gerty198
Threadstarter
- Mitglied seit
- 08.01.2015
- Beiträge
- 159
Hallo zusammen.
Ich hab mal wieder ein Problem mit meiner Heizungsanlage; genauer gesagt ist mal wieder Luft im Speicherladekreislauf für den Warmwasserspeicher. Im Heizungskreislauf scheint alles ok. Wenn die Pumpe läuft und der Speicher geladen wird, kann man das gluckern in der Rücklaufleitung hören.
Die Vorlaufleitung, wo der Entlüfter drin sitzt (siehe Bild, wo die graue Ummantellung mit den 2 schwarzen Streifen drum ist) ist ruhig, da hört man nichts.
(Wir haben bereits früher dieses Problem gehabt, worauf hin mir hier im Forum empfohlen wurde, einen manuellen Entlüfter gegen einen Automatik-Entlüfter mit einem ca. 10 cm langen Rohrstück zu ersetzen, was auch umgesetzt wurde. Damals gab sich das Problem zunächst, nun ist es leider wieder da.
An den Heizkörperentlüftungspunkten kommt keine Luft raus.
Zur Druckhaltung: Der Systemdruck liegt bei 1,3 Bar, das MAG hat 0,8 Bar im Wasserdrucklosen Zustand ( höchster Punkt im Rohrsystem ca. 5m)
Zur Anlage:
Buderus Gb172 14 mit Logalux SM300/5 Speicher (mit Solarunterstützung für Warmwasser)
Buderus Heizkörper im Ober und Untergeschoss
Umschaltung zwischen Speicherladung oder Heizkreislauferwärmung per Geräteinternem 3 Wege Ventil.
Wo ist hier der Wurm drin?
Ich hab mal wieder ein Problem mit meiner Heizungsanlage; genauer gesagt ist mal wieder Luft im Speicherladekreislauf für den Warmwasserspeicher. Im Heizungskreislauf scheint alles ok. Wenn die Pumpe läuft und der Speicher geladen wird, kann man das gluckern in der Rücklaufleitung hören.
Die Vorlaufleitung, wo der Entlüfter drin sitzt (siehe Bild, wo die graue Ummantellung mit den 2 schwarzen Streifen drum ist) ist ruhig, da hört man nichts.
(Wir haben bereits früher dieses Problem gehabt, worauf hin mir hier im Forum empfohlen wurde, einen manuellen Entlüfter gegen einen Automatik-Entlüfter mit einem ca. 10 cm langen Rohrstück zu ersetzen, was auch umgesetzt wurde. Damals gab sich das Problem zunächst, nun ist es leider wieder da.
An den Heizkörperentlüftungspunkten kommt keine Luft raus.
Zur Druckhaltung: Der Systemdruck liegt bei 1,3 Bar, das MAG hat 0,8 Bar im Wasserdrucklosen Zustand ( höchster Punkt im Rohrsystem ca. 5m)
Zur Anlage:
Buderus Gb172 14 mit Logalux SM300/5 Speicher (mit Solarunterstützung für Warmwasser)
Buderus Heizkörper im Ober und Untergeschoss
Umschaltung zwischen Speicherladung oder Heizkreislauferwärmung per Geräteinternem 3 Wege Ventil.
Wo ist hier der Wurm drin?
Anhänge
-
367,8 KB Aufrufe: 2.076