Modernisierung Heizungsanlage

Diskutiere Modernisierung Heizungsanlage im Viessmann Forum im Bereich Heizungshersteller; Sehr geehrte Forumsmitglieder, bei der Sanierung unseres Hauses haben wir schon vieles geschafft; jetzt steht noch die Neukonzeption der...

huldrych

Threadstarter
Mitglied seit
14.05.2023
Beiträge
8
Sehr geehrte Forumsmitglieder,
bei der Sanierung unseres Hauses haben wir schon vieles geschafft; jetzt steht noch die Neukonzeption der Heizungsanlage an. Und dafür bitte ich um Rat und Unterstützung.
Folgendes ist gegeben:
- 180 qm zu beheizende Fläche
- Vitodens 200 (20 Jahre alte Gastherme)
- wasserführender Kaminofen Olsberg Tolima Aqua (10kW) soll installiert werden, da wir Brennholz zur Verfügung haben
Folgendes ist geplant
- eine BWP ohne eigenen Speicher (wie die Vitocal 262-A T2W), die im Sommer die Warmwassererzeugung übernimmt und dabei gleichzeitig einen Kellerraum kühlt.
- Alle drei Wärmeerzeuger sollen an einen einzigen Speicher angeschlossen sein, der Heizungswasser und Brauchwasser abgibt, also ein Schichtenspeicher oder ein Kombispeicher mit Tank-in-Tank.
Zunächst wäre ich dankbar für Rückmeldungen zu der angedachten Kombination. Dankbar wäre ich dann auch für Hinweise (a) welchen Speicher ihr für geeignet haltet und (b) welche Zusatzkomponenten die angedachte Kombination noch benötigt.
Vielen Dank!
 

Anhänge

cephalopod

cephalopod

Experte
Mitglied seit
05.10.2021
Beiträge
13.960
Die BWWP soll bitte nur das machen, wofür sie ausgelegt ist: Warmwasser.
Die mit für die Heizung zu verwenden ist Blödsinn.
Von den Kosten her gibt es den WW-Speicher i.d.R. kostenlos dazu.

(eine BWWP ohne Speicher ist genauso teuer, wie mit)
 

huldrych

Threadstarter
Mitglied seit
14.05.2023
Beiträge
8
Ja, die BWWP war in meinen Überlegungen nur für das Brauchwasser gedacht; sie würde den oberen Bereich im Schichtenspeicher oder eben den kleinen Tank bei einem Kombispeicher beheizen. Aus verschiedenen Gründen ist bei uns ein einziger Speicher sinnvoller als zwei.
 

Casi

Mitglied seit
19.08.2022
Beiträge
99
Die Kombination ist sinnvoll. Ich habe etwas ähnliches geplant und vor einige Tage hier gespostet. Die Reaktionen zum Schema waren positiv. Du kannst Schemen zum Beispiel im Viessmann Schemenbrowser sehen. Such dort einmal nach dem Vitocell 340-M. Das ist ein guter Heizwasserspeicher, in den Du aus Deiner alten Vitodens-200 und einer Wärmepumpe Wärme einspeisen kannst und für die Heizung und Warmwasser verwenden kannst. Natürlich nur abhängig von der Größe der Wärmepumpe, eine Brauchwasserwärmepumpe reicht natürlich nicht zum heizen, das Schema sieht eine Vitocal 250-A oder Vitocal 200-S vor. Leider kann ich nicht beurteilen, ob Wärmepumpe und Kaminofen Olsberg Tolima Aqua gleichzeitig angeschlossen werden können; dem steht sicherlich entgegen, dass die Wärmepumpe ihre Wärme jederzeit abgeben können muss, was nicht geht, wenn der Kaminofen den Speicher voll erhitzt hat. Also können sie nicht gleichzeitig laufen. Ob es eine technische Lösung für einen zeitversetzten Betrieb gibt, müssten die echten Profis hier im Forum oder Dein Heizungsbaumeister beurteilen.
 

