Hallo Ninja !
Danke das Du dich meldest und helfen willst. Ich habe Deinen Test durchgeführt.
Ergebniss: Nach Abschalten der Therme, Runterregelung des Raumthermostaten auf 5 Grad und Wiedereinschalten der Therme passiert gar nichts. Nach Einstellen des Raumthermostaten auf 30 Grad läuft die Pumpe an, Zündung erfolgt und die Flammen sind da. ( saubere, blaue Flammen, die nicht abheben)
Als ich die Warmwasserzapfstelle geöffnet habe gingen die Flammen aus, die Pumpe lief weiter, die Zündung kam ca. 5 sec. lang , keine Flammenbildung und das Gerät ging auf Störung.
Das Gerät wurde vor ca. 4 Wochen gereinigt und ist Top- Sauber. ( War noch nie versifft) Dabei wurden die Brenner und das Hauptdüsenrohr gereinigt und ausgeblasen. Der WW Wärmetauscher ist neu und der Wärmetauscher Heizseitig ist frei, wurde allerdings bei der letzte Wartung nicht gereinigt.
Was ich sonst noch an der Anlage gemacht habe.(heute):
Automatischen Entlüfter getauscht; Spule des Operator der Gasamatur durchgemessen, Wert 220 Ohm; evtl.Flammenstörung des GFA überprüft durch kurzschließen der Überwachungselektrode. Ergebniss: Zündtrafo zündet ca. 10 sec. lang und schaltet danach Gerät ab.
Überprüfung Abgassensoren: Positionen in Ordnung, Wert oben 650 Ohm unten 660 Ohm; NTC Vorlauffühler gegen Masse durchgemessen. Wert= 1495 Ohm,
Prüfung Zündtrafo, Hochspannungskabel und Zündelektroden: Elektroden i.O. Kabel ohne Beschädigung, Abstand der Elektroden ca. 10 mm über Brenner.
Was mir noch aufgefallen ist.
Ich habe nochmals überprüft ob das Vorrangumschaltventil richtig arbeitet. Ich habe die gleiche Anlage in meiner Wohnung und habe jetzt an beiden Anlagen einmal überprüft wie weit das Stellglied des Vorrangumschaltventiles ausfährt. Ich glaube an der Anlage um die es geht ist der Fahrweg etwas kürzer.( Vielleicht 1-2 mm)
Sollte doch aber kein Problem sein da ja der Mikroschalter frei wird.
Übrigens: Solltest du einen Fehler auf einer anderen Platine der Regelung vermuten, ich habe noch die anderen Platinen aus der Regelung aus einem Ersatzteilgerät welches ich mal geschenkt bekommen habe zum Ausschlachten. Für den Fall wäre es ja einen Versuch wert.
Ich müßte nur wissen welche Platine für den Fehler vielleicht verantwortlich wäre und welche es ist.