Atmos-Problem
Threadstarter
- Mitglied seit
- 17.12.2021
- Beiträge
- 6
Hallo zusammen!
Ich habe ein Problem mit meiner Heizungsanlage (Neuinstallation) und bin mit meinem Latein am Ende.
Skizze des Schemas (aktualisiert 10:16):
Laddomat 21-100 mit 78°C Thermostateinsatz
Kesseltemp. ca 82-83°C
Problem:
-Puffer, je 800L werden nicht wirklich warm (~#1 ca 50°C, #2 ca 40°C, #3 20°C)
-der Rücklauf wird heiß, sobald die WW Pumpe (P3 läuft und der WW Speicher Temperatur hat
Kann es sein dass durch die jetzige Einbindung ein "Unterdruck" in Puffer 1 ensteht, sobald P2 und P3 laufen?
Fehlen noch Angaben?
Danke schon mal im Voraus!
Gruß AP
Ich habe ein Problem mit meiner Heizungsanlage (Neuinstallation) und bin mit meinem Latein am Ende.
Skizze des Schemas (aktualisiert 10:16):
Laddomat 21-100 mit 78°C Thermostateinsatz
Kesseltemp. ca 82-83°C
Problem:
-Puffer, je 800L werden nicht wirklich warm (~#1 ca 50°C, #2 ca 40°C, #3 20°C)
-der Rücklauf wird heiß, sobald die WW Pumpe (P3 läuft und der WW Speicher Temperatur hat
Kann es sein dass durch die jetzige Einbindung ein "Unterdruck" in Puffer 1 ensteht, sobald P2 und P3 laufen?
Fehlen noch Angaben?
Danke schon mal im Voraus!
Gruß AP
Zuletzt bearbeitet: