Mein Buderus Sb105 Olheizkessel 17 kw, fangt an bei 100%, und danach geht er auf 60% Stunden lang
Diskutiere Mein Buderus Sb105 Olheizkessel 17 kw, fangt an bei 100%, und danach geht er auf 60% Stunden lang im Buderus Forum im Bereich Heizungshersteller; Mein Buderus Sb105 Olheizkessel 17 kw, fangt an bei 100%an ( aufzuwärmen ), und danach geht er auf 60% ( Auf meinem Händy zeigt es: Actual...
Mein Buderus Sb105 Olheizkessel 17 kw, fangt an bei 100%an ( aufzuwärmen ), und danach geht er auf 60% ( Auf meinem Händy zeigt es: Actual Modulation 60% ) Stunden lang, der kann meine 5-6 Heizkorper nicht richtig aufheizen.
Wie kann ich einstellen das der Kessel bis 80 Grad mit 100% hochwärmt, und danach bei circa 48 Grad wieder einschaltett.
Modul RC310 habe ich . Kessel von 2019.
Könnte mir jemand bei der Einstellungen ein wenig Helfen ?
Du hast eine Ölbrennwertheizung.
Brennwert leben davon möglichst lange bei niedrigen Vorlauftemperaturen und möglichst niedriger Brennerleistung zu laufen.
Die Frage ist nicht wie warm werden die Heizkörper sondern wird der Raum warm genug.
Wenn die gewünschte Raumtemperatur erreicht wird kann man dir gratulieren das du offenbar ein gut laufende Heizung hast.
Wenn nicht die gewünschte Raumtemperatur erreicht wird, muss die Heizkurve angepasst werden.
Die Zeiten mit heißen Heizkörper sind mit dem Brennwertgerät vorbei.
Dreh mal die Heizkörper auf "5". Die brauchen Durchfluss.
Thema:
Mein Buderus Sb105 Olheizkessel 17 kw, fangt an bei 100%, und danach geht er auf 60% Stunden lang
Flammenabriss Buderus logano SB105: Hallo,
Ich habe das Problem, dass bei meiner Heizung Buderus Logano SB105 plus die Flamme abreißt, wenn diese länger als 2 - 3 Minuten brennen...
Buderus sb105-19 T mit s135: Hallo Forum
Ich hab mal eine Frage
Ich habe für meinen Vater eine Buderus SB105-19 T mit s135 gekauft benötige ich da noch eine zusätzliche Hk...
Buderus SB105 Verbrauch berechnen: Hallo Buderus Profis,
... ich selbt bin keiner - deshalb meine Frage mit der Bitte um Feedback. Wie kann ich den Verbrauch eines SB105-19...
Buderus SB105 Fehlercode 521: Hallo!
Mein Buderus Sb105 lief 5 Jahre ohne Probleme, in letzter Zeit (ca alle 2-3 Tage) kommt es aber immer wieder zu Brennerstörung "4U 521...
Buderus SB105 zeigt falsche Kesseltemperatur: Hallo und Moin, moin!
Ich bin zur Zeit am verzweifeln.
Meine Ölheizung Buderus SB105 zeigt ständig eine falsche Kesseltemperatur.
Angeblich...
-
Flammenabriss Buderus logano SB105: Hallo,
Ich habe das Problem, dass bei meiner Heizung Buderus Logano SB105 plus die Flamme abreißt, wenn diese länger als 2 - 3 Minuten brennen...
-
Buderus sb105-19 T mit s135: Hallo Forum
Ich hab mal eine Frage
Ich habe für meinen Vater eine Buderus SB105-19 T mit s135 gekauft benötige ich da noch eine zusätzliche Hk...
-
Buderus SB105 Verbrauch berechnen: Hallo Buderus Profis,
... ich selbt bin keiner - deshalb meine Frage mit der Bitte um Feedback. Wie kann ich den Verbrauch eines SB105-19...
-
Buderus SB105 Fehlercode 521: Hallo!
Mein Buderus Sb105 lief 5 Jahre ohne Probleme, in letzter Zeit (ca alle 2-3 Tage) kommt es aber immer wieder zu Brennerstörung "4U 521...
-
Buderus SB105 zeigt falsche Kesseltemperatur: Hallo und Moin, moin!
Ich bin zur Zeit am verzweifeln.
Meine Ölheizung Buderus SB105 zeigt ständig eine falsche Kesseltemperatur.
Angeblich...