huldrych

Threadstarter
Mitglied seit
14.05.2023
Beiträge
8
Vielen Dank @Casi für deine Einschätzung.
Da ich kein Profi bin, tue ich mich schwer, mich in den Viessmann-Schemen zurecht zu finden. Zur BWWP Vitocal 262-A TW sind die angefügten Schemen aufgeführt. Leider kann ich nicht alle Elemente in den Plänen identifizieren (wie gesagt: ich bin Laie). Kann/ will mir jemand weiterhelfen? Welches Schema passt zu meiner Überlegung (wasserführender Kaminofen, Viessmann Gas-Therme Vitodens, Viessmann-BWWP Vitocal 262-A T2W - alle drei Erzeuger an einem Pufferspeicher)? - Ich frage hier ja nur deswegen, weil es schwierig ist, eine Firma zu finden, mit der man mal ergebnisoffen die Option durchsprechen könnte. Vielen Dank.
 

Anhänge

Dr Schorni

Dr Schorni

Experte
Mitglied seit
16.01.2020
Beiträge
13.387
Ort
Einfach saubere Arbeit
Beruf
Gebäude-Energie-Feger
Im Normalfall schließt man den reaktionsschnellsten und leistungsstärksten Wärmeerzeuger (hier die Therme) im oberen Drittel an, da damit dann die WW-Versorgung immer und ggf schnell gewährleistet ist. Der ist Backup oder Booster für die beiden anderen.
Da die WP immer in möglichst kühlem Umfeld arbeiten sollte, schließt man diese ganz unten an wo sonst kein anderer WE hinwirkt und die WP kann ggf im Alleinbetrieb den ganzen Puffer versorgen. Was wiederum aber auch deren Nachteil ist, weil sie mit der kleinsten Leistung das größte Volumen versorgen muss - aber man hätte ja immer die Therme als Grundversorgung fürs obere Drittel.
Meiner Meinung nach wäre es besser den Ofen ganz unten einspeisen zu lassen - sofern dessen Wasserleistung mit einer üblichen meist eher abendlichen Brenndauer von 3-6 Stunden ausreicht den gesamten Puffer - also dessen energetischen Rest abzüglich des oberen Drittels bzw WP-Bereich - mindestens auf 60-70 Grad zu bringen. Heizt man ganztägig bringt man den gesamten Puffer ggf auf 90 bzw ist ja eh Winter und es erfolgt ja auch einen Wärmeabnahme zur gleichen Zeit.
Die WP wird dann in der Mitte angeschlossen. Sie muss dann lediglich ihr Drittel versorgen und dient als Vorwärmung für oben bzw versorgt beide oberen Drittel komplett wenn zB PV-Strom anfällt und man die Therme deaktiviert. Brennt der Ofen und bedient den ganzen Puffer meldet der WP-Fühler "Puffer bereits warm" und sie bleibt aus.
 

huldrych

Threadstarter
Mitglied seit
14.05.2023
Beiträge
8
Vielen Dank, Herr Schorni, für die ausführliche, klare und informative Antwort. Toll, dass Sie sich so viel Zeit genommen haben.
Lassen Sie mich die Kombination noch in meinen eigenen Worten formulieren.
(1) Offenbar benötigen wir einen Pufferspeicher mit drei Anschlüssen, da die drei Wärmeerzeugerwohl jeweils separat zu führen sind und nicht kombiniert an einem Zugang betrieben werden können. Im Moment habe ich den COSMO Puffersepeicher CPSK600mit 150l TWW-Speicher im Auge. Mal sehen, ob das damit funktioniert.
(2) Zum Betrieb der Brauchwasser-WP. Unser Haus ist umgeben von hohen Bäumen, sodass wir nur in ca. 6 Monaten zuverlässig PV-Strom generieren können. Eine maximale Ausnutzung der zur Verfügung stehenden Dach- und Wandflächen (durch Modul-Sondergrößen und Einzel- statt Strangschaltung der Module) wäre zu teuer und würde sich nicht lohnen. Für die 6 Monate ließe sich aber im sinnvollen finanziellen Rahmen wenige Module montieren. Damit würden wir die BWWP betreiben. Diese soll also sechs Monate im Jahr den WW-Bedarf alleine decken; die andern beiden Erzeuger wären "off". In den verbleibenden Monaten fällt die BWWP aus. - Wenn ich recht verstanden habe, würde die BWWP sinnvollerweise nur den oberen Bereich des Speichers bedienen; da die Gastherme zur Not einspringen muss, würde sie mit demnach mit dem mittleren Bereich verbunden werden.
(3) Der Kaminofen, der übrigens 3 kW in die Raumluft abgibt und 7kW in die Heizung einspeist, würde ganz unten angeschlossen werden, da er tatsächlich im Normalfall erst ab dem späten Nachmittag zum Zuge kommt.
Korrekt?
Vielen herzlichen Dank für Ihre Hilfe!
 
