Hallo zusammen,
unsere Sieger Tornado TG Ölheizung geht im Moment mindestens einmal am Tag auf Störung.
Der Heizungsbauer hat die Brennerdüse und den Filter getauscht.
Früher war ein gekapselter Schraubfilter wie bei einigen PKWs verbaut. Da der Heizungsbauer diesen nicht hatte wurde ein Filter mit Schauglas verbaut.
Schaltet die Heizung ein wird der Filter bis zu einem drittel leer gesaugt.
Schliese ich das Niederschraubventil am Eingang des Filters bei vollem Filter baut die Pumpe einen sauberen Unterdruck auf aber erst wird das Schauglas fast leer gesaut.
Für mich sieht es daher so aus als ob irgendwo am Filter/Filtergahäuse Luft gezogen wird da ohne luft der Filter nicht leer gesaugt werden kann.
Was meint ihr dazu, kann das die Ursache des Fehlers sein oder suche ich an der falschen Stelle?
Danke