Bei diesen
Klöckner KL4 Ölbrenner, ein Elektrisches Problem schon geben.
Denn Sie haben dort nach ein Defekt die Zuleitung des Ölvorwärmer (Entfernt) und an dieser Stelle eine Kurzschluß Brücke Eingesetzt.
Aber nach dem, ist eine neue Anpassung der Verbrennung Werte mit ein passenden Abgas Messgerät Unbedingt mit noch Erforderlich.
Dann Ihre neue Meldung, das am Magnet Ventil Stecker von der Ölpumpe jetzt von Ihnen nur noch
eine Netzspannung von 54 Volt~ 50 Hz statt der Erforderlichen 230 Volt ~ 50 Hz beim Magnetventil mit Ankommen. Das kann mehrere Ursachen haben, denn Sie haben ja im Steuergerät (Stecksockel) dort etwas an der Anschluß Elektrik Geändert, da ja die Elektrische Ölvorwärmung dort Ausgefallen war..
Nun als nächstes, wäre zu Überprüfen, ob im des Ölbrenner Steuergerät Stecksockel sich nicht bei dieser Aktion, ein oder mehrere Kabel von der Neutral Leiter Klemme (ganz unten im Stecksockel) sich
dabei Gelöst haben. Weiter ist zu Überprüfen (bei dem Abgezogenen Steuergerät) mit ein Zweipoligen Stromprüfer (z. ein Duspol) ob an den Netzstrom Steck Klemmen (im Stecksockel) überhaupt eine Netzspannung Anliegt..
Diese Anschlußpunkte für die Netzstrom Messung sollte
eine Elektrisch Unterwiesende Person (mit dem kleinen Elektro Schein) dort nach den Angaben beim Steuergerät (unten) Ersichtlichen Anschlußplan auf die Richtigkeit hin mit Überprüfen.
Ist dort kein Fehler zu finden, nun dann bleibt dann nur noch
das Steuergerät eben mit über..
Wenn das so sein sollte, nun dann Wäre schon mit zu Überlegen.... denn wenn das Steuergerät ein Ausfall Defekt hat, sowie die dann noch die Defekte Düsenstock Ölvorwärmmung !!
Ob sich das ganze auf Grund des Gesamt Geräte Alter, Überhaupt noch Wirtschaftlich ist, eine auf Reparatur noch dabei Auszuführen. Hier wäre das Gespräch mit Ihren Heizung Fachbetrieb
doch die beste Lösung.
Denn Vielleicht hat dieser noch ein gut Erhaltenen Ersatz Ölbrenner, aus einer Voraus gegangenden Heizung Sanierung, als Not Ölbrenner mit auf sein Lager liegen. Aber alles weitere sollten Sie dann schon, mit Ihren Heizung Fachbetrieb..... Erstmal nach dem Überprüfen und weiter mit Abkllären. Denn....