Guten Tag
Ende 2018 habe ich meine alte Buderus Heizungsanlage nach ca. 30 Jahren störungsfreien Betrieb durch eine Buderus GB 192-50kW Ende 2018 ersetzt.
Von Anfang konnte ich Leistungsmängel beobachten. Die Anlage heizte nicht ordnungsgemäß.
Anfang 2021 wurde durch den Monteur der Firma Bosch/Buderus festgestellt, dass der Wärmetauscher defekt wäre und deshalb die Leistung nicht erbracht wird.
Nach der Auswertung der Wasserproben mit folgenden Werten, teilte mir Buderus mit , dass die Anlage über eine Enthärtungsanlage (Natriumionenaustauscher)
befüllt wurde. Dies wird durch die sehr niedrigen Erdalkalienwerte Calcium und Magnesium und dem relativ hohen Natrium- und pH-Wert im untersuchten Kesselwasser bestätigt.
o,12. Natrium 0,47 , Clorid 0,705Kesselwasser : Calcium 0,030; Magnesium 0,0082, Natrium 3,5 , Clorid 0,705 ph-Wert 9,4 , Füllwasser: Calcium 0,26, Magnesium
Deshalb wäre die Wasserbehandlungsart für den benannten Wärmeerzeuger mit Aluminium-Wärmetauscher nicht zugelassen . Hinweis auf Arbeitsblatt K 8.
An dieser Stelle muss ich feststellen, dass ich überhaupt keine Enthärtun gsanlage betreibe noch betrieben habe. Die alte Buderusanlage mit Gußkessel
ist ohne diese Fragestellung problemlos gelaufen.
Als Massnahme wird u. a empfohlen "Mit vollentsaztem Füll und Ergänzungswasser mit einer elektrischen Leitfähigkeit von max 10u/S cm zu befüllen.
Das verstehe ich dann überhaupt nicht mehr; mit Installation der neuen Heizung wurde zur Wasseraufbereitung mit VES Patrone vollentsalztes Wasser zum Geräteschutz Logafix VES Kit P2000 zum auffüllen mit vollentsalzten Wasser 2000ldH mitmontiert.-Wert nach mehrmonatigem Heizbetrieb prüfen
Alternativ wird empfohlen einen externen Wärmetauscher zu installieren . Ausserdem wird empfohlen den Vordruck und die Funtion der Druckhaltung jährlich zu prüfen
Den pH
Ich bin für jeden Hinweis und Rat dankbar. Wie soll ich mich verhalten. Sind die Vorschläge zielführend und beheben mein Problem?
Schon die Unterstellung von Buderus ,ich würde eine Enthärtungsanlage betreiben ist ja falsch.
Ende 2018 habe ich meine alte Buderus Heizungsanlage nach ca. 30 Jahren störungsfreien Betrieb durch eine Buderus GB 192-50kW Ende 2018 ersetzt.
Von Anfang konnte ich Leistungsmängel beobachten. Die Anlage heizte nicht ordnungsgemäß.
Anfang 2021 wurde durch den Monteur der Firma Bosch/Buderus festgestellt, dass der Wärmetauscher defekt wäre und deshalb die Leistung nicht erbracht wird.
Nach der Auswertung der Wasserproben mit folgenden Werten, teilte mir Buderus mit , dass die Anlage über eine Enthärtungsanlage (Natriumionenaustauscher)
befüllt wurde. Dies wird durch die sehr niedrigen Erdalkalienwerte Calcium und Magnesium und dem relativ hohen Natrium- und pH-Wert im untersuchten Kesselwasser bestätigt.
o,12. Natrium 0,47 , Clorid 0,705Kesselwasser : Calcium 0,030; Magnesium 0,0082, Natrium 3,5 , Clorid 0,705 ph-Wert 9,4 , Füllwasser: Calcium 0,26, Magnesium
Deshalb wäre die Wasserbehandlungsart für den benannten Wärmeerzeuger mit Aluminium-Wärmetauscher nicht zugelassen . Hinweis auf Arbeitsblatt K 8.
An dieser Stelle muss ich feststellen, dass ich überhaupt keine Enthärtun gsanlage betreibe noch betrieben habe. Die alte Buderusanlage mit Gußkessel
ist ohne diese Fragestellung problemlos gelaufen.
Als Massnahme wird u. a empfohlen "Mit vollentsaztem Füll und Ergänzungswasser mit einer elektrischen Leitfähigkeit von max 10u/S cm zu befüllen.
Das verstehe ich dann überhaupt nicht mehr; mit Installation der neuen Heizung wurde zur Wasseraufbereitung mit VES Patrone vollentsalztes Wasser zum Geräteschutz Logafix VES Kit P2000 zum auffüllen mit vollentsalzten Wasser 2000ldH mitmontiert.-Wert nach mehrmonatigem Heizbetrieb prüfen
Alternativ wird empfohlen einen externen Wärmetauscher zu installieren . Ausserdem wird empfohlen den Vordruck und die Funtion der Druckhaltung jährlich zu prüfen
Den pH
Ich bin für jeden Hinweis und Rat dankbar. Wie soll ich mich verhalten. Sind die Vorschläge zielführend und beheben mein Problem?
Schon die Unterstellung von Buderus ,ich würde eine Enthärtungsanlage betreiben ist ja falsch.