Lonligrin
Threadstarter
- Mitglied seit
- 09.01.2022
- Beiträge
- 1
Ich hab im November letzten Jahres ein Haus gekauft und werde mit den Nachtspeicheröfen nicht richtig warm (bzw diese nicht mit mir). Anfangs im Dezember haben die Öfen gut funktioniert, aber Punkt Weihnachten sind sie dann nicht mehr warm geworden. Zwei Elektriker waren jetzt da, die jeweils einen Heizungsschütz getauscht und nun auch den Laderegler gewechselt haben (vorher: AEG Elfamatic UC 2000, jetzt Vaillant wicoMATIC U).
Ist nicht besser geworden, es wird nach wie vor nicht richtig warm und außerdem schalten die Thermorelais aller drei Öfen seither regelmäßig, was mich so langsam sukzessive in den Wahnsinn treibt. Es klickt vor allem, wenn das 80% ED Signal anliegt und dann abwechselnd nach etwa 1 Minute und dann wieder nach etwa 2 Minuten, bei jedem der drei Öfen.
Der Elektriker meinte, man könne nun auch nur noch die Öfen tauschen. Ich befürchte, das wird enorm teuer, es sind gemauerte Kachelöfen. Die Dinger sind leider aus den späten 80ern, so 1988 herum.
Ich habe mich mittlerweile ein wenig in die Materie eingelesen und hab so eine Vermutung. Beim alten Laderegler hat die ED Leuchte immer wie wild geblinkt und beim neuen ist das viel langsamer. Kann es sein, dass das noch so alte Bimetall-Thermorelais in den Öfen sind, die mit so langsamen Frequenzen auf der Steuerleitung zu den Öfen praktisch "überfordert" sind, so wie sie der neue Laderegler jetzt verwendet?
Klingt das plausibel oder was kann da sonst los sein? Die Öfen laden top und werden alle super warm, sobald ich dem Laderegler sage, er soll die Steuerspannung auf null lassen (ihn quasi "ausschalte") und die Außentemperatur wird da auch korrekt angezeigt. Any ideas?
Wenn ich mich undeutlich ausgedrückt hab, einfach nachfragen, bin im Grunde Laie.
Ist nicht besser geworden, es wird nach wie vor nicht richtig warm und außerdem schalten die Thermorelais aller drei Öfen seither regelmäßig, was mich so langsam sukzessive in den Wahnsinn treibt. Es klickt vor allem, wenn das 80% ED Signal anliegt und dann abwechselnd nach etwa 1 Minute und dann wieder nach etwa 2 Minuten, bei jedem der drei Öfen.
Der Elektriker meinte, man könne nun auch nur noch die Öfen tauschen. Ich befürchte, das wird enorm teuer, es sind gemauerte Kachelöfen. Die Dinger sind leider aus den späten 80ern, so 1988 herum.
Ich habe mich mittlerweile ein wenig in die Materie eingelesen und hab so eine Vermutung. Beim alten Laderegler hat die ED Leuchte immer wie wild geblinkt und beim neuen ist das viel langsamer. Kann es sein, dass das noch so alte Bimetall-Thermorelais in den Öfen sind, die mit so langsamen Frequenzen auf der Steuerleitung zu den Öfen praktisch "überfordert" sind, so wie sie der neue Laderegler jetzt verwendet?
Klingt das plausibel oder was kann da sonst los sein? Die Öfen laden top und werden alle super warm, sobald ich dem Laderegler sage, er soll die Steuerspannung auf null lassen (ihn quasi "ausschalte") und die Außentemperatur wird da auch korrekt angezeigt. Any ideas?
Wenn ich mich undeutlich ausgedrückt hab, einfach nachfragen, bin im Grunde Laie.