Hallo zusammen,
ich habe an meinem System eine Monoblock WP installieren lassen. Diese geht parallel mit der Gastherme in eine hydraulische Weiche. Funktioniert soweit gut und der COP ist auch zufriedenstellend.
An der Weiche angeschlossen ist ein Radiatorkreis (1. OG) und ein FBH-Kreis (EG).
Durch Ersetzen von 22er Heizkörpern gegen 33er konnte ich erreichen, dass der Radiator-Kreis und der FBH-Kreis mit der gleichen Temperaturkurve funktioniert (0.45), natürlich aber der Radiatorkreis ein Offset von 2°C hat. Ich kann den Mischer also nicht ganz öffnen, sondern muss eine Temperaturdifferenz zwischen beiden Kreisen einhalten.
Hat der Mischer dann überhaupt sonst noch eine Aufgabe? Kann der rückgebaut werden und die Pumpenleistung reduziert werden? (die Spreizung dürfte dann etwas größer werden). Oder brauche ich im FBH-Kreis einen möglichst großen Wasserdurchsatz für gleichmäßige Erwärmung?
Wenn ich den Mischer nicht ganz geöffnet habe, zieht er ja auch Wasser aus dem FBH-RL an. Habe ich einen Wärmeeintrag im System durch Sonne, Kamin etc, steigt dadurch ja auch der RL an und entsprechend der gesamte Mischer-Vorlauf.
Danke für die Tipps
ich habe an meinem System eine Monoblock WP installieren lassen. Diese geht parallel mit der Gastherme in eine hydraulische Weiche. Funktioniert soweit gut und der COP ist auch zufriedenstellend.
An der Weiche angeschlossen ist ein Radiatorkreis (1. OG) und ein FBH-Kreis (EG).
Durch Ersetzen von 22er Heizkörpern gegen 33er konnte ich erreichen, dass der Radiator-Kreis und der FBH-Kreis mit der gleichen Temperaturkurve funktioniert (0.45), natürlich aber der Radiatorkreis ein Offset von 2°C hat. Ich kann den Mischer also nicht ganz öffnen, sondern muss eine Temperaturdifferenz zwischen beiden Kreisen einhalten.
Hat der Mischer dann überhaupt sonst noch eine Aufgabe? Kann der rückgebaut werden und die Pumpenleistung reduziert werden? (die Spreizung dürfte dann etwas größer werden). Oder brauche ich im FBH-Kreis einen möglichst großen Wasserdurchsatz für gleichmäßige Erwärmung?
Wenn ich den Mischer nicht ganz geöffnet habe, zieht er ja auch Wasser aus dem FBH-RL an. Habe ich einen Wärmeeintrag im System durch Sonne, Kamin etc, steigt dadurch ja auch der RL an und entsprechend der gesamte Mischer-Vorlauf.
Danke für die Tipps