Guten morgen zusammen, unsere atag Heizung läuft manchmal plötzlich dauerhaft im Maximal Betrieb und unsere Heizkörper werden kochend heiß. Die Vorlauftemperatur liegt dann um die 70 Grad. Ein evtl. leerer Warmwasserspeicher wird dann auch nicht mehr beladen. Abhilfe schafft ein stromlos machen der Heizung und wieder hochfahren.
Ich habe mal den Stellmotor vom 3 Wege Ventil runtergenommen und das Ventil geprüft, welches gut gängig ist.
Die Heizung macht beim Wiederanlaufen einen Selbsttest und öffnet und schließt das Ventil dann sauber.
Wir hatten jetzt drei, vier Mal in den letzten 2 Monaten diese Art Störung. Dazwischen störungsfreier Betrieb.
Zuletzt ist der Fehler aber binnen 24 Stunden zwei Mal aufgetreten.
Einmal war es so, dass das hängende Ventil "gefühlt" bei leichtem Rappeln auf einmal umgeschaltet hat...kann aber auch Zufall gewesen sein, dass die Heizungssteuerung das Just in dem Moment ausgelöst hat.
Meine Frage an Euch: was meint Ihr? Kommt der Fehler wahrscheinlich vom Ventil (Stellmotor erneuern, Ventilsatz) ? Oder kann das auch von einer Komponente aus der Steuerung kommen? Z.B. irgendein Sensor, der sporadisch ausfällt.
Einen Termin mit dem Heizungsbauer werde ich auf jeden Fall machen. Habe nicht vor, selbst an der Heizung rumzubasteln. Aber ich hoffe hier einfach mal auf euer Expertenwissen, da ich schon gerne verstehen möchte, welche möglichen Ursachen es da geben könnte.
Grüße
Obelix und seine Bande
Ich habe mal den Stellmotor vom 3 Wege Ventil runtergenommen und das Ventil geprüft, welches gut gängig ist.
Die Heizung macht beim Wiederanlaufen einen Selbsttest und öffnet und schließt das Ventil dann sauber.
Wir hatten jetzt drei, vier Mal in den letzten 2 Monaten diese Art Störung. Dazwischen störungsfreier Betrieb.
Zuletzt ist der Fehler aber binnen 24 Stunden zwei Mal aufgetreten.
Einmal war es so, dass das hängende Ventil "gefühlt" bei leichtem Rappeln auf einmal umgeschaltet hat...kann aber auch Zufall gewesen sein, dass die Heizungssteuerung das Just in dem Moment ausgelöst hat.
Meine Frage an Euch: was meint Ihr? Kommt der Fehler wahrscheinlich vom Ventil (Stellmotor erneuern, Ventilsatz) ? Oder kann das auch von einer Komponente aus der Steuerung kommen? Z.B. irgendein Sensor, der sporadisch ausfällt.
Einen Termin mit dem Heizungsbauer werde ich auf jeden Fall machen. Habe nicht vor, selbst an der Heizung rumzubasteln. Aber ich hoffe hier einfach mal auf euer Expertenwissen, da ich schon gerne verstehen möchte, welche möglichen Ursachen es da geben könnte.
Grüße