Zuletzt bearbeitet:
cephalopod

cephalopod

Experte
Mitglied seit
05.10.2021
Beiträge
13.960
Damit würden wir die BWWP betreiben. Diese soll also sechs Monate im Jahr den WW-Bedarf alleine ". In den verbleibenden Monaten fällt die BWWP aus. -
Nicht unbedingt.
Sie braucht nicht viel Strom.
Wenn ich recht verstanden habe, würde die BWWP sinnvollerweise nur den oberen Bereich des Speichers bedienen;
Nö, sie hat üblicherweise einen eigenen Speicher.
Dieser sollte einen zweiten Wärmetauscher haben, den du für den Notfall mit deinem Heizungspuffer verbindest.
 

huldrych

Threadstarter
Mitglied seit
14.05.2023
Beiträge
8
@cephalopod: Unser Plan ist allerdings einen Kombi-Pufferspeicher zu verwenden. Als BWWP ist geplant das Model Vitocall 262A 2TW.
 
Dr Schorni

Dr Schorni

Experte
Mitglied seit
16.01.2020
Beiträge
13.387
Ort
Einfach saubere Arbeit
Beruf
Gebäude-Energie-Feger
COSMO Puffersepeicher CPSK600
Um welchen handelt es sich denn genau?
1686485403333.png

PS: solche "Mutter/Kind"- oder "Speicher-in-Speicher"-Lösungen werden im allgemeinen NICHT empfohlen, da u.a. die Wärmeübertragung über die Wandoberfläche des kleinen TW-Speichers begrenzt ist und im Gegenzug als Ausgleich stark überhöhte Temperaturen benötigt.
DAS habe ich bei der Speicherbeschreibung ganz unten gefunden:
**** bei +70 °C Vorlauftemperatur, mind. 18 kW und 2.000 l/h (Heizungsvolumenstrom).
Ich persönlich halte auch die Speicherung von TRINKwasser für überholt im technischen, energetischen und vor allem hygienischen Sinne und würde immer ein Durchlaufverfahren anstreben.
 
Zuletzt bearbeitet:

huldrych

Threadstarter
Mitglied seit
14.05.2023
Beiträge
8
Die Abbildungen gehören zur CPSK-Serie, die alle als "Mutter/Kind"-Lösung konzipiert sind. Diese hatte auch @cephalopod bereits kritisch hinterfragt.
Daneben gibt es allerdings auch die CPSH-Serie, die als Durchlauferhitzer funktionieren. Nähere Informationen finden sich in den angefügten Dokumenten.
 

Anhänge

huldrych

Threadstarter
Mitglied seit
14.05.2023
Beiträge
8
Gut, dann also besser ein Hygienespeicher. Der erhöhte Energieaufwand bei der Tank-in-Tank-Lösung war mir nicht bewusst und bisher auch nicht begegnet. Ob die Installation der drei Wärmeerzeuger mit dem Speicher CPSH600 funktioniert muss ich noch klären.
Die BWWP Vitocal 262A T2W, die keinen eigenen Speicher hat, sondern mit dem Speicher CPSH600 zu verbinden ist, erscheint mir dennoch weiterhin als sinnvoll, denn: (a) die CPSH-Varianten mit einem zweiten Wärmetauscher sind deutlich teurer; (b) es wäre zusätzliche Regelungstechnik nötig; (c) Platzgründe.
 

