LWWP - Stromverbrauch zu hoch?

Diskutiere LWWP - Stromverbrauch zu hoch? im Wärmepumpe, Gebäudekühlung Forum im Bereich Regelungstechnik / Erneuerbare Energien; Hallo zusammen, leider bin ich durch die Suchfunktion nicht fündig geworden. Ich beschäftige mich seit einiger Zeit mit dem Verbrauch meiner...

Jfkjo

Threadstarter
Mitglied seit
27.12.2018
Beiträge
16
Hallo zusammen,

leider bin ich durch die Suchfunktion nicht fündig geworden.
Ich beschäftige mich seit einiger Zeit mit dem Verbrauch meiner Heizung.

Randdaten:
Haus: EFH KFW55 (ca.166m2) + Einliegerwohnung (45m2)
Erzeugung: Heizung + WW (Fussbodenheizung)
Heizgerät: Buderus Logatherm WLW196-8i 8R (10,5kW) ; WW-Speicher 220 L

Personen: 3 Erw. + 1 Kind

Betrieb 24/7, da ich Nachtabsenkung deaktiviert habe (Meiner Meinung nach Energiebedarf höher)

Jahresverbauch lag 2020/2021 bei rund 5000Kwh Strom

Nun meine Frage, ist der Verbrauch enorm hoch, liegt er im Mittel?

Vielen Dank und Grüße
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.320
5000 KW x JAZ (geschätzt 3,8) macht 19000 KWH Energiebedarf .... macht ~90 KWH/m² p.a ......... Das ist ziemlich weit weg von KFW 55

Neubau?
 

Jfkjo

Threadstarter
Mitglied seit
27.12.2018
Beiträge
16
Ja, Neubau (2018)
Holzständer Bauweise (SchwörerHaus)
 
Andreas1956

Andreas1956

Experte
Mitglied seit
18.11.2018
Beiträge
4.332
Wir sollten nicht vergessen, den Standort des Hauses zu berücksichtigen. Im Kraichgau muß man weniger heizen als in der Uckermark, das freistehende Haus auf dem Berg braucht mehr Heizung als das geschützt in einer Siedlung stehende.
 

Jfkjo

Threadstarter
Mitglied seit
27.12.2018
Beiträge
16
Haus ist am Ortsrand mit vermehrten kalten Ostwind.
Standort ist Oberschwaben.

Grüße
 

KarlZei

Experte
Mitglied seit
04.11.2018
Beiträge
6.098
5000 KW x JAZ (geschätzt 3,8) macht 19000 KWH Energiebedarf .... macht ~90 KWH/m² p.a ......... Das ist ziemlich weit weg von KFW 55
Diese Rechnung / Bewertung macht keinen wirklichen Sinn. Unter anderem ist hier die Primärenergie relevant. Es muss also auch der passende Primärenergiefaktor berücksichtigt werden. Dann ist sicherlich auch interessant, wie die Aufteilung Heizen / Warmwasser ist.
@Jfkjo
Was wurde denn zum Haus berechnet? Hast Du Angaben zur Effizienz der Wärmepumpe (JAZ)? Wärmemengenzähler?
 

Seppionfire

Fachmann
Mitglied seit
11.10.2018
Beiträge
1.716
Servus,

was berechnet ist, ist völlig wurscht.

Wenn die Berechnung bei 19°RT bei -10AT erfolgt, aber die Dame des Hauses bei 26° im Schlüppi durchs Wohnzimmer turnt ist automatisch die Wärmepumpe schuld, Punkt. Aus.

VG
 

KarlZei

Experte
Mitglied seit
04.11.2018
Beiträge
6.098
Und die Antwort auf die Frage des OP lautet jetzt wie?
 

Seppionfire

Fachmann
Mitglied seit
11.10.2018
Beiträge
1.716
Servus,

"die" Antwort gibt es nicht - aber viel Spass beim suchen nach der letzten kw/h die, die "Anlage" angeblich zu viel verbraucht.

VG

Vergessen .. Kollege sagt immer, mindestens das was du an Strom für den "normalen" Bertieb des Hauses brauchst kannst on Top für die WP nochmal nehmen, dann passt das ganz gut.
 

