Hallo,
Wir betreiben eine Hybrid-Anlage einer Wärmepumpe wpls 13.2 und einem Heizkessel GB192-35i als Puffer dient ein Schichtenspeicher (Hydraulische Weiche). Nachgelagert ist der Heizkreis der Wohnungsstationen zur Heizwasser- und Frischwasserbereitellung - Pumpe Grundfoss magma wird mit P 3,2m konstant geregelt.
Verwendet wird ein Modul MM100 mit Steuereinheit RC310, die Gasheizung ist über BUS aufgelegt die Wärmepumpe aber nicht. Der Fühler T0 ist nun am Speicher im oberen Bereich angeschlossen und gibt die Solltemperatur mit 6K Hysterese vor.
Nachdem alles falsch eingestellt war und Fühler T0 als Kessel Vorlauffühler angeschlossenen war und die Kesselpumpe als Dauerläufer als "Heizkreispumpe" gearbeitet hatte, habe ich mich intensiver mit der Steuerung beschäftigt.
1. Frage: Einstellung hydraulische Weiche - und damit kein Heizkreis wäre für mich logisch, ist das richtig?
2. Die Heizkreispumpe müsste eigentlich am MM100 angeschlossenen sein ist aber am Klemmblock GB 192i angeschlossen - hat das Auswirkungen?
3. Frage: Kann/ muss nicht die Wärmepumpe ebenfalls als 2. Wärmequelle über BUS an das MM100 angeschlossen und über EMSplus angesteuert werden. Der Wärmepumpen Fühler sitzt im unteren Bereich des Speichers.
Ich wäre über jeglichen Hinweis dankbar.
Besten dank vor ab.
Wir betreiben eine Hybrid-Anlage einer Wärmepumpe wpls 13.2 und einem Heizkessel GB192-35i als Puffer dient ein Schichtenspeicher (Hydraulische Weiche). Nachgelagert ist der Heizkreis der Wohnungsstationen zur Heizwasser- und Frischwasserbereitellung - Pumpe Grundfoss magma wird mit P 3,2m konstant geregelt.
Verwendet wird ein Modul MM100 mit Steuereinheit RC310, die Gasheizung ist über BUS aufgelegt die Wärmepumpe aber nicht. Der Fühler T0 ist nun am Speicher im oberen Bereich angeschlossen und gibt die Solltemperatur mit 6K Hysterese vor.
Nachdem alles falsch eingestellt war und Fühler T0 als Kessel Vorlauffühler angeschlossenen war und die Kesselpumpe als Dauerläufer als "Heizkreispumpe" gearbeitet hatte, habe ich mich intensiver mit der Steuerung beschäftigt.
1. Frage: Einstellung hydraulische Weiche - und damit kein Heizkreis wäre für mich logisch, ist das richtig?
2. Die Heizkreispumpe müsste eigentlich am MM100 angeschlossenen sein ist aber am Klemmblock GB 192i angeschlossen - hat das Auswirkungen?
3. Frage: Kann/ muss nicht die Wärmepumpe ebenfalls als 2. Wärmequelle über BUS an das MM100 angeschlossen und über EMSplus angesteuert werden. Der Wärmepumpen Fühler sitzt im unteren Bereich des Speichers.
Ich wäre über jeglichen Hinweis dankbar.