Konfiguration:
Buderus GB 112 mit UBA 4000, Bj. 1998
Buderus Ecomatic 4000, Bj. 1998
ACV Smart 130L (just installiert)
Liebes Forum,
letzten Freitag wurde unser 17 Jahre alter Warmwasserspeicher (Buderus, 160l) gegen einen neuen ausgetauscht.
Ich war nicht zuhause, meine Frau nahm die Inbetriebnahme mit dem Heizi vor -> Heißwasser, prima.
Nach dem Ausschlafen am Samstag (später vormittag) war das Wasser kalt (knapp über Raumtemperatur). Fehlermeldung an der Ecomatic: "Störung - Warmwasser bleibt kalt".
Störung lässt sich wegdrücken, etwa eine Sekunde werden wieder meine 3 Temperaturen (Wasser, Kessel, Außen) angezeigt, dann aber wieder Fehlermeldung.
Heizi kam vorbei und bastelte ein gutes Stündchen, tauschte u.a. zwei Sensoren (Flammenfühler und ?) an der Therme aus - > Störung weg, Heißwasser, prima.
Am Sonntag das gleiche Spiel: Wasser kalt, "Störung - Warmwasser bleibt kalt".
Heizi kam vorbei und bastelte wieder eine zeitlang (u.a. eine Drahtbrücke zwischen 1 und 2 der UBA).
Diesmal schlussendlich ohne Erfolg. Heizi ruft bei Buderus an und vereinbart Termin am Dienstag.
Am Montag abends wasche ich Hände und stutze: Das Wasser ist warm, hat laut Speichertemperatur immerhin gut 30 Grad.
Fehlermeldung an der Ecomatic besteht aber weiterhin.
Dienstag ist der Buderus-Techniker da. Nach kurzer Anamnese ist für ihn klar: UBA austauschen.
Ist mir aber zu teuer, Heizi hört sich nach Gebrauchtteil um.
Ich glaube nicht an einen Defekt des UBA (Display stets 0y bzw. 0H) und schaue ihn mir mal an. Schmelzsicherungen ok, alle Steckverbindungen soweit ok,
Netztstecker um 180 Grad gedreht (nicht lachen, hat bei einem AEG Waschtrockner geholfen), Drahtbrücke entfernt.
Anlage startet problemlos, Heißwasser, prima!
Spätabends dann wieder die Fehlermeldung. Das Wasser ist noch warm, Temperatur sinkt aber stetig und ist heute morgen wieder unter 30 Grad.
Meine Vermutung ist, dass der Heizi den Temperatursensor am Speicher nicht korrekt montiert hat:
Während das Thermometer am Speicher ca. 60 Grad zeigt, steigt die Warmwassertemperatur am Ecomatic nicht über ca. 38 - 40 Grad,
bis irgendwann der Fehler wieder auftritt.
Ich stelle mir vor, dass die Therme heizt und heizt und irgendwann merkt, dass das Wasser den Sollwert (55 Grad) bei weitem nicht erreicht.
Und dann eben sicherheitshalber abschaltet.
Was ich noch nicht ganz verstehe: Auch nach stromloser Heizung (mehrere Minuten Sicherungsautomat aus) ist die Fehlermeldung sofort wieder da -
m.E. kann die Therme so kurz nach dem Aufwachen doch noch gar nicht wissen, dass die Wassertemperatur nicht steigt!?
Unterm Strich glaube ich angesichts des Fehlerbilds jedenfalls nicht an einen Teiledefekt. Was meint Ihr?
Viele Grüße und Dank,
Christian
***
Ich habe die letzten Tage viel Zeit mit der Recherche verbracht; dabei hat mir dieses Forum auch sehr geholfen.
Vielen Dank fürs Lesen und all Euren Input! Vielleicht kann ich mich irgendwann mal revanchieren!
Buderus GB 112 mit UBA 4000, Bj. 1998
Buderus Ecomatic 4000, Bj. 1998
ACV Smart 130L (just installiert)
Liebes Forum,
letzten Freitag wurde unser 17 Jahre alter Warmwasserspeicher (Buderus, 160l) gegen einen neuen ausgetauscht.
Ich war nicht zuhause, meine Frau nahm die Inbetriebnahme mit dem Heizi vor -> Heißwasser, prima.
Nach dem Ausschlafen am Samstag (später vormittag) war das Wasser kalt (knapp über Raumtemperatur). Fehlermeldung an der Ecomatic: "Störung - Warmwasser bleibt kalt".
Störung lässt sich wegdrücken, etwa eine Sekunde werden wieder meine 3 Temperaturen (Wasser, Kessel, Außen) angezeigt, dann aber wieder Fehlermeldung.
Heizi kam vorbei und bastelte ein gutes Stündchen, tauschte u.a. zwei Sensoren (Flammenfühler und ?) an der Therme aus - > Störung weg, Heißwasser, prima.
Am Sonntag das gleiche Spiel: Wasser kalt, "Störung - Warmwasser bleibt kalt".
Heizi kam vorbei und bastelte wieder eine zeitlang (u.a. eine Drahtbrücke zwischen 1 und 2 der UBA).
Diesmal schlussendlich ohne Erfolg. Heizi ruft bei Buderus an und vereinbart Termin am Dienstag.
Am Montag abends wasche ich Hände und stutze: Das Wasser ist warm, hat laut Speichertemperatur immerhin gut 30 Grad.
Fehlermeldung an der Ecomatic besteht aber weiterhin.
Dienstag ist der Buderus-Techniker da. Nach kurzer Anamnese ist für ihn klar: UBA austauschen.
Ist mir aber zu teuer, Heizi hört sich nach Gebrauchtteil um.
Ich glaube nicht an einen Defekt des UBA (Display stets 0y bzw. 0H) und schaue ihn mir mal an. Schmelzsicherungen ok, alle Steckverbindungen soweit ok,
Netztstecker um 180 Grad gedreht (nicht lachen, hat bei einem AEG Waschtrockner geholfen), Drahtbrücke entfernt.
Anlage startet problemlos, Heißwasser, prima!
Spätabends dann wieder die Fehlermeldung. Das Wasser ist noch warm, Temperatur sinkt aber stetig und ist heute morgen wieder unter 30 Grad.
Meine Vermutung ist, dass der Heizi den Temperatursensor am Speicher nicht korrekt montiert hat:
Während das Thermometer am Speicher ca. 60 Grad zeigt, steigt die Warmwassertemperatur am Ecomatic nicht über ca. 38 - 40 Grad,
bis irgendwann der Fehler wieder auftritt.
Ich stelle mir vor, dass die Therme heizt und heizt und irgendwann merkt, dass das Wasser den Sollwert (55 Grad) bei weitem nicht erreicht.
Und dann eben sicherheitshalber abschaltet.
Was ich noch nicht ganz verstehe: Auch nach stromloser Heizung (mehrere Minuten Sicherungsautomat aus) ist die Fehlermeldung sofort wieder da -
m.E. kann die Therme so kurz nach dem Aufwachen doch noch gar nicht wissen, dass die Wassertemperatur nicht steigt!?
Unterm Strich glaube ich angesichts des Fehlerbilds jedenfalls nicht an einen Teiledefekt. Was meint Ihr?
Viele Grüße und Dank,
Christian
***
Ich habe die letzten Tage viel Zeit mit der Recherche verbracht; dabei hat mir dieses Forum auch sehr geholfen.
Vielen Dank fürs Lesen und all Euren Input! Vielleicht kann ich mich irgendwann mal revanchieren!