Hallo Leutz.
Vielleicht könnt ihr mir weiter helfen.
Vor 3 Jahren Etwa habe ich eine VaillantGasTherme über eine Firma eingebaut bekommen.
Ich habe den Rest gemacht. Also HK`s und verohrung zu diesen.
Jedoch habe ich mich damals nicht mit der Materie auseinandergesetzt da ich am Umbau vom Haus war.
Nun hat die Firma keinen einzigen Ausgleichsbehälter rein gebaut.
Da mein System über Nacht auf 10 Bar stieg ( Frischwasser zuleitung)
Habe ich das 10 Bar Notventil gegen ein 4 Bar gewechselt.
Jetzt will ich alles mal machen. Dabei ein Trinkwasserausdehnungsbehälter Installieren. 12 Liter 10 Bar direkt vor dem Eingang in den Speicher. Hier gibt es ja, sowie ich jetzt gegoogelt habe, nicht viel zu beachten. Außßer dass dieser Trinkwasser Komform sein muss.
Jetzt möchte ich aber mal an die Probleme der Heizung.
Denn da sind mehrere Baustellen. (Thermostat zeigt falsche Temperatur) und Schwankender Druck
Also Druck ist eingestellt auf 1,6. Wobei wenn die Pumpe nicht läuft nur 1,2 dann mal wieder 1,5 und ab und an 1,7.
Deswegen denke ich, muss ich dort auch einen MAG einbauen. Hätte jetzt einen 35 Liter ausgesucht den ich am Boden stelle.
Eins mit P0 1,5 Bar dann 3 Bar (denke max Druck)
Jetzt meine Fragen.
Den kann ich dann mit einem ganz normalen T-Stück anschliesen in die Rückleitung?
Ist es egal wo in die Rückleitung?
Müssen da noch irgendwelche anderen Stücke verpflichten ran ( Manometer, absperrhahn usw?)
Jetzt habe ich viel gelesen über den Druck aber sicher bin ich mir nicht.
Aber wenn ich jetzt 1,5 Bar auf meinem System habe, wieviel benötige ich dann auf dem Kessel.
Ich würde jetzt sagen 1,8 die ich dann mit Stickstoff hochpumpe?!
Daten zur Heizung:
Vaillant ecoTEC plus Glaub 17 Kw rum
300 Liter Speicher
Kein Solar
Heizkörper insgesamt: Müsste nochmal genau schauen aber nicht mehr als 8 KW
Höchste Stelle bzw. HK Etwa 8 Meter
Edit: Firma ist pleite
Für Antworten wäre ich Dankbar.
Grüße
Vielleicht könnt ihr mir weiter helfen.
Vor 3 Jahren Etwa habe ich eine VaillantGasTherme über eine Firma eingebaut bekommen.
Ich habe den Rest gemacht. Also HK`s und verohrung zu diesen.
Jedoch habe ich mich damals nicht mit der Materie auseinandergesetzt da ich am Umbau vom Haus war.
Nun hat die Firma keinen einzigen Ausgleichsbehälter rein gebaut.
Da mein System über Nacht auf 10 Bar stieg ( Frischwasser zuleitung)
Habe ich das 10 Bar Notventil gegen ein 4 Bar gewechselt.
Jetzt will ich alles mal machen. Dabei ein Trinkwasserausdehnungsbehälter Installieren. 12 Liter 10 Bar direkt vor dem Eingang in den Speicher. Hier gibt es ja, sowie ich jetzt gegoogelt habe, nicht viel zu beachten. Außßer dass dieser Trinkwasser Komform sein muss.
Jetzt möchte ich aber mal an die Probleme der Heizung.
Denn da sind mehrere Baustellen. (Thermostat zeigt falsche Temperatur) und Schwankender Druck
Also Druck ist eingestellt auf 1,6. Wobei wenn die Pumpe nicht läuft nur 1,2 dann mal wieder 1,5 und ab und an 1,7.
Deswegen denke ich, muss ich dort auch einen MAG einbauen. Hätte jetzt einen 35 Liter ausgesucht den ich am Boden stelle.
Eins mit P0 1,5 Bar dann 3 Bar (denke max Druck)
Jetzt meine Fragen.
Den kann ich dann mit einem ganz normalen T-Stück anschliesen in die Rückleitung?
Ist es egal wo in die Rückleitung?
Müssen da noch irgendwelche anderen Stücke verpflichten ran ( Manometer, absperrhahn usw?)
Jetzt habe ich viel gelesen über den Druck aber sicher bin ich mir nicht.
Aber wenn ich jetzt 1,5 Bar auf meinem System habe, wieviel benötige ich dann auf dem Kessel.
Ich würde jetzt sagen 1,8 die ich dann mit Stickstoff hochpumpe?!
Daten zur Heizung:
Vaillant ecoTEC plus Glaub 17 Kw rum
300 Liter Speicher
Kein Solar
Heizkörper insgesamt: Müsste nochmal genau schauen aber nicht mehr als 8 KW
Höchste Stelle bzw. HK Etwa 8 Meter
Edit: Firma ist pleite
Für Antworten wäre ich Dankbar.
Grüße