Da bin ich auch gespannt, genauso wie bei Fernbedienung abklemmen (nur autorisierte Fachkräfte...) und der Diagnose (oder sollen das die Vermutungen sein?).
Bei der Fernbedienung einmal die Klappe unterhalb des Displays öffnen. Befindet sich unten rechts jetzt ein Blinddeckel mit Luft dahinter oder ein eingestecktes Teil mit Aufschriften wie Funkuhrmodul T40? Bei einem Blinddeckel muß in Speicherzelle 22 der Wert 0 stehen (22:00), bei einem verbauten Funkuhrenmodul der Wert 1 (22:01).
Und wenn du schon am herumfummeln bist, schreibe bitte in Speicherstelle 24 eine 1 (24:01). Vielleicht bekommen wir eine weiterhelfende Fehlermeldung (zB Kabel unterbrochen).
Die Mirola müßte das alte Modell im Kühlschrank (oder zwei Kühlschränke übereinander) Design sein. Einerseits sind Standardkomponenten verbaut, andererseits ist das Gehäuse so kompakt gefüllt, daß man nicht einfach an alle Komponenten kommt. Und weil bei der alten Elektronik jedes Ein- und Ausschalten ein Risiko darstellt (das sich leicht beheben ließe), würde ich die Heizung erst einmal so weiter benutzen. Im Sommer kann man dann einmal die Mirola öffnen, den Rahmen mit der Elektronik ausklappen, den Stecker für die Fernbedienung abziehen und zum Wohnzimmer durchmessen, ob die elektrische Verbindung OK ist.
Was mich noch interessieren würde:
Die Mirola hat ja noch eine eigene Schaltuhr, d.h. wenn man die große (obere) Klappe auf macht, müßte diese links zu sehen sein. Was zeigt das Display dort an? Werden dort die Temperaturen angezeigt?