Skubo

Profi
Mitglied seit
23.05.2020
Beiträge
375
@huldrych
du kannst deine 3 Wärmequellen in einen "normalen Heizungspufferspeicher" einspeisen (unten, mittig, oben) und dein Brauchwarmwasser über eine Frischwasserstation erzeugen, die auch den Puffer angeschlossen wird und im Durchlaufprinzip arbeitet.
z. B.:
 
Zuletzt bearbeitet:

huldrych

Threadstarter
Mitglied seit
14.05.2023
Beiträge
8
Noch einmal vielen Dank an alle, die sich bei der Klärung meiner Frage engagieren.
In Ergänzung zu unserer Diskussion habe ich noch weiter recherchiert. Dabei bin ich auf diese Viessmann-Foren-Diskussion gestoßen: Betreff: Vitocal 262 t2w an hygienepufferspeicher anbinden
Wie seht ihr das? Ich frage deshalb, weil auf meine Mail-Anfrage bei Viessmann eine negative Antwort kam: "Die Brauchwasserwärmepumpe Vitocal 262A T2W kann leider nicht an einen Kombipufferspeicher hydraulisch eingebunden werden. Für diese Vitocal 262-A T2W benötigen Sie einen reinen Brauchwasserspeicher." Nach allem, was ich mittlerweile in Erfahrung gebracht habe, scheint mir dies nicht zutreffend zu sein.
 
cephalopod

cephalopod

Experte
Mitglied seit
05.10.2021
Beiträge
13.960
Siehe #2
Wann soll sie denn abtauen, wenn sie 600 Liter Wasser erwärmen muss?
 

JazHustle

Mitglied seit
21.06.2023
Beiträge
8
Die Abtauzeit hängt stark von vielen Faktoren ab, wie z.B. der aktuellen Temperatur des Wassers, der Umgebungstemperatur, der Leistung der Wärmepumpe, und so weiter. Daher ist es schwierig, eine genaue Zeit zu nennen, ohne diese spezifischen Informationen zu haben.

Wenn wir jedoch eine vereinfachte Berechnung durchführen und davon ausgehen, dass die Wärmepumpe eine Leistung von 10 kW hat und das Wasser von 10°C auf 60°C erwärmt werden muss, dann brauchen wir für 600 Liter Wasser etwa 8,3 Stunden (angenommen die Wärmepumpe arbeitet kontinuierlich mit voller Leistung, was in der Realität oft nicht der Fall ist).

Dies ist nur eine grobe Schätzung und die tatsächliche Zeit kann je nach den genannten Faktoren variieren. Es könnte auch hilfreich sein, einen Fachmann zu konsultieren, um eine genauere Berechnung durchzuführen.

Ich hoffe, das hilft dir weiter. Wenn du weitere Fragen hast, lass es mich wissen.

Die Kombination ist sinnvoll. Ich habe etwas ähnliches geplant und vor einige Tage hier gespostet. Die Reaktionen zum Schema waren positiv. Du kannst Schemen zum Beispiel im Viessmann Schemenbrowser sehen. Such dort einmal nach dem Vitoligno 300-C. Das ist ein guter Heizwasserspeicher, in den Du aus Deiner alten Vitodens-200 und einer Wärmepumpe Wärme einspeisen kannst und für die Heizung und Warmwasser verwenden kannst.
Es klingt, als ob du einen gut durchdachten Plan für dein Heizsystem hast. Bezüglich der Kombination von Wärmepumpe und Kaminofen könntest du tatsächlich auf das von dir erwähnte Problem stoßen. Eine Option könnte jedoch darin bestehen, eine Temperaturregelung zu implementieren, die es ermöglicht, dass der Kaminofen und die Wärmepumpe abwechselnd und nicht gleichzeitig laufen. Dabei wird der Kaminofen vorrangig genutzt, wenn er Wärme erzeugt, und die Wärmepumpe schaltet sich erst ein, wenn die Temperatur im Speicher unter einen bestimmten Wert fällt.
 