Jfkjo

Threadstarter
Mitglied seit
27.12.2018
Beiträge
16
Hallo,
@KarlZei: hier ein Screenshoot aus dem Buderus Control Center
2021_11_30.JPG
 

KarlZei

Experte
Mitglied seit
04.11.2018
Beiträge
6.098
hier ein Screenshoot aus dem Buderus Control Center
Das ist nicht wirklich prickelnd. Du wohnst zwar in einer recht kalten Gegend und ich weiß nicht, wie genau die Buderus-Steuerung da rechnet. Aber bei einem recht jungen KfW 55-Neubau mit FBH würde ich eine Arbeitszahl Heizung von >>4,0 erwarten.
 

Jfkjo

Threadstarter
Mitglied seit
27.12.2018
Beiträge
16
Hallo KarlZei,
vielen Dank für die Rückmeldung.
Das haben mir schon fast gedacht, dass die Anlage nicht gut läuft.
 

Jfkjo

Threadstarter
Mitglied seit
27.12.2018
Beiträge
16
Hallo Hausdoc,

die Anlage ging im ca. September 2018 in Betrieb.
Ich möchte an dieser Stelle keinesfalls meckern, aber mir kommt es ähnlich wie Karlzei vor, daher meine Aussage.
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.320
die Anlage ging im ca. September 2018 in Betrieb.
Also knapp über 3 Jahre bei 10000 Verdichterstunden

Wenn ein Verdichter über 2200 h /Jahr läuft , ist die Anlage zu klein.

Bei dir liegt das 1/3 darüber.

Du solltest an dieser Stelle schriftlich dem Hausverkäufer eine Mängelanzeige schicken, in der vermerkt ist, daß das Gebäude weder KfW 55 ist, noch die Heizanlage für den jetzigen Dämmzustand ausreichend ist.

Wär das Gebäude nach Kfw 55 gedämmt, kämst du nämlich ggf mit diesen 2000h/jahr aus.

Je nach dem wie die Reaktion den Hausanbieters ist brauchst du dann ggf juristische Unterstützung ( Vertragsrecht!)

PS: Statistisch gesehen hat deine Anlage mit knapp 11000 h bereits 2/3 seiner Lebenszeit erreicht
 

Jfkjo

Threadstarter
Mitglied seit
27.12.2018
Beiträge
16
Hallo Hausdoc,

vielen Dank für die ehrliche Antwort.
Gibt hier noch zu beachten ob es sich um Inverter WP oder einer modulierenden WP handelt?

Bei den Invertierenden WPs werden meines Wissens auch schon niedrige Laufleistungen, zb. 25-30% als Betriebsstunden mitgezählt und in ihrem Regelbereich betrieben.

Grüße
 

Jfkjo

Threadstarter
Mitglied seit
27.12.2018
Beiträge
16
Hallo Hausdoc,
auf die schnelle weis ich leider nicht wo ich diese Info auslesen kann.
Lediglich die Leistung die bisher abgeben wurden 603kw.

