Ich möchte mich zunächst vorstellen – bin 63 Jahre alt und habe mir vor 3 Jahren meinen Traum erfüllt indem ich ein Anwesen im Außenbereich ersteigert habe, um hier mit Familie und unseren Tieren (Pferde, Hunde, Katzen. …) zu leben.
Das Anwesen wurde nunmehr zwei Jahre lang (hat ein Jahr gedauert in den Besitz der Immobilie zu kommen) modernisiert – jede freie Minute investiert.
Ein Bekannter, gelernter Heizungsbauer (jetzt aber als Versicherungsvertreter tätig), hat sich angeboten, die neue Heizung zu installieren, nachdem ich die Fußbodenheizung (Selfio) installiert hatte. Er hat die Wärmeberechnung gemacht und gesagt, was ich kaufen sollte. 30 KW-Heizung und auf jeden Fall mit Mischer.
Hatte mich dann zum Jahresende (noch 16% MwSt.) für die Kombination Buderus Logaplua Ölbrennwertkessel, Paket K31, GB 125-30, RC310, LT200, Mischerkreis HSM 25/6Eplus , Hocheffizienz-Speicherladepumpe entschieden und nach Absprache mit meinem Bekannten bestellt und gekauft.
Er hat die Anlage vor 3 Wochen installiert – und ja, mit Rohrtrenner zum Befüllen der Anlage, mit Rückschlagventilen im WW-Zulauf …. (habe die letzten Tage hier im Forum viel gelesen) und alles sah sehr gut aus, so dass ich für kommende Woche einen Abnahmetermin mit dem Bezirksschornsteinfeger ausgemacht hatte.
Doch es kam/kommt anders.
Nachdem mein Bekannter in der vorletzten Woche jeden Abend an der Heizung gewerkelt hat – hat er nunmehr zugegeben nicht weiter zu wissen und hat sich auch nicht mehr sehen lassen. Anrufe bei zwei ortsansässigen Heizungsbauern gab nur „ich repariere nicht den Mist, den andere verbockt haben“ und „Internetkäufe sollten verboten werden“ -> also: es kommt keiner und ich stehe mit einer Heizanlage von über 6.000,-- EUR da, die nicht funktioniert.
Diese Vorgeschichte, damit Ihr wisst, dass es bei mir tatsächlich „brenzlig“ ist.
Nach dem Einschalten der Heizung passiert folgendes: Heizkreispumpe wird kurz angesteuert, Warmwasserpumpe ebenfalls, dann beginnt der Brenner zu laufen …. und nach ca. 15 Min. schaltet der Brennert wieder ab. Keine Fehlermeldung – nichts.
Wenn ich dann auf die Info´s schaue:
Heizung:
eingestellte Raumteperatur: 21 Grad
gemessene Raumtemperatur: ---
gemessene Vorlauftemperatur: 10,4 Grad
Betriebsart: heizen
Warmwasser:
Soll-Teperatur: 60 Grad
Gemessene Temperatur: 12,3 Grad
Thermische Desinfektion: Nein
Außentemperatur: 7,5 Grad
Auf dem Bildschirm habe ich:
Vorlauftemperatur: 85,5 Grad
Auto (Sonne) und rechts den Wasserhahn
Nach ca. 15 Minuten springt der Brenner wieder an ….. die Werte verändern sich aber nicht großartig.
Die Heizkreispumpe nebst Mischer ist nicht ein einziges Mal angesprungen, und auch das Warmwasser ist nur lauwarm.
Wie gesagt – keinerlei Fehlermeldungen und auch die MM100 (Deckel ist noch nicht wieder drauf). Kanal 1, ist durchweg „grün“.
Dann habe ich mal (ich hatte ja meinem Bekannten mehrfach über die Schulter geschaut und enstprechend gesehen, wie er in die „Technik-Menüs“ kam“) die Diagnose aufgerufen.
Mischer aud „AUF“ -> Mischer fährt langsam nach rechts
Heizkreispumpe auf an: -> Pumpe läuft an und Vorlauftemperatur beginnt gaaaanz langsam zu steigen ….. bis nach ca. 4 Minuten die Heizkreispumpe auf rot/grün blinkend geht ….
Das war´s.
Ich habe ein über 6.000,-- EUR Problem, das ich nicht gelöst bekomme; ich habe mir mal alle Einstellungen rausgeschrieben:
Sprache: deutsch
Konfiguration Warmwasser am Kessel: 3-Wege-Ventil
Fühler hydraulische Weiche: keine
Konfiguration Heizkreis am Kessel: eigene Heizkreispumpe
Heizkreis 1:
Heizkreis installiert: am Modul
Regelungsart: Außentemperatur
Bedieneinheit: RC310
Heizsystem: Fußboden
Auslegungstemperatur: 55 Grad
Maximaler Vorlauf: 50 Grad
Raumeinfluss: aus
Offset: 0
Schnellaufheizung: aus
Absenkart: außen
Reduzierter Betrieb: 0 Grad
Frostschutz: außen
Warmwasservorrang: ja
Durchheizen: aus
Mischer: ja
Mischerlaufzeit: 160 sec.
Warmwasser:
Konfiguration WW am Kessel: Ladepumpe
WW-Temperatur: 60 Grad
WW-Temperatur reduziert: 40 Grad
Zirkulationspumpe: ein
So, ich hoffe keine wichtigen Informationen vergessen zu haben, sonst werde ich die noch nachreichen - müsste dann aber erst hinfahren.
Was ist mit der Heizung los, dass sie nicht „einwandfrei“ funktioniert – zumal ja keinerlei Fehler angezeigt werden??????????? Das raubt mir echt den Schlaf!! So kann ich den Abnahmetermin der Heizung nächste Woche und auch den Einzugstermin für Mitte April wohl nicht halten .………………… so ein Mist
Ich hoffe, Ihr könnt mir weiterhelfen – bitte!
