus Platzgründen möchten wir so einen Trümmer nicht mehr.
 
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
22.352
Trümmer werden an die Wand geschraubt. Glaube mir ich weiss wovon ich schreibe.
 

Drugster

Mitglied seit
21.02.2021
Beiträge
3
Mich würde auch interessieren,wieso Wandgeräte nichts sind.
Habe auch einen Rexola Biferal 24KW, ist allerdings noch gut in Schuss.
Ich spiele aber mit dem Gedanken, mir eine neue Heizung anzuschaffen. Derzeitiger Favorit "Wolf CGB 2-14KW.
Was meint Ihr dazu?
 
socko

socko

Experte
Mitglied seit
20.12.2012
Beiträge
1.453
Für eine Wartung ist ein Standgerät angenehmer. Davon ab haben manche "Kessel" einen größeren Wasserinhalt, was der Regelung entgegen kommt (Sportfahrwerk oder normal, was ist wohl Materialschonender?)

Die Wolf ist auf dem Papier nett hat aber auch ihre Tücken wie Undichtigkeiten oder bei mangelnder Wartung festsitzende Wärmetauscher.

Wie schon geschrieben, der Vitocrossal ist da deutlich besser.
 
Defrost

Defrost

Experte
Mitglied seit
28.01.2021
Beiträge
3.219
Guten Tag,

Ich habe mir mehrere Angebote für eine neue Therme eingeholt, da meine Rexola Biferal 24kw das zeitliche gesegnet hat.

Gebäude 120qm, 1915, neue Fenster Uwert 1.0 aus 2018, Dach neu mit Aufsparendämmung

Angebote wie folgt:

Buderus GB172 20 kw mit 160l Speicher, hydraulischer Abgleich, LAS, Honeywell Systemtrenner und Honeywell Verschneideeimheit mit Entsalzungspatrone - 7.599,99€ Festpreis

Viesmann Vitodens 200 19 kw alter Edelstahl Warmwasserspeicher bleibt bestehen Vitocell mit 160l, hydraulischer Abgleich, LAS, Honeywell Systemtrenner und Honeywell Verschneideeinheit mit Entsalzungspatrone - 7.440,06 € Festpreis

Viesmann Vitodens 200 26 kw alter Edelstahl Warmwasserspeicher bleibt bestehen, LAS, Magnetitabscheider - 6859€ Kostenvoranschlag

Ich bin jedoch absolut ratlos welche Anlage ich nehmen soll. Vllt könnt ihr mir helfen?

Gruß Hans
Was ist denn kaputt gegangen?
 
Defrost

Defrost

Experte
Mitglied seit
28.01.2021
Beiträge
3.219
Danke, hab ich übersehen.
 

Drugster

Mitglied seit
21.02.2021
Beiträge
3
Wäre schon interessant gewesen, was defekt gewesen ist. Verschleißteile waren bei mir der Glühzünder, und die Potis, waren wohl verbraucht. Lass mir mal ein Angebot geben.
 
Thema:

Neue Heiztherme / Die Qual der Wahl

Neue Heiztherme / Die Qual der Wahl - Ähnliche Themen

  • Feuerstättenschau Intervall - neue Anlage

    Feuerstättenschau Intervall - neue Anlage: Hallo liebe Mitglieder, ich werde aus der allgemeinen Antwort zum Intervall der Feuerstättenschau 2x in 7 Jahren nicht so ganz schlau. Vielleicht...
  • Heizkörper nach neuem Brennwertkessel unzureichend warm

    Heizkörper nach neuem Brennwertkessel unzureichend warm: Hallo Forum, wir haben im Mehrfamilienhaus einen neuen Brennwertkessel und in meiner Wohnung (drei Etagen höher) heizt der hauptsächlich genutzte...
  • Nur kurze Zeit Warmwasser trotz diverser neuer Teile

    Nur kurze Zeit Warmwasser trotz diverser neuer Teile: Hallo zusammen, habe leider ein Problem mit unserer Heizung: Vaillant VSC 196-C 150 R1, in Betrieb seit 2006. Die Heizkörper sind warm / heiß und...
  • Kaufentscheidung neuer Heiztherme

    Kaufentscheidung neuer Heiztherme: Guten Tag, wir haben uns vor vier Jahren ein Einfamilienhaus gekauft BJ2001 (ohne Keller) und nun macht uns unsere Kombi Gastherme von Vailant...
  • Neue Heiztherme...Hilfe...!!

    Neue Heiztherme...Hilfe...!!: Hallo @ all wir haben ein Problem mit unseren Heizthermen.. es sind 2 weil unser Haus ziemlich groß ist... (hinterhaus / Vorderanbau) beide...
  • Ähnliche Themen

    • Feuerstättenschau Intervall - neue Anlage

      Feuerstättenschau Intervall - neue Anlage: Hallo liebe Mitglieder, ich werde aus der allgemeinen Antwort zum Intervall der Feuerstättenschau 2x in 7 Jahren nicht so ganz schlau. Vielleicht...
    • Heizkörper nach neuem Brennwertkessel unzureichend warm

      Heizkörper nach neuem Brennwertkessel unzureichend warm: Hallo Forum, wir haben im Mehrfamilienhaus einen neuen Brennwertkessel und in meiner Wohnung (drei Etagen höher) heizt der hauptsächlich genutzte...
    • Nur kurze Zeit Warmwasser trotz diverser neuer Teile

      Nur kurze Zeit Warmwasser trotz diverser neuer Teile: Hallo zusammen, habe leider ein Problem mit unserer Heizung: Vaillant VSC 196-C 150 R1, in Betrieb seit 2006. Die Heizkörper sind warm / heiß und...
    • Kaufentscheidung neuer Heiztherme

      Kaufentscheidung neuer Heiztherme: Guten Tag, wir haben uns vor vier Jahren ein Einfamilienhaus gekauft BJ2001 (ohne Keller) und nun macht uns unsere Kombi Gastherme von Vailant...
    • Neue Heiztherme...Hilfe...!!

      Neue Heiztherme...Hilfe...!!: Hallo @ all wir haben ein Problem mit unseren Heizthermen.. es sind 2 weil unser Haus ziemlich groß ist... (hinterhaus / Vorderanbau) beide...
    Oben