Grüße
 

KarlZei

Experte
Mitglied seit
04.11.2018
Beiträge
6.098
Wenn ein Verdichter über 2200 h /Jahr läuft , ist die Anlage zu klein.
Das trifft nicht auf modulierende WP wie in diesem Fall zu. Die dürfen deutlich länger laufen, was anzeigt, dass sie vernünftig arbeiten. Eine Aussage über die korrekte Dimensionierung ist damit nicht mehr möglich. Die Korrelation mit den Starts könnte vielleicht eine grobe Abschätzung dazu ermöglichen. Eher lässt die Laufzeit Rückschlüsse darüber zu, wie der Betreiber und in welcher Region er heizt. Es ist eine eher kalte Gegend.
Der Rückschluss auf bzw. Vergleich mit einem KfW-Standard ist per se unsinnig.
Wär das Gebäude nach Kfw 55 gedämmt, kämst du nämlich ggf mit diesen 2000h/jahr aus.
Genauso falsch wie Deine 'Schätzung', dass es kein KfW 55-Haus ist.
Ein KfW 55-Haus durfte zu der Zeit einen Primärenergiebedarf von 40kWh/(a * m²) haben. Das ergibt alles grob überschlagen bei seinem Haus einen erlaubten Primärenergiebedarf von knapp 9.000kWh für Heizung und Warmwasser. Sein gemittelter (quasi) Endenergiebedarf liegt bei etwas über 5.000kWh. Rechnet man einen Primärenergiefaktor für Strom von 1,8 darauf, liegt er mit seinem Verbrauch recht gut im Bereich des zulässigen Primärenergiebedarfs. Damit wären die KfW 55-Forderungen erfüllt. Abweichungen in beide Richtungen durch das Nutzerverhalten sind natürlich möglich und haben zunächst nichts damit zu tun, ob das Haus den Standard einhält oder nicht.
PS: Statistisch gesehen hat deine Anlage mit knapp 11000 h bereits 2/3 seiner Lebenszeit erreicht
Das wären ca. 16.000 Stunden. Die Hersteller geben aber wesentlich höhere Laufzeiten an und viele garantieren auch dafür. Nach diesen Zahlen hat er erst ca. 1/5 der Lebenserwartung 'verbraucht' und wird somit in den Bereich der üblichen Lebensdauer von LWWP kommen (+/- 15 Jahre).
Es existiert darüber hinaus keine belastbare Statistik über die tatsächlich im Schnitt von allen LWWP erreichten Laufzeiten. Deine angebliche Statistik ist ohne irgendwelche Nachweise, detaillierte Informationen dazu, etc. völlig unbrauchbar.
 

KarlZei

Experte
Mitglied seit
04.11.2018
Beiträge
6.098
Das haben mir schon fast gedacht, dass die Anlage nicht gut läuft.
Hast Du schon Versuche unternommen, das zu verbessern? Heizkurve, hydraulischer Abgleich und Konsorten?
In Deinem Screenshot fallen mir das hohe Raumtemperatur-Soll und die (deswegen) recht hohe Vorlauftemperatur auf. Ich weiß natürlich nicht, wie kalt es zu dem Zeitpunkt bei Euch draußen war. Aber in meinem energetisch sicher schlechteren Haus aus 1994 reicht das Vorlauf-Soll für die Normaußentemperatur (-10°C).
 
Thema:

LWWP - Stromverbrauch zu hoch?

LWWP - Stromverbrauch zu hoch? - Ähnliche Themen

  • Erfahrungsbericht VL-Optimierung 2(Rexola biferal) nach Heizkreisverteileraustausch; Dimensionierung LWWP?

    Erfahrungsbericht VL-Optimierung 2(Rexola biferal) nach Heizkreisverteileraustausch; Dimensionierung LWWP?: Hallo Experten, in dem u. a. Thread habe ich davon berichtet, dass ich mit meinem Rexola biferal RV18 bei meiner Heizungsoptimierung 2022/2023...
  • Pelletheizung um LWWP zum Heizen und Kühlen erweitern

    Pelletheizung um LWWP zum Heizen und Kühlen erweitern: Hallo, ich möchte eine bestehende Heizungsanlage mit einem Pelletkessel gerne wie nachfolgend gezeigt um eine LWWP erweitern, um damit Heizen und...
  • Pufferspeicher für LWWP

    Pufferspeicher für LWWP: Hallo zusammen, ich habe eine Frage zur Pufferdimensionierung der Heizung, welche sich auf meinen Thread Vaillant vs Buderus bezieht. Wie viel...
  • LWWP Verdampfer Abtauen in den Heizpausen , wer hat hierzu einen Bausatz oder Anleitung zur Verfügung

    LWWP Verdampfer Abtauen in den Heizpausen , wer hat hierzu einen Bausatz oder Anleitung zur Verfügung: ich beschäftige mich schon sehr lange mit dieser Fragestellung, jedoch selbst auf keine sichere Funktionierende Praktikable Lösung gekommen...
  • Hydraulikplan - Diskussion zur Umsetzung - Brennwerttherme + LWWP bivalent

    Hydraulikplan - Diskussion zur Umsetzung - Brennwerttherme + LWWP bivalent: Hallo zusammen, ich wollte einmal kurz mit euch einen Hydraulikplan diskutieren. Aktuell existiert bereits eine Brennwerttherme + LWWP im...
  • Ähnliche Themen

    Oben