cephalopod

cephalopod

Experte
Mitglied seit
05.10.2021
Beiträge
13.960
Wenn wir jedoch eine vereinfachte Berechnung durchführen und davon ausgehen, dass die Wärmepumpe eine Leistung von 10 kW hat
Ääääh, er will eine BWWP(!) an einen Heizungspuffer anschließen. ☝
Die sind gaaanz weit weg von 10 kW! :oops:
 
Thema:

Modernisierung Heizungsanlage

Modernisierung Heizungsanlage - Ähnliche Themen

  • Modernisierung Erdwärme WP

    Modernisierung Erdwärme WP: Ich habe eine VITOCAL 242G an 3 Erdsonden / Bohrungen a 20m seit 2008 im Einsatz. Das Gerät werkelt so vor sich hin macht Heizung und Warmwasser...
  • Diskussion / Beratung: Modernisierung EFH (1997) 100% Heizkörper

    Diskussion / Beratung: Modernisierung EFH (1997) 100% Heizkörper: Hallo liebes Heizungsforum, ich bräuchte mal eure ungefilterte Meinung zu unserem Modernisierungsprojekt (PLZ; 67XXX). Grobe Eckdaten: -...
  • Modernisierung Heizungsanlage Dachheizzentrale

    Modernisierung Heizungsanlage Dachheizzentrale: Hallo zusammen. Wir haben ein EFH von 1995, 3 Parteien (KG, EG, DG). Die Heizanlage (Gastherme + Speicher für WW) befindet sich auf dem...
  • Modernisierung Heizungsanlage

    Modernisierung Heizungsanlage: Hallo Forum, wir planen die Modernisierung unser Gasheizung und suchen nach der geeigneten Lösung, um mit GAS Brennwerttechnik 500+500 Liter...
  • Modernisierung meiner Heizungsanlage sinnvoll?

    Modernisierung meiner Heizungsanlage sinnvoll?: In unserem Privathaus, Bj. 1985/86, arbeitet immer noch ein Buderus Gussheizkessel Logana 03.10 mit einer ECOMATIC-UMB-Steuerung mit...
  • Ähnliche Themen

    • Modernisierung Erdwärme WP

      Modernisierung Erdwärme WP: Ich habe eine VITOCAL 242G an 3 Erdsonden / Bohrungen a 20m seit 2008 im Einsatz. Das Gerät werkelt so vor sich hin macht Heizung und Warmwasser...
    • Diskussion / Beratung: Modernisierung EFH (1997) 100% Heizkörper

      Diskussion / Beratung: Modernisierung EFH (1997) 100% Heizkörper: Hallo liebes Heizungsforum, ich bräuchte mal eure ungefilterte Meinung zu unserem Modernisierungsprojekt (PLZ; 67XXX). Grobe Eckdaten: -...
    • Modernisierung Heizungsanlage Dachheizzentrale

      Modernisierung Heizungsanlage Dachheizzentrale: Hallo zusammen. Wir haben ein EFH von 1995, 3 Parteien (KG, EG, DG). Die Heizanlage (Gastherme + Speicher für WW) befindet sich auf dem...
    • Modernisierung Heizungsanlage

      Modernisierung Heizungsanlage: Hallo Forum, wir planen die Modernisierung unser Gasheizung und suchen nach der geeigneten Lösung, um mit GAS Brennwerttechnik 500+500 Liter...
    • Modernisierung meiner Heizungsanlage sinnvoll?

      Modernisierung meiner Heizungsanlage sinnvoll?: In unserem Privathaus, Bj. 1985/86, arbeitet immer noch ein Buderus Gussheizkessel Logana 03.10 mit einer ECOMATIC-UMB-Steuerung mit...
    Oben