Das war natürlich die beste Gelegenheit die Hähne zu tauschen ;-)Ja, leider! Weil sich die Absperrventile am Kugelhahn nach 20 Jahren nicht mehr drehen ließen.
Das war natürlich die beste Gelegenheit die Hähne zu tauschen ;-)Ja, leider! Weil sich die Absperrventile am Kugelhahn nach 20 Jahren nicht mehr drehen ließen.
Wurde gemacht, der Kugelhahn wurde komplett erneuert weil auch das Rückschlagventil im Vorlauf sich festgesetzt hatte.Das war natürlich die beste Gelegenheit die Hähne zu tauschen ;-)
Ausdehnungsgefäß funktionsuntüchtig und/oder falscher VordruckDie oberste Wohnung hat immer sehr viel Luft in der Heizung
Totaler Unsinn!sollte monatlich entlüftet werden
Nicht der Metallbehälter des ADG und sein Aussehen ist entscheidend, sondern der Zustand der darin enthaltenen Gummiblase (Membran) und der richtige Vordruck. Das Gummimaterial unterliegt einer Alterung, diese verläuft sogar noch schneller, wenn anstatt Stickstoff einfach Luft eingepumpt wurde. Zunächst würde ich aber den Vordruck des ADG überprüfen lassen. Erneuert müßte das Gefäß dann werden, wenn es den Vordruck nicht mehr halten kann, also die Membran defekt ist. Das kann man nach 20 Jahren weder ausschließen, noch allein aus dem bloßen Alter herleiten, daß es erneuert werden müsse.Unser Ausdehnungsgefäß ist von 1999 und somit 20 Jahre alt. Es sieht aus wie neu! Wann muss es erneuert werden? Kann es sein, dass es bereits defekt ist (weshalb wir 4 Tage nach dem Entlüften bereits wieder Gluckergeräusche haben)? Oder liegt das am neuen Heizungswasser (Leitungswasser)?
Aufgepumpt wurde mit einer Fahrradluftpumpe. Wie kann man mit Stickstoff aufpumpen?
Die Faustformeln sind nicht durchgängig anwendbar. Am Ende der Berechnung muss sichergestellt sein, dass der Fülldruck nennenswert über dem minimalen Betriebsdruck des Heizgerätes liegt. Unter 0,8 Bar Vordruck würde ich nicht gehen; Hersteller wie Reflex empfehlen sogar 1 Bar.Bei ca. 4 Metern Anlagenhöhe (EG + OG) sollten es eigentlich 0,6 bar sein.
Sofern die Autoreifen nicht schon vorher abgefahren sind und deshalb erneuert werden, wird wegen der Alterung des Reifens nach vier bis fünf Jahren unabhängig vom Restprofil ein Austausch empfohlen. Würde man in solchen Abständen das MAG erneuern, stellte sich die Frage nach ungünstigen Einflüssen des Sauerstoffs sicherlich nicht. Nach meiner Kenntnis werden ADG ab Werk mit reiner Stickstoffvorbefüllung ausgeliefert, es ist nicht ersichtlich warum die Hersteller sich nicht der billigeren Druckluft zur Befüllung bedienen, wenn das technisch keinen Unterschied bedeuten würde. Schließlich wird heutzutage doch sonst an jedem Cent Produktionskosten gespart.Nun wieviele Autoreifen altern vorzeitig weil diese mit normaler Luft befüllt ist.
Die Wirksamkeit der Befüllung mit reinen Stickstoff ist nicht nachgewiesen.
So, am 22.10.2020 wurde das 1999er Ausdehnungsgefäß (35 Liter) erneuert. Am Abend des selben Tages wurden die 14 Heizkörper im Erdgeschoss und Obergeschoss von mir allesamt gemäß Entlüftungsprotokoll entlüftet inkl. mehrmaligen Nachfüllens des Heizungswassers (selbstverständlich immer mit zuvor entlüftetem Gartenschlauch). Nun ist schon Tag 13 und es herrscht noch immer absolute Ruhe! Folglich war wohl die Gummi-Membrane des Ausdehnungsgefäßes nach 21 Jahren total porös!? Das neue ADG ist laut herstellerseitigem Aufkleber 2019 hergestellt worden. Der SHK-Anlagenmechaniker sagte übrigens, dass die Erneuerung des Ausdehnungsgefäßes nicht nötig gewesen wäre. Das ADG seiner Heizungsanlage sei bereits 23 Jahre alt.Bei meinen Eltern war erst nach 1 Jahr ruhe.
Ebenso wäre wohl ein Montagefehler möglich (vor allem treten diese auf, wenn man von der "Elite" umgeben ist):Ausdehnungsgefäß funktionsuntüchtig und/oder falscher Vordruck
Dann gehe doch runter, von dem Schlauch. xDHallo!? Ist hier bitte eine Antwort möglich? Ich stehe auf dem Schlauch!
Ganz einfach: Einmal im Pott enthaltenes Heizungswasser fließt nur bis maximal auf Höhe des Anschlußrohres ab, was vor allem dann Freude aufkommen läßt, wenn die Membran in einigen Jahren kaputtgeht und man das ADG demontieren muß. Faktisch wird das variabel nutzbare Volumen des ADG durch diese dämliche Anbringung verkleinert, das ist aber nicht in Ordnung.Fragestellung 1: auf das Ausdehnungsefäß wirkende Gravitation mit 90 Winkelgrad Missweisung, Konsequenzen in der Praxis
Mit 2 Schrauben.Fragestellung 2: Befestigung des ADG an der Wand mit 2 oder 3 Schrauben!?
Bitte keine Beleidigungen, also pass' auf was du hier schreibst! Die ursprüngliche (dämliche?) Anbringung im Jahr 1999 hat ein seit dem Jahr 2001 für Heizölverbraucheranlagen WHG-zertifizierter Fachbetrieb durchgeführt. Die Erneuerung des maximal 35 Liter fassenden ADG am 22.10.2020 hat ebenfalls ein Fachbetrieb durchgeführt. Zwar ohne WHG-Zertifikat, aber ein Fachbetrieb halt. Also alles umfassend geschulte Leute mit Stundenlöhnen zwischen 66,- und 99,- EUR zzgl. MwSt. Naja, der 2. Fachbetrieb hat die Fehlmontage des 1. Fachbetriebes einfach übernommen. Grundlagen-Fehler schleifen sich durch von Alpha bis Omega. Die Kalkulation unseres 35 Liter ADG ist wie folgt:Dann gehe doch runter, von dem Schlauch. xD
Ganz einfach: Einmal im Pott enthaltenes Heizungswasser fließt nur bis maximal auf Höhe des Anschlußrohres ab, was vor allem dann Freude aufkommen läßt, wenn die Membran in einigen Jahren kaputtgeht und man das ADG demontieren muß. Faktisch wird das variabel nutzbare Volumen des ADG durch diese dämliche Anbringung verkleinert, das ist aber nicht in Ordnung.
Mit 2 Schrauben.