Hallo liebe Gemeinde,

wir haben bei uns in der Wohnung ein Problem mit unserer Heizung ProCon Streamline 25/32S.

Beim Duschen wird das Wasser extrem Heiß und nach einer Zeit sogar kalt. Woran könnte es liegen?

Man verstellt die hitze des Wassers nicht, trozdem regelt der das.

Bitte um hilfe. Wir sind langsam verzweifelt und das Duschen macht auch keinen Spaß mehr...

Lg
 
Wolfhaus

Wolfhaus

Experte
Mitglied seit
21.12.2014
Beiträge
5.163
Standort
dem Süden von Berlin
ArtBo schrieb:
Beim Duschen wird das Wasser extrem Heiß und nach einer Zeit sogar kalt. Woran könnte es liegen?
ArtBo schrieb:
ProCon Streamline 25/32S.
Ausführung ...S = Kombigerät mit zweiter Kupferrohrspiraleund
Strömungsschalter zur Warmwasserbereitung imDurchlauferhitzer Prinzip.

Bei diesem Gerät ist es erforderlich das eine Mindestwassermenge warm von ca. 4 Litern in der Minute beim Duschen abgenommen wird! Also keine Sparduschen verwenden und das Warmwasser immer voll öffnen. Die Dusche laufen lassen, nicht auf und zu beim duschen.

Der 2. Fehler ist das, das Warmwasser zu warm eingestellt ist. Stellen sie hier auf 40 - 45 Grad! (testen)

Beachten Sie diese Hinweise klappt das auch. Das von Ihnen beschriebene Problem ist ein Typischer Bedienfehler bei Geräten nach dem Prinzip Durchlauferhitzer, daß sie nur wie von mir beschrieben ändern können.

Durchlauferhitzer Prinzip = Nachteile Das von Ihnen beschriebene Problem.
Vorteile = Unbegrenzte Warmwassermenge und Energieeinsparung von über 200m³ Gas (140€) im Jahr, gerechnet für 2 Personen.

Kessel Prinzip = Das von Ihnen beschriebene Problem ist nicht vorhanden.
Nachteile = Begrenzte Warmwassermenge entsprechend der Speichergröße und höherer Energieverbrauch. Neben der Heizung ist ein Speicher größer als die Heizung erforderlich.
 