MarcArnold
Threadstarter
- Mitglied seit
- 16.02.2015
- Beiträge
- 3
Hallo zusammen,
ich brauche Hilfe da ich mittlerweile mit meinem Laienlatein am Ende bin.
Anbei das Heizungsschema (von mir skizziert seit also bitte nachsichtig).
Gesteuert wird bei meiner Heizung eigentlich nichts.
Durch unseren Hausumbau haben wir den Holzofen lediglich von Zimmer A in Zimmer B gestellt und exakt genauso wieder angeschlossen.
Im EG wurden alle Radiatoren durch eine Fußbodenheizung ersetzt.
Die aktuelle Situation ist mittlerweile, dass
1. Ölbetrieb:
Ich habe alle Pumpen auf volle Leistung gestellt und alle Anlegefühler auf "Öffnen" gestellt.
Alles sollte also we vorher sein!?
Hat jemand eine Idee, was ich hier übersehen könnte?
Falls es noch Fragen geben sollte oder ich Informationen verges´sen habe bitte melden.
Schonmal Danke für Eure Hilfe und Eure Tipps
Mar Arnold
ich brauche Hilfe da ich mittlerweile mit meinem Laienlatein am Ende bin.
Anbei das Heizungsschema (von mir skizziert seit also bitte nachsichtig).
Gesteuert wird bei meiner Heizung eigentlich nichts.
- Alle Pumpen sind Zeit- und Temperaturgesteuert. (Zeitschaltuhr und Anlegefühler)
- Das zentrale Umschaltventil ÖL/Holz wird manuell von Hand geschalten
Durch unseren Hausumbau haben wir den Holzofen lediglich von Zimmer A in Zimmer B gestellt und exakt genauso wieder angeschlossen.
Im EG wurden alle Radiatoren durch eine Fußbodenheizung ersetzt.
Die aktuelle Situation ist mittlerweile, dass
1. Ölbetrieb:
- Ölbrenner erzeugt 60°C Vorlauf
- am Heizverteiler kommen 60°C an. Funktioniert!
- Ofen erzeugt 60°C Vorlauf (eher mehr)
- am Heizverteiler kommen nur ca. 40°C an. Brauchwasser und Heizkreis somit nur lau.
Ich habe alle Pumpen auf volle Leistung gestellt und alle Anlegefühler auf "Öffnen" gestellt.
Alles sollte also we vorher sein!?
Hat jemand eine Idee, was ich hier übersehen könnte?
Falls es noch Fragen geben sollte oder ich Informationen verges´sen habe bitte melden.
Schonmal Danke für Eure Hilfe und Eure Tipps
Mar Arnold
Anhänge
-
101,5 KB Aufrufe: 441