Das Anwesen wurde nunmehr zwei Jahre lang (hat ein Jahr gedauert in den Besitz der Immobilie zu kommen) modernisiert – jede freie Minute investiert.
Ein Bekannter, gelernter Heizungsbauer (jetzt aber als Versicherungsvertreter tätig), hat sich angeboten, die neue Heizung zu installieren, nachdem ich die Fußbodenheizung (Selfio) installiert hatte. Er hat die Wärmeberechnung gemacht und gesagt, was ich kaufen sollte. 30 KW-Heizung und auf jeden Fall mit Mischer.
Hatte mich dann zum Jahresende (noch 16% MwSt.) für die Kombination Buderus Logaplua Ölbrennwertkessel, Paket K31, GB 125-30, RC310, LT200, Mischerkreis HSM 25/6Eplus , Hocheffizienz-Speicherladepumpe entschieden und nach Absprache mit meinem Bekannten bestellt und gekauft.
Er hat die Anlage vor 3 Wochen installiert – und ja, mit Rohrtrenner zum Befüllen der Anlage, mit Rückschlagventilen im WW-Zulauf …. (habe die letzten Tage hier im Forum viel gelesen) und alles sah sehr gut aus, so dass ich für kommende Woche einen Abnahmetermin mit dem Bezirksschornsteinfeger ausgemacht hatte.
Doch es kam/kommt anders.
Nachdem mein Bekannter in der vorletzten Woche jeden Abend an der Heizung gewerkelt hat – hat er nunmehr zugegeben nicht weiter zu wissen und hat sich auch nicht mehr sehen lassen. Anrufe bei zwei ortsansässigen Heizungsbauern gab nur „ich repariere nicht den Mist, den andere verbockt haben“ und „Internetkäufe sollten verboten werden“ -> also: es kommt keiner und ich stehe mit einer Heizanlage von über 6.000,-- EUR da, die nicht funktioniert.
Diese Vorgeschichte, damit Ihr wisst, dass es bei mir tatsächlich „brenzlig“ ist.
Nach dem Einschalten der Heizung passiert folgendes: Heizkreispumpe wird kurz angesteuert, Warmwasserpumpe ebenfalls, dann beginnt der Brenner zu laufen …. und nach ca. 15 Min. schaltet der Brennert wieder ab. Keine Fehlermeldung – nichts.
Wenn ich dann auf die Info´s schaue:
Heizung:
eingestellte Raumteperatur: 21 Grad
gemessene Raumtemperatur: ---
gemessene Vorlauftemperatur: 10,4 Grad
Betriebsart: heizen
Warmwasser:
Soll-Teperatur: 60 Grad
Gemessene Temperatur: 12,3 Grad
Thermische Desinfektion: Nein
Außentemperatur: 7,5 Grad
Auf dem Bildschirm habe ich:
Vorlauftemperatur: 85,5 Grad
Auto (Sonne) und rechts den Wasserhahn
Nach ca. 15 Minuten springt der Brenner wieder an ….. die Werte verändern sich aber nicht großartig.
Die Heizkreispumpe nebst Mischer ist nicht ein einziges Mal angesprungen, und auch das Warmwasser ist nur lauwarm.
Wie gesagt – keinerlei Fehlermeldungen und auch die MM100 (Deckel ist noch nicht wieder drauf). Kanal 1, ist durchweg „grün“.
Dann habe ich mal (ich hatte ja meinem Bekannten mehrfach über die Schulter geschaut und enstprechend gesehen, wie er in die „Technik-Menüs“ kam“) die Diagnose aufgerufen.
Mischer aud „AUF“ -> Mischer fährt langsam nach rechts
Heizkreispumpe auf an: -> Pumpe läuft an und Vorlauftemperatur beginnt gaaaanz langsam zu steigen ….. bis nach ca. 4 Minuten die Heizkreispumpe auf rot/grün blinkend geht ….
Das war´s.
Ich habe ein über 6.000,-- EUR Problem, das ich nicht gelöst bekomme; ich habe mir mal alle Einstellungen rausgeschrieben:
Sprache: deutsch
Konfiguration Warmwasser am Kessel: 3-Wege-Ventil
Fühler hydraulische Weiche: keine
Konfiguration Heizkreis am Kessel: eigene Heizkreispumpe
Heizkreis 1:
Heizkreis installiert: am Modul
Regelungsart: Außentemperatur
Bedieneinheit: RC310
Heizsystem: Fußboden
Auslegungstemperatur: 55 Grad
Maximaler Vorlauf: 50 Grad
Raumeinfluss: aus
Offset: 0
Schnellaufheizung: aus
Absenkart: außen
Reduzierter Betrieb: 0 Grad
Frostschutz: außen
Warmwasservorrang: ja
Durchheizen: aus
Mischer: ja
Mischerlaufzeit: 160 sec.
Warmwasser:
Konfiguration WW am Kessel: Ladepumpe
WW-Temperatur: 60 Grad
WW-Temperatur reduziert: 40 Grad
Zirkulationspumpe: ein
So, ich hoffe keine wichtigen Informationen vergessen zu haben, sonst werde ich die noch nachreichen - müsste dann aber erst hinfahren.
Was ist mit der Heizung los, dass sie nicht „einwandfrei“ funktioniert – zumal ja keinerlei Fehler angezeigt werden??????????? Das raubt mir echt den Schlaf!! So kann ich den Abnahmetermin der Heizung nächste Woche und auch den Einzugstermin für Mitte April wohl nicht halten .………………… so ein Mist
Ich hoffe, Ihr könnt mir weiterhelfen – bitte!