Diskutiere Luft im kleinen Heizkreis nach Boilertausch im Vaillant Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo und guten Abend zusammen, ich habe ein Problem mit Luft im kleinen Heizkreis der VC 206 EU HL nach dem Boliertausch. Eigendlich müsste ja...

Heinzl

Threadstarter
Mitglied seit
12.02.2011
Beiträge
6
Hallo und guten Abend zusammen,

ich habe ein Problem mit Luft im kleinen Heizkreis der VC 206 EU HL nach dem Boliertausch. Eigendlich müsste ja die Selbstentlüftung das übrige tun oder kann man auch manuell nachhelfen. Hat jemand eine Idee wie ich die Luft da raus kriege?

Vorab Dankeschön

Gruß Heinzl
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
33.280
Ist in der Boilerladeleitung kein Automatikentlüfter???
 

Heinzl

Threadstarter
Mitglied seit
12.02.2011
Beiträge
6
Hallo Hausdoc,
vielen für Deine Antwort.
Nein es nur die G 3/4" Anschlüsse am Boiler. Es leuchtet mir ein, dass wenn ein geschlossenes System mit Druck und Wasser beaufschlagt die Luft die vorher drin war oder Ist nicht so ohne weiteres entfleuchen kann. Ich denke, dass naturgemäß die Luft nach oben steigt :eek:) da ich einen Untestellboiler habe wird daher die Luft in der VC 206 sein.
LG Heinzl
 

Heinzl

Threadstarter
Mitglied seit
12.02.2011
Beiträge
6
Es ist ein Stylboiler SWT 120 da ist leider keiner dran, der vormalige Boiler von Vaillant verfügte auch nicht über einen Entlüfter. In der Vc 206 ist an der Pumpe ein Entlüfter vorhanden er wurde vor ein paar Tagen erneuert. Dort befindet sich eine Ms-Kappe drauf die festverschraubt ist und auf ihr sitz ein Kunststoffkappe welche lose also mit 2 Fingern leicht drehbar ist.
LG Heinzl
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
33.280
Gib mal etwas Geschirrspülmittel in den Füllschlauch - etwa ein Schnapsglas voll und spül das in die Anlage....
Die Oberflächenspannung sinkt und die Luft geht schneller raus.
 

Heinzl

Threadstarter
Mitglied seit
12.02.2011
Beiträge
6
In welchem Füllschlauch,wo sitz der denn?
LG Heinzl
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
33.280
Mit was füllst du denn das Wasserr auf??
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
33.280
Mit was füllst du denn das Wasser auf??
 

Heinzl

Threadstarter
Mitglied seit
12.02.2011
Beiträge
6
Hmm ja, ich hätte mal ein bischen überlegen sollen... :eek:)
Das heist also in den Heizkreislauf das Spülmittel mit reingeben. Wobei die Heizkörper keine Geräusche machen und auch gleichmäßig warm sind.
LG Heinzl
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
33.280
Das macht nichts - dieses Wasser landet irgedwann im Speicher
 

Heinzl

Threadstarter
Mitglied seit
12.02.2011
Beiträge
6
Ja gut mache ich, achso ein Schnapsglas 4cl oder 2cl :eek:)
 
Thema:

Luft im kleinen Heizkreis nach Boilertausch

Luft im kleinen Heizkreis nach Boilertausch - Ähnliche Themen

  • Luft-Wasser-Wärmepumpe bei "warmen" Temperaturen - Heizgrenze

    Luft-Wasser-Wärmepumpe bei "warmen" Temperaturen - Heizgrenze: Hi, beim Auslegen einer Wärmepumpe muss man die WP irgendwie zwischen NAT (Normaussentemperatur) und Heizgrenze "einpassen". In der Realität hat...
  • Luft-Wärmepumpe WLW 166 mit welchem Warmwasserspeicher?

    Luft-Wärmepumpe WLW 166 mit welchem Warmwasserspeicher?: Hallo, aufgrund eines defektes unserer alten Brennwerttherme die zu einem Totalschaden an unserer Heizung geführt hat musste ich mich kurzfristig...
  • Luft in der Anlage aber kein Druckverlust

    Luft in der Anlage aber kein Druckverlust: Hallo, ich habe ein seltsames Problem. Die Gastherme (Wolf CGU-2k-18) hat immer wieder Luft im System, deutlich hörbar die in die vier Heizkörper...
  • WOLF COB 2 15KW braucht Luft

    WOLF COB 2 15KW braucht Luft: Guten Abend. Mein im September 2022 neu installierter Ölbrenner lief für einige Wochen recht gut. Die Anlage wurde anstandslos vom...
  • Alternative Luft/Wasser-Wärmepumpe zu Weishaupt WBB 12-A RMD-AI?

    Alternative Luft/Wasser-Wärmepumpe zu Weishaupt WBB 12-A RMD-AI?: Wir suchen eine alternative Luft/Wasser-Wärmepumpe zu Weishaupt WBB 12-A RMD-AI. Welcher Hersteller und Modell sind hierzu vergleichbar? Wir...
  • Ähnliche Themen

    Oben